Источники питания передвижные. Выбор системы заземления нейтрали

Количество просмотров - 5340
(ссылка на эту тему)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 04 Ноября 2018 года, 20:45
(ссылка на это сообщение)

1.Указанный ГОСТ не распространяется на системы распределения ЭЭ. Поэтому касательно ИП и системы заземления ИП - не корректно.
2. Полностью согласен, в этом и был вопрос с экономической точки зрения, когда проект на стадии оценки и. цена в пром разьемах 500-800А достаточно существенная, и когда не известно, что за ЭП будут подключены, лучше перезаложить, как было указано ранее или более корректно составить ТЗ, и дело не в одной PEN шине, если глядеть ПУЭ и подключение передвижных ЭП, касательно системы ТN.(в части коммутации "способов подключения")

Всем спасибо за обсуждения, считаю на этом все.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 05 Ноября 2018 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)

считаю на этом все.

Не для обсуждения, пост 14 не пропустили?

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 06 Ноября 2018 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

Не для обсуждения, пост 14 и не пропустили
Почитал документы, поясню:
ГОСТ Р 50571.29-2009 - только лишь в качестве ознакомления (рекомендаций). Или перевод такой, или сам стандарт написан "не очень" и размыто.
ГОСТ Р 50571.7.717-2011 - конечно, там запрет для ЭУ (в комплексе рассматриваемые с ЭП) на систему tn-c, это если все в комплексе..., а так применять данный ГОСТ для мобильных источников питания  - не получится.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 06 Ноября 2018 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ Р 50571.29-2009 - только лишь в качестве ознакомления (рекомендаций). Или перевод такой, или сам стандарт написан "не очень" и размыто.

С этим гост Юрий Владимирович уже много лет воюет в плане исключения 556.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1448, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines