ВЛЗ 110 кВ. Конструктивные особенности ВЛЗ-110 кВ

Количество просмотров - 1437
(ссылка на эту тему)
A-moroz
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Декабря 2018 года, 20:58
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, подскажите как крепиться зажим натяжной прессуемый к гирлянде изоляторов. Желательно несколько способов конструктивного исполнения. На ВЛ-110 кВ, самый часто используемый конструктив.
крепление -2.bmp
 
* крепление -2.bmp
(862.94 Кб, 626x470)  [скачать]  [загрузок: 107]
крепление.bmp
 
* крепление.bmp
(1345.37 Кб, 820x560)  [скачать]  [загрузок: 105]

Студент (Вологда, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 15 Декабря 2018 года, 22:06
(ссылка на это сообщение)

На сечение 150 мм2  применяют болтовые зажимы НБН2-6. Прессуют обычно провода сечений  выше АС240 .

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
A-moroz
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Декабря 2018 года, 14:34
(ссылка на это сообщение)

Руководствуясь нормативными документами (пример прикрепил) зажимы натяжные прессуемые герметичные применяются с сечением 35 мм.кв и выше, для СИП. Для АС 70 мм.кв.
* СИП.pdf
(790.11 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 30]
* п 7.4.5.pdf
(311.55 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 39]

Студент (Вологда, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 16 Декабря 2018 года, 15:06
(ссылка на это сообщение)

Если данные зажимы и должны выпускаться для мелких сечений, это ещё не значит, что они будут монтироваться на ВЛЗ, тем более 110 кВ... Т.к. для их опрессовки нужен гидравлический пресс тонн так на 100, а для болтовых зажимов - только гаечный ключ. Да и на 110 кВ провода сечением меньше 120 мм2 обычно не используют.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
A-moroz
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Декабря 2018 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)

На сколько мне известно болтовых зажимов на ВЛЗ-110 кВ еще не придумали, а зажимы натяжные прессуемые уже в производстве. Для моего случая СИП-7*150.

Студент (Вологда, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 16 Декабря 2018 года, 22:23
(ссылка на это сообщение)

На сколько мне известно болтовых зажимов на ВЛЗ-110 кВ еще не придумали

Плохо и невнимательно читаете документы: см. п.4.2.3.1 выше приведенного тобой СТО 34.01.-2.2-009-2016, а в табл.1 п.3 дана и фотография зажима ЗНБ для СИПа до 150 мм2.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
A-moroz
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Декабря 2018 года, 22:45
(ссылка на это сообщение)


На сколько мне известно болтовых зажимов на ВЛЗ-110 кВ еще не придумали

Плохо и невнимательно читаете документы: см. п.4.2.3.1 выше приведенного тобой СТО 34.01.-2.2-009-2016, а в табл.1 п.3 дана и фотография зажима ЗНБ для СИПа до 150 мм2.

Пункт 4.2.3.1 относиться к СИП-3, а не к СИП-7, так же и фото.

Студент (Вологда, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 16 Декабря 2018 года, 22:55
(ссылка на это сообщение)

Пункт 4.2.3.1 относиться к СИП-3

Признаю свою ошибку и приношу извинения.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1083, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Андрей 37, Shvet, Мерк Иван, УЦ РЕСУРС, Евгений М., Mav, Александр 156, Vlad 380, Evdbor
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines