пояснение пункта 18.1.25 в СП 256.1325800.2016

Количество просмотров - 1246
(ссылка на эту тему)
Sapient
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Ноября 2018 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Как понять второй подпункт данного пункта?

Первый - понятно - питание от панели АВР там где она есть. То есть речь о первой категории соответственно
Второй - думаю - подразумевает установку собственного АВР непосредственно у потребителя? У кого какие мысли на этот счет?

18.1.25
Питание технических средств АСКУЭР и АСУД следует выполнять:
- от панели АВР - в зданиях с АВР;
- двумя линиями от разных вводов с устройством АВР - в зданиях без АВР.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Ноября 2018 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

данный текст (и раздел) взят практически неизменным с прошлой редакции СП 31-110
Цитата
17.1.25 Питание технических средств АСКУЭ и АСУД следует выполнять:
в зданиях, имеющих АВР, - от панели АВР;
в зданиях, не имеющих АВР, - двумя линиями от разных вводов с устройством АВР.

Поэтому и понимать надо, как 10 лет до этого понималось-прямо так, как написано и не плодить сущности
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Ноября 2018 года, 13:42
(ссылка на это сообщение)

в ТНПА некоторых стран СНГ оговаривается вдобавок ещё и длина линии от АВР до электроприемника при применении АВР - если длина линии после АВР более 20 м, то нужно новое АВР с длиной линии не более 20м. И вполне закономерно - при длинной линии повреждение линии возможно чаще, чем с короткой и резервирование при этом будет не достаточным.
про вопрос - если допускается, то значит возможны и две линии с АВР в конце линии в случае отсутствия АВР на вводе.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Sapient
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Ноября 2018 года, 16:22
(ссылка на это сообщение)


Поэтому и понимать надо, как 10 лет до этого понималось-прямо так, как написано и не плодить сущности

Думаю надо исключать многозначность предложений, тем более при новых редакциях.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Ноября 2018 года, 18:03
(ссылка на это сообщение)

Пишите авторам/в Росстандарт/ТК, раз имеет предложение.
А что непонятно то еще пока? Все явно вроде как (т.е. пункт НЕ подразумевает обязательную установку непосредственно у потребителя, хотя такое решение тоже правомочно)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1024, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
ElviraAnkor, Mav, Dmitriy52nnov, Artchem, Сергей Л. П.
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines