Подслойное тушение пожара в резервуарах нефтепродуктов. Обсуждение опыта проектирования

Количество просмотров - 18148
(ссылка на эту тему)
Греков ВФ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 28 Сентября 2011 года, 23:44
(ссылка на это сообщение)

Повторяю запрос: Нужен эластичный, прочный, бензостойкий,  не горючий, легко плавящийся материал. Посоветуйте.

Строитель (Харьков, Украина)
Греков ВФ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 29 Сентября 2011 года, 22:47
(ссылка на это сообщение)

Тема нуждается в реанимации.
      Уважаемые форумчане! Может быть у кого-либо созреет решение такой задачки.
Подаем пену по рукаву. Часть рукава над поверхностью горящей жидкости расплавляется. Пена с минимальным сопротивлением поступает на поверхность горючего компонента. Сам рукав должен быть эластичным, прочным, масло и т.д. стойким,  не горючим, легко плавящимся ...

Строитель (Харьков, Украина)
Греков ВФ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 13 Декабря 2011 года, 22:19
(ссылка на это сообщение)

     Как показывает жестокая практика ... пожар на РВС начинается с "хлопка" - крыша и элементы системы верхней подачи пены, как правило, разрушаются.  Одно из спасений - подача пены снизу через слой. Зря мы губим эту тему!

Строитель (Харьков, Украина)
Греков ВФ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 06 Марта 2012 года, 15:56
(ссылка на это сообщение)

О роли подслойного пожаротушения: http://riskprom.ru/_ld/1/116_--20.10.09.pdf

Строитель (Харьков, Украина)
Греков ВФ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 12 Января 2013 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые форумчане, как организовать тушение очага пламени в резервуаре высотой 20 м?

Строитель (Харьков, Украина)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 12 Января 2013 года, 21:15
(ссылка на это сообщение)

что горит в таком резервуаре? или это аппарат колонного типа?

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Греков ВФ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 12 Января 2013 года, 21:41
(ссылка на это сообщение)

Горит растительное масло.

Строитель (Харьков, Украина)
Греков ВФ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 05 Августа 2015 года, 18:00
(ссылка на это сообщение)

Растительное масло не загорелось и не прогоркло! Но могло бы - год то уже 2015 ...

Строитель (Харьков, Украина)
T-100
**
Активный участник форумов

Инспекционный орган ООО "АНИ "ЭКСПЕРТ"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 07 Августа 2015 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)


Тема нуждается в реанимации.
      Уважаемые форумчане! Может быть у кого-либо созреет решение такой задачки.
Подаем пену по рукаву. Часть рукава над поверхностью горящей жидкости расплавляется. Пена с минимальным сопротивлением поступает на поверхность горючего компонента. Сам рукав должен быть эластичным, прочным, масло и т.д. стойким,  не горючим, легко плавящимся ...

А зачем собственно такие сложности?
Мож же без рукавов подавать пену спол слой нефтепродукта, он всё равно всплывёт. + это работает как элемент охлаждение горящей жидкости. В целом температура падает и интенсивность горения тоже уменьшается это в додачу к поверхностной плёнке пены...

Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме: