Подслойное тушение пожара в резервуарах нефтепродуктов. Обсуждение опыта проектирования

Количество просмотров - 18147
(ссылка на эту тему)
Греков ВФ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 24 Октября 2010 года, 12:32
(ссылка на это сообщение)

В  документах настоятельно рекомендуется использовать фторированные пленкообразующие пенообразователи для получения низкократной пены. При подаче пены в нижний пояс резервуара, непосредственно в слой горючей жидкости,  применение пены, получаемой на основе обычных пенообразователей,  недопустимо.
 
Вопрос: допустима ли подача обычной пены через слой горючей жидкости на ее поверхность по рукаву?

Строитель (Харьков, Украина)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 24 Октября 2010 года, 23:08
(ссылка на это сообщение)

не допустима. И рукава слеживаются со временем и надежность системы падает.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Греков ВФ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 24 Октября 2010 года, 23:55
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. В каких официальных документах это отражено?

Строитель (Харьков, Украина)
Греков ВФ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 04 Ноября 2010 года, 01:46
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые форумчане, В каких официальных документах  отражено то, что  подача обычной пены через слой горючей жидкости на ее поверхность по рукаву запрещена?

Строитель (Харьков, Украина)
Греков ВФ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 08 Ноября 2010 года, 01:48
(ссылка на это сообщение)

Как Вы относитесь к применению УППС?

Строитель (Харьков, Украина)
Греков ВФ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 09 Ноября 2010 года, 02:00
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые форумчане, у кого есть документация по Устройствам Подачи Пены Снизу?

Строитель (Харьков, Украина)
Греков ВФ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 21 Ноября 2010 года, 00:29
(ссылка на это сообщение)

Как в песне... сам с собой веду беседу...

Строитель (Харьков, Украина)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 24 Ноября 2010 года, 12:42
(ссылка на это сообщение)

Основное оборудование - это высоконапорные пеногенераторы типа ВПГ-20 и разрвыные мембраны. Распределительные трубопроводы внутри резервуара с насадками проектируется самим исполнителем.

Паспорта есть на сайтах производителей.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Греков ВФ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 02 Декабря 2010 года, 18:34
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, изучу.

Строитель (Харьков, Украина)
Греков ВФ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 31 Марта 2011 года, 22:24
(ссылка на это сообщение)

Кто может подсказать современный порядок лицензирования приборов пожаротушения?

Строитель (Харьков, Украина)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 01 Апреля 2011 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)

в Беларуси - rcce.by

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Греков ВФ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 03 Апреля 2011 года, 19:19
(ссылка на это сообщение)

Спасибо.

Строитель (Харьков, Украина)
Fairus
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 20 Мая 2011 года, 00:54
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где я могу найти методику расчета системы тушения пожара с подачей пленкообразующей пены.

? (Уфа, Россия)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 21 Мая 2011 года, 23:33
(ссылка на это сообщение)

http://www.pojar.ru/articles/i694.html
Нормы РФ

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Греков ВФ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 24 Сентября 2011 года, 00:03
(ссылка на это сообщение)

Нужен эластичный, прочный, бензостойкий,  не горючий, легко плавящийся материал. Посоветуйте.

Строитель (Харьков, Украина)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1235, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines