Освещение котельной. Выбор взрывозащиты и степени защиты оболочки светильников

Количество просмотров - 11516
(ссылка на эту тему)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 24 Января 2019 года, 09:38
(ссылка на это сообщение)

это из СП 89.13330

лихо Вы две цитаты из разных постов собрали

Конструктор (Волгоград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 24 Января 2019 года, 09:39
(ссылка на это сообщение)

еще раз для не очень внимательно читающих - сейчас (по действующим нормам) так
Аварийное освещение котельных, работающих на газообразном топливе, необходимо выполнять во взрывозащищенном исполнении.

если дизельное топливо и среда Г-не надо
Да, если топливо с температурой вспышки менее 61 градусов , то формально это противоречит ПУЭ. Но ПУЭ в части в/о зон не регламентирует решения сейчас. Учитывая, что народ (совершенно разумно не желая возможных проблем со стороны ответственных лиц) подстраховывается, то и получаются такие вот решения как
Цитата
выполнено взрывозащищенными светильниками (для повышения надежности)
(из темы выше по ссылке в сообщение 2)
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 24 Января 2019 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)

если дизельное топливо и среда Г-не надо

наверное

Руководитель группы (Омск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 24 Января 2019 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

Что касается норм ранее (истории норм) и той части светильников, которая выполнялась во взрывозащищенном исполнении, то это вот откуда изначально
http://docs.cntd.ru/document/871001218
Цитата
14.17. Во встроенных котельных, предназначенных для работы на газообразном топливе и на жидком топливе с температурой вспышки паров 45 °С и ниже, помимо основного электроосвещения в нормальном исполнении, следует предусматривать отдельную групповую линию освещения основных проходов, светильники которой должны быть в исполнении для помещений класса В-Iа и для соответствующей группы и категории взрывоопасной смеси, определяемых по ПУЭ. Проводка к этим светильникам должна соответствовать требованиям для взрывоопасных помещений. Выключатели устанавливаются вне помещений котельной.

Что отразилось в  ПУЭ немного иначе - см. сообщение 3
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 24 Января 2019 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

интересны только действующие нормы, зачем засорять тему.

Руководитель группы (Омск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 24 Января 2019 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

ну так ты и "засоряешь", раз  ранее написал про
Цитата
часть светильников, для пуска котельной, необходимо проектировать во взрывозащищенном исполнении


PS не считаю подобное "сором"
PPS декрет о Земле и указанный СНиП никто не аннулировал)))
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 24 Января 2019 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

Проектирую котельную, основное топливо дизельное, резервное мазут, котельная большая

главное не перепутать термины "котельный зал" и котельная. См прил 1 в ссылке Волка.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 984, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
ElviraAnkor, Mav, Dmitriy52nnov, Artchem, Сергей Л. П., Координатор
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines