Расчет пожарной нагрузки кладовой приборов. Принятие низшей теплоты сгорания

Количество просмотров - 2757
(ссылка на эту тему)
Katrin
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Января 2019 года, 13:47
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как рассчитать пожарную нагрузку кладовой приборов? Что взять за низшую теплоту сгорания?

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Января 2019 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)

как рассчитать пожарную нагрузку кладовой приборов? Что взять за низшую теплоту сгорания?


В зависимости от  приборов. Что в основном может гореть в приборе? Пластик? 25 - 30 МДж/кг, поливинилхлорид? 20 - 25 МДж/кг. Что-то ещё?

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Katrin
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Января 2019 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

Сложно сказать что там еще есть. Это приборы для настройки РЭА. Корпуса приборов преимущественно металлические, потому как лохматых советских годов.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Александр-технолог
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по технологии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Января 2019 года, 06:44
(ссылка на это сообщение)

И тем не менее, пластик и изоляция есть в большинстве приборов, поэтому 25 МДж вполне уместно, соответственно категория В4 (при малом количестве приборов) или В3.

Технолог (Новосибирск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Января 2019 года, 08:25
(ссылка на это сообщение)

классика же-любое помещение с наличием ТОЛЬКО железа по мнению/позиции МЧС будет В4 минимум, если в нем есть освещение (светильники и провода из трудногорючих материалов). А оно по 384-ФЗ там обязано быть
Katrin
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Января 2019 года, 14:00
(ссылка на это сообщение)


И тем не менее, пластик и изоляция есть в большинстве приборов, поэтому 25 МДж вполне уместно, соответственно категория В4 (при малом количестве приборов) или В3.
Спасибо, если я Вас правильно поняла, Вы советуете всю массу приборов принять с теплотой сгорания 25 МДж? Иначе как соотнести количество сгораемых материалов в приборах к массе металла?

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Александр-технолог
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по технологии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Января 2019 года, 14:05
(ссылка на это сообщение)

Да, для варианта расчета "по жесткому".

Технолог (Новосибирск, Россия)
Katrin
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Января 2019 года, 15:18
(ссылка на это сообщение)


Да, для варианта расчета "по жесткому".
мне как раз нужно чем "мягче", тем лучше))

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 16 Января 2019 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

тогда Д
Александр-технолог
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по технологии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 16 Января 2019 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)

Боюсь "Д" будет сложно обосновать, для данного помещения. В приборах всегда присутствует некая доля пластика, изоляции.
Поэтому реальнее рассчитать на "В4".

Технолог (Новосибирск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 16 Января 2019 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

см. сообщение 5
)))
Александр-технолог
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по технологии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 16 Января 2019 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)

Сообщение 5, про "инженерию" помещения, она, кстати в расчете категории не участвует, а вот хранимая продукция в кладовой - да.

Технолог (Новосибирск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 16 Января 2019 года, 15:28
(ссылка на это сообщение)

она, кстати в расчете категории не участвует,

эт вы заблуждаетесь (даже если изначально-когда были категории производств-так и было). Сейчас официальная позиция ВНИИПО, ДНД МЧС и. соответственно. инспекторов: инженерния-участвует (относится к  временной пожарной нагрузке). Вот и куча возможностей для манипуляций в итоге [грусть]
Александр-технолог
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по технологии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 16 Января 2019 года, 15:30
(ссылка на это сообщение)

Документы, письма, разъяснения?
Есть пособие с примерами расчета, есть методика расчета, есть опыт прохождения экспертизы.

Технолог (Новосибирск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 16 Января 2019 года, 15:31
(ссылка на это сообщение)

повезло, че. [улыбка]
Документы, письма, разъяснения?
- зайдите на 0-1, услышите многое


PPS или дождитесь комментарий куратора-он как раз представляет ту "партию"
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 953, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
УЦ РЕСУРС, Евгений М., Mav, Александр 156, Vlad 380, Evdbor, Русский ПЛК
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines