Схема управления двигателем с частотным преобразователем. Назначение элементов схемы

Количество просмотров - 2187
(ссылка на эту тему)
Fail
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Января 2019 года, 20:14
(ссылка на это сообщение)

Зачем в схеме ПЧ нужны предохранители FU1,2,3,4 и датчик токаRS1 с аппаратной защитойFA?(Если можно то более подробно ))
WhatsApp Image 2019-01-13 at 19.47.57.jpeg
 
* WhatsApp Image 2019-01-13 at 19.47.57.jpeg
(167.69 Кб, 1040x780)  [скачать]  [загрузок: 185]
WhatsApp Image 2019-01-13 at 19.47.57 (1).jpeg
 
* WhatsApp Image 2019-01-13 at 19.47.57 (1).jpeg
(81.36 Кб, 1040x780)  [скачать]  [загрузок: 171]

Инженер-энергетик  (Казань, Россия)
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Января 2019 года, 22:59
(ссылка на это сообщение)

F1, F2 - защита от межвиткового кз первичной, а дальше я прогуливал))

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Января 2019 года, 06:13
(ссылка на это сообщение)

FU1...FU4 - защита
RS1 - шунт измерительный
FA - дискретный элемент защиты по току мгновенного действия

RS1 + FA - защита от недопустимо высокого тока.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Jordaned
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Января 2019 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)

Предохранители FU1,2 защита входа блока питания(в двух фазах,потому что берется линейное напряжение)
FU3,4 предохранители в звене постоянного тока ПЧ (обычно быстродействующие).
FA-датчик тока  в звене постоянного тока для контроля этой цепи,также сигнал с него передается в модули управления  выходными транзисторами.

Электрик (Киев, Украина)
Fail
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Мая 2019 года, 21:13
(ссылка на это сообщение)


Jordaned, а что такое в схеме QF I T  (обозначение автоматического выключателя QF а I и T ?)?

Инженер-энергетик  (Казань, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Мая 2019 года, 21:39
(ссылка на это сообщение)

опять сессия?
очевидножэж, что I это ток, а Т это время))

Конструктор (Волгоград, Россия)
Fail
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Мая 2019 года, 22:31
(ссылка на это сообщение)


опять сессия?
очевидножэж, что I это ток, а Т это время))
Да, сессия , а почему знаки больше еще стоят спереди ?

Инженер-энергетик  (Казань, Россия)
Омон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Мая 2019 года, 02:26
(ссылка на это сообщение)



опять сессия?
очевидножэж, что I это ток, а Т это время))
Да, сессия , а почему знаки больше еще стоят спереди ?

это значит- максимальная токовая защита (I-отсечка Т-тепловая) 

Инженер-конструктор (Симферополь, Украина)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Мая 2019 года, 07:01
(ссылка на это сообщение)

тут популярненько по простому
https://electricvdome.ru/avtomaticheskie-vikluchateli/vremya-tokovye-xarakteristiki-avtomaticheskix-vyklyuchatelej.html

Конструктор (Волгоград, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1254, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines