КЛ 0,4-10 кВ. Режим для проверки КЛ в ЩСН на невозгорание

Количество просмотров - 4568
(ссылка на эту тему)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 07 Декабря 2018 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)


----- добавлено 07 Декабря 2018 года, 11:03 -----
Покажите мне где я говорил, что кабели 0,4 кВ необходимо выполнить по термической стойкости?

А причем тут Вы вообще? Спрашивает расчет с Наты не Вы, Циркуляр писали не Вы, ФСК тоже не Вы.
Что же касается самого циркуляра я написал, что методика не понятна для ЛЮБЫХ кабелей

И дальше что? Какая польза ТС или форумчанам  от вашего непонимания?
Может быть не помешало бы спросить у лица,
Так вроде ТС не просил совета по взаимодействию с руководством
как выполнять расчеты на кабели 0,4 кВ где нет основных и резервных защит.

Это не более чем Ваши фантазии. Нет резервных защит в 0,4 кВ ТОЛЬКО на вводном автомате в ТП. Для любых иных нижестоящих защит всегда есть вышестоящая-резервная по отношению к рассматриваемой
Смею предположить, что время основной защиты это срабатывание электромагнитного расцепителя автомата, ну а за резервной теплового.

Раз не знаете-так и пишите. См. выше про резервную защиту
Автоматы можно применить с блоками электронных расцепителей, там время регулируется.
И чем это ответит на вопрос ТС?
Мой личный Вывод-непонятно что  здесь пищите Вы, а не Ната
...
Приходится процитировать Вас
Занавес! Вопросов больше нет...

Powerengineer
**
Активный участник форумов

Проектирование электроснабжения
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 08 Декабря 2018 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

Отлично!

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Powerengineer
**
Активный участник форумов

Проектирование электроснабжения
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 08 Декабря 2018 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)

Отлично вы выхватываете слова из контекста! Давайте еще на орфографию проверьте!

О каких вводных автоматах в ТП идет речь? В ПАО "ФСК ЕЭС" узловые электроподстанции 330-500 кВ. Наверное имеются ввиду вводные и секционные автоматы секций ЩСН?
По поводу резервной защиты согласен...ошибся, естественно вышестоящий уровень защиты.
Так здесь форум кандидатов наук? И вы тоже не ошибаетесь?
Для чего это  "Мой личный Вывод-непонятно что  здесь пищите Вы", только не понятно что я делаю...пиШу или пиЩу...

Да, согласен, что вопрос был сложный, и требования циркуляра для кабелей 0,4 кВ непонятны к исполнению.
И если бы диалог был нормальным, я бы поднял все расчеты, которые делали в прошлом на подстанциях 330-500 кВ, позвонил коллегам в СРЗА ФСК и уточнил эти нюансы.

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 08 Декабря 2018 года, 21:17
(ссылка на это сообщение)

требования циркуляра для кабелей 0,4 кВ непонятны к исполнению.

Если Вам непонятно, то зачем Вы тут тогда автору советуете вообще что-либо? Какая цель была всех Ваших сообщений-указаний в данной теме? Не имея понятия в обсуждаемой проблеме поучать других? А если Вы таким оригинальным образом вопросы задаете -то крайне неудачно это делаете, думаю. И уж точно не очень корректно Вам писать
Цитата
если бы диалог был нормальным
...если только Вы не о себе...
Powerengineer
**
Активный участник форумов

Проектирование электроснабжения
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 08 Декабря 2018 года, 22:35
(ссылка на это сообщение)

Вижу вы продолжаете выхватывать мои слова из контекста, и выставлять меня идиотом...

Когда я пишу "требования циркуляра для кабелей 0,4 кВ непонятны к исполнению", я имею ввиду большинство исполнителей, а не только себя лично!


Инженер-электрик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 09 Декабря 2018 года, 00:14
(ссылка на это сообщение)

Напомню к чему все это:
Вы написали совет
КЛ-0,4 кВ проверяется по длительно-допустимому току.
КЛ-10 кВ и выше плюс к расчету ДДТ еще по термической устойчивости согласно ПУЭ пункт 1.4.17.

и вот уже три страницы обсуждаем...совет
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1579, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines