beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288588
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Защита от удара током в операционной. Установка УЗО на оборудование мощностью более 5 кВт

Количество просмотров - 1498
(ссылка на эту тему)
Serg 2452
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 12 Декабря 2018 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Есть ГОСТ Р 50571.28-2006, который своим пунктом 710.413.1.3 гласит о том, что в помещениях операционных, (гр 2)  оборудование свыше 5 кВт необходимо подключать через УЗО! То есть я делаю вывод, что на анемограф 100 кВт, нужно поставить УЗО 30 мА, ампер на 200!!! Так же в СП 158.13330.2014 есть повторяющийся текст.
Скажите:
- кто как понимает значения этих пунктов?
- как понимают их контролирующие органы?
- как на практике происходит реализация данной нормы?
Заранее спасибо!
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Декабря 2018 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

на анемограф 100Вт, нужно поставить УЗО 30ма, ампер на 200!

Как вы пришли к такому выводу?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Serg 2452
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Декабря 2018 года, 16:43
(ссылка на это сообщение)

100 киловатт, опечатка там вышла.
100 кВт Более 5 кВт. Устанавливается в помещении группы 2. На систему TNS.  Как то так рассуждал....
PoligonSpb
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Декабря 2018 года, 17:36
(ссылка на это сообщение)


100 киловатт, опечатка там вышла.
100 кВт Более 5 кВт. Устанавливается в помещении группы 2. На систему TNS.  Как то так рассуждал....

Что делают 100 кВт в помещении гр.2 ? Анемограф ли это? Может томограф ?

Анемограф — (анемо- + греч. grapho писать, изображать) прибор для непрерывной регистрации скорости движения воздуха; применяется при гигиенических и медико-климатологических исследованиях.
=)

? (Санкт-Петербург, Россия)
Serg 2452
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Декабря 2018 года, 16:54
(ссылка на это сообщение)

Ангиограф
PoligonSpb
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Декабря 2018 года, 12:52
(ссылка на это сообщение)


Ангиограф

Аппараты подобных мощностей и назначения запитываются непосредственно от ГРЩ собственной линией. Непосредственно перед аппаратом в качестве защиты устанавливают расцепитель-предохранитель... Но оптимально запросить с поставщика технические условия на подключение, где обычно подробно расписано про сечение кабелей, про защиты и т.д. Если поставщик подобное не предоставляет или присылает какую-то непонятную чушь на иностранном языке, то с такими перекупщиками лучше вообще не связываться...

? (Санкт-Петербург, Россия)
Serg 2452
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Декабря 2018 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)

танавливают расцепитель-предохранитель..

СП 158.13330.2014 п 7.7.2.4.4 Все цепи питания конечных потребителей в медицинских помещениях группы 2 должны быть защищены от коротких замыканий и перегрузок. Защита электропроводок должна обеспечиваться автоматическими выключателями с одновременным отключением всех фаз, полюсов и нулевого рабочего проводника. Использование предохранителей не допускается.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1080, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Андрей 37, Shvet, Мерк Иван, УЦ РЕСУРС, Евгений М., Mav, Александр 156, Vlad 380, Evdbor
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines