Многофункциональное здание, офисные этажи. Дымоудаление из архива и помещений без окон?

Количество просмотров - 2642
(ссылка на эту тему)
Tvell 71
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 20 Ноября 2018 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые специалисты!
Волею судеб пришлось заглянуть в СП 7.13130.2013, сие чтение, мягко говоря, взбодрило мозг и породило кучу сомнений и противоречий. Отсюда, не уверен в своих решениях по данному направлению
Прошу уважаемых специалистов подтвердить или опровергнуть мои вымученные умозаключения по дымоудолению.

Имеем комплекс помещений класса Ф 4.3 (офисы), размещенных на части первого и второго этажей многофункционального здания. Занимаемая площадь составляет 750 кв.м на каждом этаже.
В составе комплекса есть конференц-зал на 99 мест, площадью 60 кв.м, кабинеты без оконных проемов, архив площадью менее 50 кв.м то же без оконных проемов, коридор длинной 15 метров без окон.

Так понимаю, что дымоудоление необходимо предусмотреть из:
Конференц-зала
Кабинетов без окон
Коридора длинной более 15 м
Вот по архиву вопрос – площадь менее 50 кв.м – не надо, однако слова в подпункте ж) п.7.2 СП 7 в том числе……..архивов настораживают, а вдруг надо

Правильно ли понимаю, что при площади офисных помещений менее 800 кв.м возможно предусмотреть дымоудаление только из примыкающих коридоров (последний абзац п.7.2 СП7). В этом случае вопрос – при данной схеме и из конференц-зала можно не предусматривать дымоудаление или должно быть из коридоров + конференц-зал.

Признаюсь СП 7.13130.2013 очень сложен для моего понимания, такое чувство, что делаю что-то лишнее, поэтому прошу уделить немного времени и проверить мои выкладки.
Спасибо

? (Пермь, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Ноября 2018 года, 19:56
(ссылка на это сообщение)

Странное здание (этажи)... офисы без окон.
СП118 - п.7.2 Естественное освещение должно предусматриваться во всех помещениях с постоянными рабочими местами, кроме законодательно разрешенных случаев.


? (Пенза, Россия)
Tvell 71
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Ноября 2018 года, 07:45
(ссылка на это сообщение)

Действительно, странное.
Помещения без окон - это переговорные.
Но вопрос не в это а в организации дымоудалениия.
Сможете помочь - большое Вам спасибо, нет - ну, нет, так нет

? (Пермь, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Ноября 2018 года, 11:29
(ссылка на это сообщение)

Что Вас смущает?
Вот по архиву вопрос – площадь менее 50 кв.м – не надо, однако слова в подпункте ж) п.7.2 СП 7 в том числе……..архивов настораживают, а вдруг надо


Помещение архива (площадь менее 50 м2) - ПДВ проектировать не надо п. 7.2. ж.

Правильно ли понимаю, что при площади офисных помещений менее 800 кв.м возможно предусмотреть дымоудаление только из примыкающих коридоров (последний абзац п.7.2 СП7). В этом случае вопрос – при данной схеме и из конференц-зала можно не предусматривать дымоудаление или должно быть из коридоров + конференц-зал.


При площади офисного помещения не более 800 м2 (799,9 м2) и расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м - можете предусмотреть ПДВ через примыкающий коридор.

Для конференц зала (60 кв.м,) - необходимо ПДВ.

? (Пенза, Россия)
Tvell 71
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Ноября 2018 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый, ХВС, большое спасибо за помощь.
Положения СП 7, как писал выше,  сложны для моего восприятия, по сему всегда присутствует некое сомнение при правильности решения, вот и вынес на обсуждение данный вопрос. Еще раз, спасибо, что уделили время

? (Пермь, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 937, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Dmitriy52nnov, Artchem, Сергей Л. П., Координатор, Alltta, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines