Добрый день!
Совсем недавно разглядывал ВРУ одного объекта, смутило то, как были подключены вводные кабели, они четырех жильные, алюминиевые и еще гибкий неизолированный медный проводник (думаю подключен к броне).
Так вот, в водной части ВРУ шины N и РЕ обе изолированные, три жилы подключены к рубильнику, это понятно, а вот четвертая жила подключена к шине нуля (N), а гибкий медный проводник к РЕ. Перемычка между шинами отсутствует.
Скажите, пожалуйста, разве это правильно?
Может я о чем то не знаю? Типа у сетевиков своя практика.
Сечение жил кабеля 4х150, медного проводника 16.
Спасибо!

Инженер (Москва, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Декабря 2018 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

При любом раскладе это неправильно. Если сеть TN-C, то между шинами д.б. перемычка и 4-й проводник(PEN) должен подключаться к РЕ. Если сеть TN-S, и 4-й проводник N, а "гибкий" РЕ, то сечение РЕ д.б. не менее половины от фазного.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
ACV
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Декабря 2018 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!
Теряю веру в себя )

Инженер (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Декабря 2018 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)

При любом раскладе это неправильно.

А если кроме этого медного проводника имеются естественные заземлители и контур присоединенные к ВРУ?

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Декабря 2018 года, 16:08
(ссылка на это сообщение)


При любом раскладе это неправильно.

А если кроме этого медного проводника имеются естественные заземлители и контур присоединенные к ВРУ?




Т.е. если не TN ?

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 990, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Мерк Иван, УЦ РЕСУРС, Евгений М., Mav, Александр 156, Vlad 380, Evdbor, Русский ПЛК
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines