ВЛ 6-10 кВ. Транспозиция проводов ВЛЗ 6-10кВ

Количество просмотров - 4600
(ссылка на эту тему)
BTF
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Января 2019 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Кто нибудь выполнял транспозицию проводов ВЛЗ 6-10кВ. Встретил данное решения в типовом (во вложение).
Может конечно это связано с тем, что линия относится к железнодорожникам и проходит совместным подвесом с контактной линией.
* 1_1381482091.pdf
(1148.45 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 283]

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Января 2019 года, 14:27
(ссылка на это сообщение)

Интересный проект. Обычно транспозицию применяют при наличии наводок с одной пары проводов на другую пару проводов при большой их протяженности и при напряжении выше 6кВ (50Гц). Подобные наводки опасны в кабельных линиях с одножильными экранированными кабелями. На заметных расстояниях (1км и более) из-за перекоса фаз без транспозиции может перегорать экран на отдельных кабелях из-за наводок. А вот то, что подобные наводки есть на жилах ВЛЗ 6-10кВ, этого не знал.

Директор (Королев, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 21 Января 2019 года, 18:08
(ссылка на это сообщение)

А вот то, что подобные наводки есть на жилах ВЛЗ 6-10кВ, этого не знал.

На ЖД линиях транспозицию делают для устранения наводок на проложенные вдоль путей кабели связи и телемеханики, я так понимаю.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Января 2019 года, 14:54
(ссылка на это сообщение)


А вот то, что подобные наводки есть на жилах ВЛЗ 6-10кВ, этого не знал.

На ЖД линиях транспозицию делают для устранения наводок на проложенные вдоль путей кабели связи и телемеханики, я так понимаю.

Возможно это и так. Не приходилось встречать совместную подвеску таких кабелей с ВЛЗ.

Директор (Королев, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Января 2019 года, 21:53
(ссылка на это сообщение)

На ЖД много однофазных нагрузок, которые удобно подключать к нижним проводам, когда они расположены треугольником. А раньше они как раз располагались треугольником.    Может оттуда и идет.   

? (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 24 Января 2019 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

Не приходилось встречать совместную подвеску таких кабелей с ВЛЗ.

Причем здесь подвеска? Речь шла о кабелях в земле вдоль полотна ЖД...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Января 2019 года, 12:43
(ссылка на это сообщение)

Кто нибудь выполнял транспозицию проводов ВЛЗ 6-10кВ.

а разве кабели связи вдоль контактной сети в земле лежит ?

Руководитель группы (Омск, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Января 2019 года, 15:25
(ссылка на это сообщение)


Не приходилось встречать совместную подвеску таких кабелей с ВЛЗ.

Причем здесь подвеска? Речь шла о кабелях в земле вдоль полотна ЖД...
Речь о земле не шла. Да и говорить о наводках на землю это не серьезно, тем более, что в земле кабели обычно бронированные (в экране).

Директор (Королев, Россия)
ИК
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Января 2019 года, 17:14
(ссылка на это сообщение)

О назначении транспозиции проводов ВЛ, питающих устройства СЦБ есть информация в книге Л.А. Герман А.Л. Калинин "Электроснабжение автоблокировки и электрической централизации" стр. 42

Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 25 Января 2019 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)


О назначении транспозиции проводов ВЛ, питающих устройства СЦБ есть информация в книге Л.А. Герман А.Л. Калинин "Электроснабжение автоблокировки и электрической централизации" стр. 42
Прочитал, спасибо. Получается, есть два аргумента в пользу транспозиции на ВЛЗ-6: снижение наводок на воздушные линии связи и равномерное нагружение фаз трансформаторами ОМ, которые питают автоматику на ж/д.

Директор (Королев, Россия)
ИК
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 25 Января 2019 года, 17:54
(ссылка на это сообщение)

Да, все верно. Был рад помочь.

Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1103, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Dmitriy52nnov, РоманC, Андрей 37, Shvet, Мерк Иван, УЦ РЕСУРС, Евгений М., Mav, Александр 156, Vlad 380, Evdbor
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines