Питание встраиваемого этажного щита. Выполнение ст.82 ч.5 Федерального закона № 123-ФЗ

Количество просмотров - 6025
(ссылка на эту тему)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 15 Ноября 2018 года, 16:08
(ссылка на это сообщение)

В начале темы я также задал вопрос, на который пока не получил ответа, к инспектору и его требованиям он никакого отношения не имеет.
Цитата: DC от Вчера в 11:16
Из этого вытекает вопрос, можно ли проводить в электронише стояки силовых кабелей и проводов связи совместно, не отделяя их какой-нибудь перегородкой.По сути, если все кабели и провода выполнены в нераспространяющем горение исполнении, тогда вроде и вопросов не должно быть, но есть провода типа ПТПЖ и ПРППМ, которые такими свойством не обладают.Да и вообще смысл этого пункта неясен, если кабели и провода выполнены в нераспространяющем горение исполнении зачем их вообще отделять, разве, что для обеспечения экранирования сетей связи (ГОСТ 32395-2013 п.6.20), при этом если кабели связи экранированы тогда и это излишне.Кстати в п. 4.38 СП133.13130 также есть такое требование "Конструкции этажных совмещенных щитов выбирают таким образом, чтобы обеспечивалось нераспространение пожара из слаботочного отсека в сильноточный и наоборот в соответствии с ГОСТ 32395-2013 (пункты 6.2.3, 6.2.4, 6.6.3, 6.6.5, 6.8.1, 6.8.4, 6.8.5)."

кабели бывают СПЗ и нет.  В части СПЗ-см. СП 6.13130.2013. Совместно-нельзя (просто в одной нише без допмер). По крайней мере до тех пор, пока предложения по внесению изм. в СП 6 от всяких хищников не приняли (если вообще примут)
В части прочих кабелей-в общем случае можно. требования по расстоянию  ( и пр мероприятиями )между кабелями - см. ПУЭ, нормы слаботочки соответствующие (связи и пр.), а также ГОСТ Р 50571.5.52, также есть нюансы в ГОСТ Р 50571-4-44. Но это, повторяю-"обо всем и ни о чем", для проверки конкретного условия нужен КОНКРЕТНЫЙ вопрос (к примеру-кабель того с тем то совсместно  так то и на таком то  расстоянии) Ферштейн?
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 15 Ноября 2018 года, 16:18
(ссылка на это сообщение)

ОК,
Но это, повторяю-"обо всем и ни о чем", для проверки конкретного условия нужен КОНКРЕТНЫЙ вопрос (к примеру-кабель того с тем то совсместно  так то и на таком то  расстоянии) Ферштейн?

Вариант 1 - Силовой кабель нг-LS и провод связи ПРППМ в разных трубах на расстоянии 200 мм в закрытом коробе
Вариант 2 - Силовой кабель нг-LS и кабель СПЗ нг-FRLS  в разных трубах на расстоянии 200 мм в закрытом коробе
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 15 Ноября 2018 года, 18:55
(ссылка на это сообщение)

См.    
Сообщение #40 : Сегодня в 16:08  еще раз [подмигиваю]
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 15 Ноября 2018 года, 22:08
(ссылка на это сообщение)

См.    Сообщение #40 : Сегодня в 16:08  еще раз

Это вы про второй вариант? Даже не имеет значение в каких трубах проложены?
А, что насчет первого варианта?
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 415, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС, Данил С
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines