Расчет заземления. Электротехническая литература

Количество просмотров - 2844
(ссылка на эту тему)
Валерий 91
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Ноября 2018 года, 17:27
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток. Недавно решил разобраться с заземлением, но походу оно не захотело разбираться со мной))))
В гугле нашел 3 методики расчета заземления, при этом прорешивая по трем ответы все разные.
Подскажите или скиньте книжку по которой более менее правдивое решение получается.
Буду очень благодарен.

Инженер-проектировщик систем электроснабжения (Москва, Россия)
Омон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Ноября 2018 года, 19:12
(ссылка на это сообщение)


Доброго времени суток. Недавно решил разобраться с заземлением, но походу оно не захотело разбираться со мной))))
В гугле нашел 3 методики расчета заземления, при этом прорешивая по трем ответы все разные.
Подскажите или скиньте книжку по которой более менее правдивое решение получается.
БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН.

основным и решающим параметром для правильного расчета сопротивления искусственного заземлителя является удельное сопротивление грунта

Инженер-конструктор (Симферополь, Украина)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Ноября 2018 года, 22:11
(ссылка на это сообщение)

Например эта

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Ноября 2018 года, 16:51
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите расчет еще в книгах Карякина.

Инженер ( ? , Украина)
Виталий Шевчук
*
Участник форумов

Технический центр ZANDZ
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Ноября 2018 года, 17:20
(ссылка на это сообщение)


Доброго времени суток. Недавно решил разобраться с заземлением, но походу оно не захотело разбираться со мной))))
В гугле нашел 3 методики расчета заземления, при этом прорешивая по трем ответы все разные.
Подскажите или скиньте книжку по которой более менее правдивое решение получается.
БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН.


Расчет заземления приведен на сайте: http://www.zandz.ru/raschet_zazemleniya.html

Информация взята из справочников:
Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках. M. Энергоатомиздат, 1984
Карякин Р. Н. Нормы устройства сетей заземления. М.: Энергосервис, 2002

Тема расчета заземляющих устройств поднималась еще на вебинаре Э.М. Базеляна:

Расчет заземляющих устройств - вопросы и проблемы, возникающие при проектировании.

Инженер (Москва, Россия)
Валерий 91
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Ноября 2018 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)

Всем огромнейшие спасибо.

Инженер-проектировщик систем электроснабжения (Москва, Россия)
Beroes Group
***
Куратор подраздела "Программы Beroes Group"

Разработка программного обеспечения для электрических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Ноября 2018 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)

Различные варианты расчетов сопротивления заземляющих устройств можно просмотреть здесь: Программа Beroes ZU 3.0

* BeroesZU30.rar
(7685.62 Кб)  [скачать]  [загрузок: 17]

Инженер-электрик (Одесса, Украина)
Lifad
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Мая 2020 года, 15:08
(ссылка на это сообщение)

Господа. Есть какой-нибудь адекватный справочник по удельным сопротивлениям грунта в зависимсоти от гегографии проектироемого объекта? Скажем: Москва) Я сомневаюсь что все перед проектированием заземления едут на объект и замеряют сопротивление вручную.

Инженер-электрик (Петропа́вловск-Камча́тский, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Мая 2020 года, 05:39
(ссылка на это сообщение)

Есть какой-нибудь адекватный справочник по удельным сопротивлениям грунта в зависимости от географии проектируемого объекта? Скажем: Москва)

Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ
Цитата
Статья 47. Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1. Инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Подготовка проектной документации, а также строительство, реконструкция объектов капитального строительства в соответствии с такой проектной документацией не допускаются без выполнения соответствующих инженерных изысканий.


вы же понимаете что даже в передах одного населенного пункта, причем довольно небольшого( не говоря уже о Москве) характеристика грунта может быть различной: где то глинка, где то скала, где то песок какой нибудь или еще какая штука....для этого и делаются изыскания по определению характеристик грунтов  конкретно для каждого объекта проектирования ведь от них  зависит конструктив проектируемого объекта в целом, поэтому   справочник по сопротивлением в зависимости от типа грунта подходит ко всем объектам  ведь для каждого объекта исследуются грунты



Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Arozjankov
***
Активный участник форумов

Заземление ZandZ
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 06 Мая 2020 года, 08:20
(ссылка на это сообщение)


Господа. Есть какой-нибудь адекватный справочник по удельным сопротивлениям грунта в зависимсоти от гегографии проектироемого объекта? Скажем: Москва) Я сомневаюсь что все перед проектированием заземления едут на объект и замеряют сопротивление вручную.

Адекватных справочников нет, потому что их не может существовать. Как уже описал Максим R, грунт может менять буквально за считанные метры.
Идеально - если заказчик предоставляет данные изысканий и их делают во всех точках планируемого размещения заземляющих электродов. Но это очень дорого, поэтому обычно делают исходя из ожиданий.

Москва - это веселый ужас по грунтам. От влажной глины с УС = 20-30 Ом*м до Кубинки с песком в 1500-2000 Ом*м с глубинами до 40 метров.

Консультант (Москва / Новосибирск, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 07 Мая 2020 года, 07:39
(ссылка на это сообщение)

скажу больше, даже имея эти самые изыскания, все равно адекватно не посчитаете, так только прикинете для успокоения совести, гы-гы-гы.
Lifad
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 10 Мая 2020 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)


скажу больше, даже имея эти самые изыскания, все равно адекватно не посчитаете, так только прикинете для успокоения совести, гы-гы-гы.


Господа. Есть какой-нибудь адекватный справочник по удельным сопротивлениям грунта в зависимсоти от гегографии проектироемого объекта? Скажем: Москва) Я сомневаюсь что все перед проектированием заземления едут на объект и замеряют сопротивление вручную.

Адекватных справочников нет, потому что их не может существовать. Как уже описал Максим R, грунт может менять буквально за считанные метры.
Идеально - если заказчик предоставляет данные изысканий и их делают во всех точках планируемого размещения заземляющих электродов. Но это очень дорого, поэтому обычно делают исходя из ожиданий.

Москва - это веселый ужас по грунтам. От влажной глины с УС = 20-30 Ом*м до Кубинки с песком в 1500-2000 Ом*м с глубинами до 40 метров.

Понял спасибо)

Инженер-электрик (Петропа́вловск-Камча́тский, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 945, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
ElviraAnkor, Mav, Dmitriy52nnov, Artchem, Сергей Л. П., Координатор, Alltta, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines