ВЛИ 0,4 кВ. Совместная прокладка ВЛИ-0,4 кВ и кабеля видеонаблюдения по опорам ВЛИ-0,4 кВ

Количество просмотров - 1502
(ссылка на эту тему)
Сергей 999
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Ноября 2018 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Предусматривается совместная прокладка ВЛИ-0,4 кВ (СИП-4_ и кабеля (КВК-П-2х0,75) видеонаблюдения на тросе по опорам ВЛИ-0,4 кВ. Какие требования к расстоянию между ВЛИ-0,4 кВ и кабелем видеонаблюдения на тросе в пролете и на опоре? Какой нормативный документ? Заземление троса кабеля видеонаблюдения делать на каждой опоре или на концах троса?

Проектировщик (Кыштым, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Ноября 2018 года, 14:56
(ссылка на это сообщение)

т.к. кабели КВК-П экранированные могут они прокладываться  на любом расстоянии от ВЛИ.
заземлять нужно не кабели, а оборудование ВН.
кабели КВК-П будут прокладываться на самостоятельном, встроенном тросе, ниже ВЛИ.
единственное к прокладке ВЛИ могут быть требования по обслуживанию, поэтому они могут быть выше, на уровне светильников наружного освещения, для простого ответвления к светильникам.
Цитата
ПУЭ-7
2.4.72. Расстояние по вертикали от проводов ВЛ до проводов или подвесных кабелей ЛС и ЛПВ в пролете пересечения при наибольшей стреле провеса провода ВЛ должно быть:
от СИП и изолированных проводов - не менее 1 м;
от неизолированных проводов - не менее 1,25 м.
2.4.73. Расстояние по вертикали от проводов ВЛ до 1 кВ до проводов или подвесных кабелей ЛС или ЛПВ при пересечении на общей опоре должно быть:
между СИП и ЛС или ЛПВ - не менее 0,5 м;
между неизолированным проводом ВЛ и ЛПВ - не менее 1,5 м.

ЛС - линия связи
ЛПВ - линия проводного вещания

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Сергей 999
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Ноября 2018 года, 07:13
(ссылка на это сообщение)

Уточню. Кабель КВК-П в нашем варианте без несущего троса. Трос монтируется отдельно и на него подвешиваются несколько кабелей КВК. Видеонаблюдение монтируется на базе отдыха в лесной зоне. Поэтому к моему варианту больше подходит п.2.4.84. ПУЭ. Интересовал вопрос требованиям к линиям видеонаблюдения (т.к. в ПУЭ оговаривается только ЛС,  ЛПВ, оптика).

Проектировщик (Кыштым, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Ноября 2018 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

скорее п.2.4.86

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1099, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Dmitriy52nnov, РоманC, Андрей 37, Shvet, Мерк Иван, УЦ РЕСУРС, Евгений М., Mav, Александр 156, Vlad 380, Evdbor
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines