Тепловые насосы для теплоснабжения. Применяемые типы компрессоров?

Количество просмотров - 6680
(ссылка на эту тему)
Sunber
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Октября 2008 года, 08:18
(ссылка на это сообщение)

А какой компрессор используется в тепловых насосах ?
Геотерм
Участник форумов

ООО «Геотерм». Тепловые насосы
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Октября 2008 года, 21:40
(ссылка на это сообщение)

К NK111  а какой компрессор в ваших тепловых насосах используется?


Используются в основном спиральные компрессора Mitsubishi.
Ф1
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Декабря 2008 года, 13:32
(ссылка на это сообщение)

Используются в основном спиральные компрессора Mitsubishi.

А какой срок жизни у среднего компрессора. Это наверное самая дорогая штука в тепловом насосе и замена его равносильна по стоимости половине всей системы?
Геотерм
Участник форумов

ООО «Геотерм». Тепловые насосы
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Декабря 2008 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)

Наработка на поломку, по заявлению производителей, около 20 лет. Стоимость около 1000 Евро.
Nukleon
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Декабря 2008 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)

Ф1, проще узнать о сроке жизни компрессора и стоимости у Coolerd, поскольку подобные компрессора выпускает Copeland.
Coolerd
***
Куратор подраздела "Холодоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Декабря 2008 года, 16:37
(ссылка на это сообщение)

Ф1, проще узнать о сроке жизни компрессора и стоимости у Coolerd, поскольку подобные компрессора выпускает Copeland

Действительно есть специальная серия компрессоров для тепловых насосов торговой марки Copeland (спирального типа). Серия называется ZH. Но, так как мы не закупали и не монтировали и не эксплуатировали компрессоров данной серии, ничего про них ответить не могу... Да и мало кто сможет ответить [подмигиваю], так как средний срок работы спирального хладонового компрессора около 15 лет (при условии правильного подбора, правильного монтажа, грамотного и своевременного обслуживания холодильной системы). Т.е. для того, чтобы оценить реальный срок эксплуатации, нужно было монтировать компрессор в 1993 году.
С учетом проблемы со специалистами по холодильному оборудованию, я бы порекомендовал вам, при расчете срока эксплуатации компрессора на территории РБ ориентироваться на 10 лет.
Кстати, холодильный коэффициент у самого большого компрессора = 4,58, а самого малого = 4,07... Т.е. фраза
Только электроэнергия. На 1кВт электроэнергии затраченной на работу компрессора получаем 4 кВт тепловой.

соответствует действительности...
Диапазон по производительности - самый малый компрессор = 4,69 кВт (тепловых), самый большой = 36,6 кВт (тепловых). Режим +5 кипения, +45 конденсации.

Инженер по холодильному оборудованию, экономист (Минск, Беларусь)
Nukleon
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Декабря 2008 года, 17:18
(ссылка на это сообщение)

Coolerd, еще есть серия ZR с хорошим диапазоном и большими мощностями и ценами более привлекательными.
Coolerd
***
Куратор подраздела "Холодоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Декабря 2008 года, 17:23
(ссылка на это сообщение)

Coolerd, еще есть серия ZR с хорошим диапазоном и большими мощностями и ценами более привлекательными.

Вообще-то серия ZR не совсем подходит для работы в режиме теплового насоса - откройте диапазон применения данного компрессора...

Инженер по холодильному оборудованию, экономист (Минск, Беларусь)
Nukleon
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 08 Декабря 2008 года, 18:24
(ссылка на это сообщение)

Coolerd, простите не соглашусь, до выпуска серии ZH все производители тепловых насосов применяли, да и сейчас применяют, серию ZR.
Coolerd
***
Куратор подраздела "Холодоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 09 Декабря 2008 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)

Coolerd, простите не соглашусь, до выпуска серии ZH все производители тепловых насосов применяли, да и сейчас применяют, серию ZR.

[улыбка] обратите внимание - я использовал фразу "не совсем", насколько я помню, это не категоричная форма [улыбка]
Компрессор предназначенный для работы в низкотемпературном режиме очень многие используют в среднетемпературном режиме, это не есть хорошо, но зато дешево... Так и здесь...

Инженер по холодильному оборудованию, экономист (Минск, Беларусь)
Nukleon
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 09 Декабря 2008 года, 14:03
(ссылка на это сообщение)

Coolerd, исходя из Вашего знания производителей спиральных компрессоров, как бы Вы составили таблицу в соотношении цена -качество.
Coolerd
***
Куратор подраздела "Холодоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 09 Декабря 2008 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

Coolerd, исходя из Вашего знания производителей спиральных компрессоров, как бы Вы составили таблицу в соотношении цена -качество.

Лично мое мнение - я верю своим конструкторам и монтажникам, поэтому на качество компрессора я не смотрел бы - оно у всех находиться на таком уровне, что при условии правильного подбора всей холодильной системы, правильного монтажа и правильной эксплуатации оборудование будет работать. Вопрос будет стоять только в том, что если это будет Copeland, BItzer, Bristol они отработают более 10 лет, в случае других производителей лет 5-7. Но если учесть, что холодильное оборудование, всреднем, более 7 лет не эксплуатируется, то они все равны между собой [улыбка]. Поэтому смотрел бы только на цену...
Здесь надо только помнить, что у Copeland самый большой модельный ряд спиральников, т.е. больше шансов, что он окажется наиболее близок к требуемой производительности системы, поэтому важна не только цена, но еще и рабочие диапазоны производителя.
Поэтому алгоритм простой - сначала определили какие компрессора подходят, а уже из них выбираем по цене, особо на качество не смотря - все они будут работать.

Инженер по холодильному оборудованию, экономист (Минск, Беларусь)
Nukleon
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 10 Декабря 2008 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)

Coolerd, компрессора ZH, ZR для отопительных систем тепловых насосов, имеют какие то заводские-встроенные защиты по температуре, напряжению, току?  
Lufttechniker
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 10 Декабря 2008 года, 13:55
(ссылка на это сообщение)

Copeland ZH ZR ZP имеют встроенные термоконтакты.
Для защиты от перегрузки, исчезновения фазы и т.п. обязательно следует ставить внешнее тепловое реле, а для защиты от непредвиденной смены очередности фаз следует поставить реле контроля фаз.

Кстати тепловые насосы Climate Master (а это наверно лидер в этой сфере) как геотермальные, так и водноресурсные оснащены именно ZH в двухступенчатой версии Ultra Tech с байпассными клапанами для повышения эффективности частичной нагрузки. Дело в том что Emerson производит модели компрессоров именно по заявленным спецификациям от производителей тепловых насосов. Эффективность работы в своем температурном диапазоне гораздо важнее цены. Тем более что цена в прайсе - вещь условная, особенно для крупных производителей оборудования, у которых свои отношения с производителями компрессоров. ZH был разработан именно для тепловых насосов, и для производителя - полный абсурд ставить в агрегат компрессор для того не предназначенный. А то что по цене ZR немного дешевле ZP и ZH - это вызвано отнюдь не меньшей себестоимостью, это ценовая политика.

Инженер по системам вентиляции и кондиционирования (Брест, Беларусь)
Lufttechniker
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 10 Декабря 2008 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)

Интересная презентация по спиральным компрессорам с модулированной мощностью (как альтернатива известным инверторным частотно регулируемым приводам)
Ultra Tech Scroll - cтупенчатая модуляция, 2 ступени
Digital Scroll - плавно регулируемый
* ARIEmergPart 1.ppt
(2773.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 230]

Инженер по системам вентиляции и кондиционирования (Брест, Беларусь)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26

автор: Geklas
10 Декабря 2024 года, 16:13

автор: ННК
20 Ноября 2024 года, 11:59

автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26

автор: DenKLJ
15 Августа 2024 года, 15:54

30 Июля 2024 года, 15:48

автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41


Сейчас на форуме: