Сообщение #16 : 28 Февраля 2019 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

Поставьте обычное реле времени электромеханическое с воздушным замедлителем или механическим замедлителем. Просчитайте время полного останова. 
В кнопке стоп есть нормально закрытые контакты и нормально открытые контакты. При нажатии кнопки стоп, цепь управления разрывается, но вторыми контактами вы включаете реле времени, и оно собирает схему  только по истечении времени, заданое вами.

? (Киев, Украина)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 28 Февраля 2019 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)


Поставьте обычное реле времени электромеханическое с воздушным замедлителем или механическим замедлителем. Просчитайте время полного останова. 
В кнопке стоп есть нормально закрытые контакты и нормально открытые контакты. При нажатии кнопки стоп, цепь управления разрывается, но вторыми контактами вы включаете реле времени, и оно собирает схему  только по истечении времени, заданое вами.

Это же просто турбина - сама по себе она может останавливаться часами из-за небольшой массы и высокой инерции, а учитывая, что есть постоянный поток воздуха(сквозняк), который лопасти крутит, она может и вообще никогда в холостую не остановиться. Ну я уже картину сложил для себя - для именно остановки вала нужен все таки частотник, судя по всему.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Восток 57
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 28 Февраля 2019 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

Так поставьте реле протока , и выставьте его срабатывание.

? (Киев, Украина)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 28 Февраля 2019 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)

она может и вообще никогда в холостую не остановиться

более того, вентилятор потоком и в обратную сторону раскрутить может, а пуск на противоходе, даже через ПЧ, УПП не есть хорошо((
все ж придется ставить либо дорогое УПП либо дешевый ПЧ ((
имха все остальное ненадежно

Конструктор (Волгоград, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 01 Марта 2019 года, 10:38
(ссылка на это сообщение)


она может и вообще никогда в холостую не остановиться

более того, вентилятор потоком и в обратную сторону раскрутить может, а пуск на противоходе, даже через ПЧ, УПП не есть хорошо((
все ж придется ставить либо дорогое УПП либо дешевый ПЧ ((
имха все остальное ненадежно

Вчера еще раз разговаривал с производителем вентилятора, сказали, что можно просто снять питание с двигателя, подождать минуту и пускать в реверс, двигателю это вредить не будет.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1294, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines