beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288588
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Автоматический ввод резерва на базе модуля LOGO. Разработка схемы АВР

Количество просмотров - 5267
(ссылка на эту тему)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Января 2019 года, 11:36
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток! Помогите мне пожалуйста найти или объяснить про АВР на базе LOGO. Никогда с этим не сталкивался и чёт понять не могу как и с каким оборудованием это можно применить

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Января 2019 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

Оперток переменка 220В? Почему LOGO? Есть масса готовых контроллеров АВР. Всякие zelio.
На Logo 220в много нареканий. Проще Овен. Есть контроллер ПР220 и т.д. На их сайте скачайте бесплатную программку для прошивки. В ней встроенный отладчик (тренажер), чтобы отработать логику. Все очень просто. 

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Января 2019 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)

Чтобы такой АВР мог переключиться, он сам должен питаться от АВР, иначе он черта лысого что переключит при пропаже ввода, от которого от питается.
АВР на  LOGO - это порнография из разряда извращений. Есть туча готовых решений, зачем изобретать то, что не работает?

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Января 2019 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)


Чтобы такой АВР мог переключиться, он сам должен питаться от АВР, иначе он черта лысого что переключит при пропаже ввода, от которого от питается.
АВР на  LOGO - это порнография из разряда извращений. Есть туча готовых решений, зачем изобретать то, что не работает?
Заказчик упёрся рогами и требует управление АВР модулем LOGO(лучше всего Siemens), а так схема простейшая - 2 ввода(380в) и 2 пускателя с мех блокировкой. А с этими модулями никогда не сталкивался и не знаю как их подобрать

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Этк.Ас
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Января 2019 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)

хоспати... ну кому нужны эти велсапеды? Вы можете запректировать хоть лого и запитать его через бесперебойник, а песперебойник через нереключатель фаз ПЭВ301, хоть черта лысого можете запроектировать, НО...
Инженер НКУ посмотрит на Ваши старания и предложит заказчику готовое решение всего из 2х вариантов: на 2х реле напряжения и контроля фаз (РНПП311М или ERWM-VM1), на модуле авр (МАВР-3-11М или БУАВР или WEG PowerSwith). Хотите диспетчеризацию и дистанционное управление прикручиваем с верху Зелио или ПР200... да  хоть Siemens S7-300. Команду на переключение формирует реле напряжения и контроля фаз. Поэтому завязывать логику переключением вводов на колтроллер занятие бесмыссленное.
Сименс лого это программируемое реле для замкнутых в себе систем. Он не имеет портов связи с внешним миром. От слова совсем. Предназначен для систем вентиляции и отопления. Практически бытового применения.
PS Надежнее АВР на 2х РНПП311М , с возможностью выбора приоритетного ввода переключателем, еще никто ничего не придумал.

Инженер-проектировщик систем автоматизации (Екатеринбург, Россия)
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Января 2019 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

Интелектуальное реле от Siemens называется LOGO. Насколько я знаю, болье так ничего подобного не называется
Интелектуальное реле от Siemens LOGO - эта вот такая штука
https://yandex.ru/images/search?pos=5&img_url=http%3A%2F%2Fspkb-pa.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2F4b894f27-7926-4895-98cb-9a335650087311-1024x739.jpg&text=LOGO%20Siemens&rpt=simage
На ней,конечно,можно реализовать АВР, но эта штука требует питание, ибо это электронное устройство.
Ввод у этой хрени один. У нормального АВР - их 2. На LOGO можно реализовывать АВР устройств, но не питания.
Питание тоже можно, но цепь управления LOGO должна запитываться от ИБП 220. Да, точно, был такой случай и такие же требования. Выкрутился только так.

----- добавлено 10 Января 2019 года, 14:26 -----
Кстати, вот чего, а портов связи с внешним миром у лого достаточно

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Января 2019 года, 11:17
(ссылка на это сообщение)

Всем большое спасибо! Выбрал SIPLUS LOGO! 230RCE.

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1057, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Мерк Иван, УЦ РЕСУРС, Евгений М., Mav, Александр 156, Vlad 380, Evdbor
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines