Кабели радиовещания, телевидения, интернета. Требования по нераспространению горения

Количество просмотров - 3466
(ссылка на эту тему)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Ноября 2018 года, 09:48
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Необходимо ли выполнять требования по нераспространению горение проводов радиовещания, телевидения, интернета, т.е. должны ли они соответствовать требованиям ФЗ-123 и необходима ли для них обязательная сертификация на требования пожарной безопасности?
Например провода ПТПЖ и ПРППМ можно применять в жилых зданиях?
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Ноября 2018 года, 15:28
(ссылка на это сообщение)

Скорее ГОСТ31565-2012 надо изучать

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Ноября 2018 года, 15:30
(ссылка на это сообщение)

Радиовещание возможно является частью системы ГО и ЧС. Про остальное пока не слышал

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Ноября 2018 года, 14:25
(ссылка на это сообщение)

Радиовещание возможно является частью системы ГО и ЧС.

да, например система СОУЭ (система оповещения и управление эвакуацией) может быть совмещена со звукоусилением, речевой и музыкальной фоновой трансляцией.
тогда перечисленные сети выполняются огнестойкими, поскольку обеспечивают работу в условиях пожара.
а оборудование, материалы, провода и кабели должны быть сертифицированы.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Ноября 2018 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)

Требования к не электротехническим кабелям в явном виде отсутствуют. Споры об отнесении положений ст. 82 закона 123-ФЗ к слаботочным кабелям существуют столько, сколько существует 123-ФЗ
Вместе с тем, экспертов/инспекторов/прочих проверяющих это не сильно напрягает, т.к. они ссылаются на указанный выше ГОСТ31565. На самом деле (по духу) стандарт имел несоклько иной контекст , но об этом уже никто не помнит. А по букве этого доказать практически невозможно. Особенно с учетом того, что ссылки на этот ГОСТ сейчас всюду пихают все кому не лень (т.е. нормотворцы, иначе поступить интеллектуальных ресурсов у них не всегда хватает).
Поэтому с точки зрения последней ПРАКТИКИ связка очень простая: ГОСТ 31565-все кабели
PS и да, никакой сертификации законодательно не требуется почти в 146% случаев-достаточно декларации
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Ноября 2018 года, 21:35
(ссылка на это сообщение)

Я всегда делаю так -
На АПС,АППЗ, СОУЭ - FRLS(HF)(LTx) в ОКЛ
Кабель нг(А) LS (HF)(LTx) - все кабели внутри (СКС, ОС, СВН, ЧС, АОВ, ДС, СКД и т.д.)
Кабель без индекса - только снаружи.
Радио - ПРППМ (это провод, а ГОСТ31565-2012 на кабели, вроде как бы как)
Телевидение - SAT или РK или .. , без индекса

Предприниматель (Пушкин, Россия)
В. Г.
***
Куратор подраздела "Оптоволоконные сети передачи данных"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Ноября 2018 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

что ссылки на этот ГОСТ сейчас всюду пихают все кому не лень

В Москве департамент образования вносит данный ГОСТ в задание на проектирование и при приемке проверяет строже, чем ИГАСН. В частности, кабель ТВ тоже "зелёный".

Руководитель (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Ноября 2018 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

Наверное (с глобальных соображений безопасности) это даже очень неплохо. Плохо, конечно, когда перегибы и непонимание со стороны проверяющих, сообенно в условиях противоречий и недостатков  в нормах, но что имеем...
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Ноября 2018 года, 22:45
(ссылка на это сообщение)

С-Пб. Я несколько школ сделал, 3 штуки больше 1000 мест,
Пока никто не заставлял коаксиал делать нг HFLTx.

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 26 Ноября 2018 года, 23:15
(ссылка на это сообщение)

Объективно (а не по этим вашим мчсам), значение имеет содержание вредных веществ в единице объема. И  этой самой единице при горении по внешним причинам все равно что горит-силовой кабель или РК. Поэтому в этой части возможность прокладки вами кабелей без исполнения за счет неопределенности норм и местного подхода - это не ваша заслуга, а их недоработка

----- добавлено 26 Ноября 2018 года, 23:19 -----
Горение по внутренним  (или обусловленное внутренними) причинам  для кабелей по которой передается энергия достаточная для воспламенения и для кабелей, в которой этой энергии в большинстве случаев недостаточно - это уже, конечно, не одно и тоже. Однако исполнение кабелей по тем же HF/LS и LTx на сам факт опасности возгорания/распространения по электрическим причинам не влияет никак. ПРГП только и имеет значение по сути в этом плане, и  то здесь есть что обсуждать.
В общем, с точки зрения технического смысла (не юридического) слаботочка без требований к исполнению кабелей (при сравнении с силой/освещением) не очень обоснована
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 26 Ноября 2018 года, 23:29
(ссылка на это сообщение)

Да, здесь, как бы, никто и не спорит.
До сих пор кабель на пожарку держит 3 часа огня,  а к самим извещателям, оповещателям и приборам никаких требований нет. Хахаха три раза.
С точки зрения логики не советую подходить к этим вопросам. Логика - инструмент хрупкий, может и сломаться)))))

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 26 Ноября 2018 года, 23:32
(ссылка на это сообщение)

Да, ОКЛ та еще песня. Но у меня неиссякаемая вера в человечество. Верю что нормы могут сделать еще дебильнее все же разумнее
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 26 Ноября 2018 года, 23:36
(ссылка на это сообщение)

У нас с Вами просто нет столько денег, чтобы в СП предусмотреть гофру на электрику желтой, на видео - синей, а на ТВ - бурой. А у кого-то они, ска, есть)))

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 19 Ноября 2019 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

достаточно много изготовителей выпускает кабели разных систем связи и сигнализации с маркировками противопожарных требований для применения их в составе противопожарных систем и обеспечения их работы во время пожара.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Imp
Вчера в 08:11

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56

автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11

24 Сентября 2024 года, 12:32

автор: Андрей11
22 Сентября 2024 года, 16:54

автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11

05 Сентября 2024 года, 11:26

автор: Андрей11
31 Августа 2024 года, 23:57

автор: Radist
23 Августа 2024 года, 13:25

17 Июля 2024 года, 13:06

автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27

автор: Znatok
26 Июня 2024 года, 22:51

автор: УЦ РЕСУРС
22 Июня 2024 года, 09:04

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:26

автор: Shvet
29 Мая 2024 года, 07:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1380, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines