beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288588
Страниц: 1 2 [3] 4 5  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Поражение электрическим током в ванной. Причина смерти от упавшего телефона в ванну

Количество просмотров - 7276
(ссылка на эту тему)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 05 Ноября 2018 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)

А когда же косвенное ?
от пч ... согласно определению.


----- добавлено 05 Ноября 2018 года, 12:59 -----
Screenshot_20181105-115332.png
 
* Screenshot_20181105-115332.png
(269.69 Кб, 1280x720)  [скачать]  [загрузок: 96]
Мэк 60479-1 у меня нет, но что есть.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 05 Ноября 2018 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

спч...
А спч-то каким образом к косвенному относится ?
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 05 Ноября 2018 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)


спч...
А спч-то каким образом к косвенному относится ?
а я их убрал.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 05 Ноября 2018 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)

Мэк 60479-1 у меня нет, но что есть.
А зависимости от времени воздействия не вижу ее вовсе нет ?
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 05 Ноября 2018 года, 13:30
(ссылка на это сообщение)


Мэк 60479-1 у меня нет, но что есть.
А зависимости от времени воздействия не вижу ее вовсе нет ?

Для пороговых значений ее и в общем случае нет.
p441_0_02_01.jpg
 
* p441_0_02_01.jpg
(40.68 Кб, 759x335)  [скачать]  [загрузок: 92]

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 05 Ноября 2018 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)

от пч ... согласно определению.
Уточним - опч. Если она есть.
С другой стороны есть "Защита от прямого прикосновения - защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением". На приличном озере я могу войти в воду при опущенном с противоположного берега токоведущим проводником ?
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 05 Ноября 2018 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

Уточним - опч. Если она есть.

Вода в нашем случае - опч? Если прикосновение по твоему не прямое.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 05 Ноября 2018 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)

Для пороговых значений ее и в общем случае нет.
Судя по данной картинке фибриляция происходит при токе через тело в 500 мА для времени воздействия 0,02 сек. Не факт, что такой ток достанется телу в заземленной ванной. Подсоленная вода может и вовсе оказать шунтирующее воздействие.
Вода в нашем случае - опч? Если прикосновение по твоему не прямое.
Разумеется вода не опч. Но и прикосновение через воду не такое уж прямое. См. пример с озером. В ванной - сидя в ней и тыкая в розетку гвоздик обеспечиваешь прохождение всего тока через себя. При находжении токоведущего в воде картинка меняется.
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 05 Ноября 2018 года, 13:43
(ссылка на это сообщение)

На приличном озере я могу войти в воду при опущенном с противоположного берега токоведущим проводником ?

Войти конечно можешь, вот вылезти потом назад сможешь или нет. Вдруг  рядом "рыбак" с мега электро удилом.

----- добавлено 05 Ноября 2018 года, 13:47 -----
Судя по данной картинке фибриляция происходит при токе через тело в 500 мА для времени воздействия 0,02 сек.

Так тело большое, а сердце маленькое. 500мА явно распределяются по тканям, но сердце уже видимо достигает свои 0.5мА и поэтому далее увеличение тока не роялит.

----- добавлено 05 Ноября 2018 года, 13:50 -----
Не факт, что такой ток достанется телу в заземленной ванной.

Площадь контакта значительно увеличивается, а сопротивление кожи наоборот значительно снижается. Сердце значительно раньше получит свои 0.5мА.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 05 Ноября 2018 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)

Войти конечно можешь, вот вылезти потом назад сможешь или нет. Вдруг  рядом "рыбак" с мега электро удилом.
В этом случае уже можешь не рассматривать токоведущий с другого берега ))


----- добавлено 05 Ноября 2018 года, 13:58 -----
сердце уже видимо достигает свои 0.5мА
Раз в зону фибриляции не попадает, значит не достигает.


----- добавлено 05 Ноября 2018 года, 14:01 -----
Или ты хочешь сказать доцент в ролике перепутал единицы измерения? 0.5А и 0.5мА?
Доцент в ролике не учитывал время воздействия при оглашении результата. Да и вообще это не наш (с ЮВХ) вариант.
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 05 Ноября 2018 года, 14:14
(ссылка на это сообщение)

Раз в зону фибриляции не попадает, значит не достигает.

Ток для тела и для сердца это разные яйца.
Для сердца это около 0.5мА, для всей тушки от 0.5А.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 05 Ноября 2018 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)

Ток для тела и для сердца это разные яйца.
Нет сомнений. )
Для сердца это около 0.5мА, для всей тушки от 0.5А.
Еще раз. При времени воздействия 0,02 сек и токе через всю тушку менее 0,5А дифибриляции НЕТ, не красная зона. Это значит, что не досталось сердцу 0,5 мА
А уже значительно ближе у 1 сек - да ф. есть, хватает.
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 05 Ноября 2018 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

ктонить кипятильник из лезвий нева делал?
я к тому что ванна озеро.. тело человека и два электрода на удалении... рассуждаете какой ток протечет через сердце..
какой ток протекает между плоскостями лезвий на зазор толщина спички в обычной воде.. ктонить может ответить?
потом мы это дело интерпретируем на площадь тела человека.. сопротивление воды и расстояние от кипятильника...
тут диалог плавно перешел на фены.. фен и просто фазный провод брошенный в воду согласитесь не одно и то же

----- добавлено 05 Ноября 2018 года, 14:46 -----
имха ток ленив, не хочет идти по большему сопротивлению.. все покороче ищет

----- добавлено 05 Ноября 2018 года, 14:50 -----
я к тому, что китайзарядка может принести в ванну фазу без нуля, а фен нет, соответственно пути протекания тока и его величина будут разные....
можно еще упростить экскремент.. положить на воду в ванной фазу... ванну естественно заземлить... ну и миллиамперметр не помешает..

Конструктор (Волгоград, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 05 Ноября 2018 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

можно еще упростить экскремент.. положить на воду в ванной фазу... ванну естественно заземлить

чтобы убило ближайших соседей по водопроводному стояку, если в квартире не предусматривается установка УЗО.
интересно как заземлять будем - с помощью ДСУП или как раньше ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 05 Ноября 2018 года, 15:33
(ссылка на это сообщение)

чтобы убило ближайших соседей по водопроводному стояку, если в квартире не предусматривается установка УЗО.
интересно как заземлять будем - с помощью ДСУП или как раньше ...

погоди, тут еще до конца не выяснена возможность убить себя в ванной феном или зарядкой...
до убийства соседей по стояку еще дойдем, то что их слегка щиплет когда я счетчик сматываю даже на попытку не тянет..
-------------
хотя отсутствие узо и присутствие дсуп.. при попадании фазы в ванну с челдобреком усугубит ситуацию оного... вроде все согласны.. (тока для отсечки не хватит, а тепловая слишком поздно сработает)))
--------------
кстате по собственному шкурному опыту... приходилось не раз делать монтаж во всяких ларьках и прочих левых точках... естественно без отключения напряжения.. аккуратненько так по одному проводочку берем и крутим... так вот... продавщицы сильно орали, что я гасил им "свет"... вылетало из головы, что УЗО стоит.. крутишь как обычно по проводочку, а оно пакость палит меня и вырубается.. и пофих ему взялся я рукой за фазу или ноль... вырубает и вроде земли нормально не было (эт к вопросу принципа действия)
бывало и земля была... батарея под опой или локтем в сайдинг уперся... ниче почувствовать не успевал (эт к вопросу спасет или нет)
имха ДСУП может и не быть, но грамотная трехпроводка и УЗО, спасут любого, даже не электрика

Конструктор (Волгоград, Россия)
Страниц: 1 2 [3] 4 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 691, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Владимир Миляков, Мерк Иван
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines