Ввод кабеля в Ех-оборудование. Несоответствие штатных кабельных вводов способу прокладки

Количество просмотров - 2275
(ссылка на эту тему)
Sergei Z.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Января 2019 года, 23:50
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, добрый день!
Не так часто делаем различные блоки подготовки/сепарации топлива/нефти и т.п. контейнерного исполнения.
Категория В-Iа по ПУЭ, зона 2, соответственно, по ГОСТу.

Сталкиваюсь с такой проблемой - практически все применяемое оборудование (наше и иностранное) имеет штатные ЕХ-кабельные вводы для небронированного кабеля, НЕ под проводку в трубах, НЕ под металлорукав. Оборудование при этом имеет соответствующую маркировку для применения в зонах 1 и 2.

Пара примеров:
- Линейные приводы для клапанов и заслонок ExRun. Для зон 1, 2. Имеют маркировку II 2(1) G Ex de [ia] IIC T5. Штатные - пластиковые кабельные вводы (питание ~230 В + управление 4..20 мА, два кабеля). Производитель не разрешает замену на свои кабельные вводы.

- Взрывозащищенные приводы ЭПВ (для различных клапанов системы вентиляции) - приводы Belimo на ~230 В, засунутые в Exd оболочку. Для зон 1, 2. Штатные вводы - под небронированный кабель. Производитель не разрешает замену на свои вводы.

И так далее и тому подобное. На примерно 20 единиц различного оборудования только 2 позиции имеют штатные вводы под броню и под броню и герметизацию компаундом.

Собственно вопросы:
1. Как быть, если все то же ПУЭ 7 (таблица 7.3.14) как мы все знаем, говорит нам прокладывать либо небронированные в коробах, либо в трубах, либо бронированные. ГОСТы еще разрешают небронированный в металлорукаве?
2. Может я что-то упускаю? Какими нормативными документами руководствуются производители Ех-оборудования, вкручивая туда неподходящие кабельные вводы?
3. Подозреваю, что вводить бронированный кабель через каб.ввод для небронированных кабелей не совсем правильно? Пункт 10.3 ГОСТ IEC 60079-14-2013 Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок:
Соединение кабелей с электрооборудованием должно быть выполнено с помощью кабельных вводов, соответствующих типу применяемого кабеля, и должно сохранять целостность вида взрывозащиты.

Инженер-конструктор (Санкт-Петербург, Россия)
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Января 2019 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)

1 Прокладывать не бронированный кабель в коробе. В оборудование заводить не защищенный кабель
2 Производители соответствуют ТР ТС 012, ГОСТ ИЕК 60079-14, где нет таблицы 7.3.14.
3 Так конечно нельзя делать
Вообще при заказе оборудования указывайте тип кабеля заранее. Если они по сертификату имеют право, то установят нужный вам ввод.

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1251, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines