ВЛ 110-220 кВ. Механический расчет опоры ВЛ-110

Количество просмотров - 2228
(ссылка на эту тему)
A-moroz
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Декабря 2018 года, 15:47
(ссылка на это сообщение)

Доброго дня, коллеги. Подскажите методику для расчета механического расчета опоры. Чтобы можно было уверенно заявить заказчику, что при замене провода на другое сечение, опора выдержит нагрузки. Заранее спасибо!

Студент (Вологда, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 09 Декабря 2018 года, 16:56
(ссылка на это сообщение)

Опоры разные бывают. Выражайтесь яснее.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
A-moroz
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Декабря 2018 года, 17:16
(ссылка на это сообщение)

Опоры типов УС 110-6, ЦУ 6-5, ЦУ-2, УС110-2+9, У2МК.

Студент (Вологда, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Декабря 2018 года, 17:48
(ссылка на это сообщение)

 В типовых на опоры указан максимальный провод

? (Санкт-Петербург, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Декабря 2018 года, 23:17
(ссылка на это сообщение)


Доброго дня, коллеги. Подскажите методику для расчета механического расчета опоры. Чтобы можно было уверенно заявить заказчику, что при замене провода на другое сечение, опора выдержит нагрузки. Заранее спасибо!

А какой провод подвесить нужно?


? (Санкт-Петербург, Россия)
A-moroz
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Декабря 2018 года, 19:06
(ссылка на это сообщение)



Доброго дня, коллеги. Подскажите методику для расчета механического расчета опоры. Чтобы можно было уверенно заявить заказчику, что при замене провода на другое сечение, опора выдержит нагрузки. Заранее спасибо!

А какой провод подвесить нужно?


СИП-7-1*150

Студент (Вологда, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Декабря 2018 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)

В типовых есть расчетные листы, там указаны максимальные нагрузки. На них и ориентироваться. 

? (Санкт-Петербург, Россия)
A-moroz
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Декабря 2018 года, 17:07
(ссылка на это сообщение)


В типовых есть расчетные листы, там указаны максимальные нагрузки. На них и ориентироваться. 
Не уверен, что есть типовые альбомы с СИП-7, можно лишь только догадаться по массе с АС, но и то есть нюансы.

Студент (Вологда, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 15 Декабря 2018 года, 22:01
(ссылка на это сообщение)

Практически в каждой серии типовых альбомов есть расчётные схемы опор. Так в серии "3.407-68.73_Том 1-10 Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 35, 110 и 150 кВ" такие расчеты по опорам 110 кВ приведены в томе 4, он же ТП 3078 том 4. Смотри там. В других сериях аналогично.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Декабря 2018 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)


Практически в каждой серии типовых альбомов есть расчётные схемы опор. Так в серии "3.407-68.73_Том 1-10 Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 35, 110 и 150 кВ" такие расчеты по опорам 110 кВ приведены в томе 4, он же ТП 3078 том 4. Смотри там. В других сериях аналогично.


В типовых есть расчетные листы, там указаны максимальные нагрузки. На них и ориентироваться. 
Не уверен, что есть типовые альбомы с СИП-7, можно лишь только догадаться по массе с АС, но и то есть нюансы.


Нужно делать расчет СИП-7,  определить нагрузки от провода  на опору и сравнивать  с нагрузками на расчетных листах. 

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1060, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Мерк Иван, УЦ РЕСУРС, Евгений М., Mav, Александр 156, Vlad 380, Evdbor
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines