Ввод четырехжильного кабеля в вводное распределительное устройство. Подключение жил кабеля

Количество просмотров - 2144
(ссылка на эту тему)
ACV
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Декабря 2018 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Совсем недавно разглядывал ВРУ одного объекта, смутило то, как были подключены вводные кабели, они четырех жильные, алюминиевые и еще гибкий неизолированный медный проводник (думаю подключен к броне).
Так вот, в водной части ВРУ шины N и РЕ обе изолированные, три жилы подключены к рубильнику, это понятно, а вот четвертая жила подключена к шине нуля (N), а гибкий медный проводник к РЕ. Перемычка между шинами отсутствует.
Скажите, пожалуйста, разве это правильно?
Может я о чем то не знаю? Типа у сетевиков своя практика.
Сечение жил кабеля 4х150, медного проводника 16.
Спасибо!

Инженер (Москва, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Декабря 2018 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

При любом раскладе это неправильно. Если сеть TN-C, то между шинами д.б. перемычка и 4-й проводник(PEN) должен подключаться к РЕ. Если сеть TN-S, и 4-й проводник N, а "гибкий" РЕ, то сечение РЕ д.б. не менее половины от фазного.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
ACV
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Декабря 2018 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!
Теряю веру в себя )

Инженер (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Декабря 2018 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)

При любом раскладе это неправильно.

А если кроме этого медного проводника имеются естественные заземлители и контур присоединенные к ВРУ?

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Декабря 2018 года, 16:08
(ссылка на это сообщение)


При любом раскладе это неправильно.

А если кроме этого медного проводника имеются естественные заземлители и контур присоединенные к ВРУ?




Т.е. если не TN ?

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1636, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Mav, Данил С, Sasha 4312, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines