Трубопровод вертикальный. Проверка расчетного давления трубопровода

Количество просмотров - 4412
(ссылка на эту тему)
В-ГТ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Декабря 2018 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

Суть вопроса такова: имеется целый пучок вертикальных или условно вертикальных трубопроводов. На некоторых есть запорная арматура, на некоторых нет. Высота вертикальных участков трубопроводов от 35 до 70 метров. Расчетное давление многих из них принято 0,6 МПа.
Хочу проверить (как я считаю должен поступать любой нормальный инженер, и соответственно обосновать) величину рабочего давления, чтобы проверить может надо расчетное принять выше:

Если на нагнетании насос дает 0,2 МПа. Плотность раствора до 1150 кг/м3. По байпасной линии он возвращает с отметки около 47 метров в емкость на нулевой отметке раствор. Запорной арматуры нет.
Если принять по высоте столба 9,81*1150*47=530230,5 Па. С учетом нагнетания насоса получается 730203,5 Па избыточного давления, что выше 0,6 МПа.
Как мне утверждают коллеги, без обоснования, мол арматуры нет и значит это чуть ли не в пустоту и там такого давления не будет и достаточно 0,6 МПа.

Инженер ( ? , Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Декабря 2018 года, 21:02
(ссылка на это сообщение)

Если между трубопроводом и соединённой с ним ёмкостью нет запорной арматуры, то расчетное давление трубопровода равно настроенному давлению ППК на ёмкости. Как иначе то?

? (Уфа, Россия)
В-ГТ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Декабря 2018 года, 12:29
(ссылка на это сообщение)

ППК на емкости нет, емкость под атмосферным давлением, но на отметке 45 м, на емкости стоит полупогружной насос, на нагнетании все что положено. после чего байпас на возврат в емкость на отметке 0.
Суть вопроса сравнение рабочего давлениея с расчетным и соответственно корректировка расчетного при необходимости

Инженер ( ? , Россия)
World of PUMPS
***
Куратор подраздела "Насосные станции"

World Pumps, the international magazine for pump users
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Декабря 2018 года, 19:41
(ссылка на это сообщение)

... мне бы схемку, аль чертёж ... ☺

Ответ дан в условии задачи: 70 метров столба жидкости (глубина) с плотностью 1,15 - уже в статике дадут 8,2 бар (0,82 МПа) на нижних участках.
+ насос при работе добавит давление (напор), соответствующее сопротивлению трассы (длина+местные) при требуемом расходе.


Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Декабря 2018 года, 19:45
(ссылка на это сообщение)


ППК на емкости нет, емкость под атмосферным давлением, но на отметке 45 м, на емкости стоит полупогружной насос, на нагнетании все что положено. после чего байпас на возврат в емкость на отметке 0.
Суть вопроса сравнение рабочего давлениея с расчетным и соответственно корректировка расчетного при необходимости

На емкости, куда идет байпас насоса, есть ППК?. Если да - расчетное давление байпасного трубопровода равно настроечному давлению этого клапана. Я это имел в виду. Про емкость на отм.45 вы не упоминали

? (Уфа, Россия)
В-ГТ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Декабря 2018 года, 10:09
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, залез все-таки в гидросистему, посчитал дает более 0,8 МПа принял 0,9 расчетное.

Цитата
На емкости, куда идет байпас насоса, есть ППК?

Тоже под атмосферным, имеется воздушник.

Инженер ( ? , Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Декабря 2018 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)

Неправильно посчитали - если у ёмкости, в которую идёт трубопровод, давление атмосферное (это я сделал вывод из информации о воздушнике и предположении что он постоянно открыт) и между ними нет запорной арматуры, то расчетное давление трубопровода тоже атмосферное. Если не согласны - попробуйте сами смоделировать ситуацию, когда давление поднимется выше атмосферного. Разве что прямо возле насоса будет выше на величину гидравлического сопротивления

? (Уфа, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Земский
Сегодня в 10:55

автор: Regina
Сегодня в 09:10

автор: Risat
19 Ноября 2024 года, 06:28

автор: Shvet
12 Ноября 2024 года, 07:19

автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49

автор: Юрий_K
08 Ноября 2024 года, 15:08

автор: Tangerine
30 Октября 2024 года, 09:26

автор: Foxson
25 Октября 2024 года, 15:08

автор: Shvet
25 Октября 2024 года, 07:28

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:33

автор: Андрей 37
21 Октября 2024 года, 11:52

автор: Beloroman
17 Октября 2024 года, 21:21

автор: Foxson
15 Октября 2024 года, 15:52

автор: tiara777
07 Октября 2024 года, 11:30

автор: Pyromaniac 92
01 Октября 2024 года, 15:59


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1600, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines