Сообщение #16 : 18 Февраля 2021 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

вопрос к вам как к монтажнику, как корректно в каком ПО посчитать напряжения

Насмешил [улыбка] , монтажник и расчёты понятия не совместимые.
какие напряжения вся конструкция будет давать на концах, например на фланцы аппарата

Ну так чисто по монтажному: 100 мм стали (считаем что любой) при нагреве на 100 град удлиняются на 0,1 мм (примерно). В переходных режимах при пусках (их в первую очередь нужно смотреть, а не стационарные) разность температур может быть значительной, компенсатор необходим, но вряд ли "линзовый". От такого типа компенсаторов отказываются даже на нижайших параметрах, а на ваших вообще вряд ли допустимо применять. Посмотрите в сторону сильфонных компенсаторов из нержавейки, может быть что то подойдёт по параметрам. По фланцам - фланцы "правильные" приварные в стык (воротниковые, а не плоские), те можно проводить контроль сварных соединений методами верхнего уровня. При изготовлении можно как то исхитриться (до установки рубашки) и проверить стык фланца, но проверить при периодическом эксплуатационном контроле -возможности нет. Не достаточно места (20 мм, а для УЗД необходимо порядка 50 мм). По поводу донышек - там для контроля тоже должны быть стыки типа как на воротниковом фланце, у вас стыки "таврового" типа, они контролю методами верхнего уровня не подлежат. Причём со стыком большего диаметра проблема решается просто, а вот со стыком "донышко-труба" не всё так просто.  

Монтажник (Челябинск, Россия)
Antipod 66
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 19 Февраля 2021 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)

тут наверное затык в терминологии
в нашем институте есть монтажный отдел в нем работают монтажники которые чертят трубопроводные обвязки и делают соответствующие расчеты
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 19 Февраля 2021 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)


тут наверное затык в терминологии
в нашем институте есть монтажный отдел в нем работают монтажники которые чертят трубопроводные обвязки и делают соответствующие расчеты

Фокссану эту особенность терминологии проектных институтов объяснли уже год или два назад

? (Уфа, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
11 Июля 2024 года, 12:48

автор: kollega_
08 Июля 2024 года, 17:51

автор: УЦ РЕСУРС
07 Июля 2024 года, 14:49

автор: УЦ РЕСУРС
07 Июля 2024 года, 10:31

автор: УЦ РЕСУРС
06 Июля 2024 года, 09:50

автор: УЦ РЕСУРС
06 Июля 2024 года, 06:34

автор: УЦ РЕСУРС
06 Июля 2024 года, 05:54

автор: DenKLJ
27 Июня 2024 года, 16:50

автор: DenKLJ
27 Июня 2024 года, 16:49

автор: DenKLJ
27 Июня 2024 года, 16:46

автор: DenKLJ
27 Июня 2024 года, 16:43

автор: Виттт
25 Июня 2024 года, 18:18

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: Shvet
03 Июня 2024 года, 07:14

автор: Кариотида
30 Мая 2024 года, 19:59


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 702, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Владимир Миляков
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines