beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288588
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сеть розеточная. Запрет на подключение однофазных розеток к трехфазной групповой сети

Количество просмотров - 5160
(ссылка на эту тему)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 30 Января 2019 года, 08:16
(ссылка на это сообщение)

-------------------------
в моем понимании,
ОПЧ - корпуса оболочки электрооборудования (куда подводим напряжение)
СПЧ - железяки к которым напряжение не подводится
------
заземление ОПЧ - РЕ соединяет ОПЧ с нейтралью ИП
СУП  это когда корпуса (оболочки)  ОПЧ подключены отдельным проводником к шине заземления (это не всегда ГЗШ и может даже не РЕ)
ДСУП это соединение проводником СПЧ с ОПЧ, либо СПЧ между собой, шлейфом.
СПЧ могут быть присоединены к СУП (защита от статики, вторичное проявление молнии) а могут быть соединены ДСУП между собой (последующие секци венткороба, кабельные короба)
-----------
какой смысл соединять между собой два ОПЧ? (СУП должна быть всегда)
>превышен потенциал и/или превышено время работы,
если превышен потенциал (ноги руки) не уверен, что мы его понизим если соединим две ОПЧ ДСУП, а вот притащить повышенный потенциал на вторую ОПЧ при аварии на первой легко.
>И для понимания-даже запитанные от одного источника питания две рядом установленные ОПЧ могут оказаться при коротыше с весьма разным потенциалом
запросто, но не более 50 В иначе в топку такую СУП
-------------
ЗЫ я это к чему собственно,
нормативка допускает соединение ОПЧ между собой, но в практике такой необходимости не встречал, может кто-нибудь привести боевой пример, не из пальца?
ну там может холодильнику и микроволновке кто ДСУП делал, если они ближе 2,5 метра

Конструктор (Волгоград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 30 Января 2019 года, 08:50
(ссылка на это сообщение)

Примеров не так уж мало:
- щитовая  и пр. помещения с насышенными электротехническим оборудованием, где выполняется "внутренний контур". Это И ЕСТЬ ДСУП (выполняется или традциионно,  или по Циркуляру Росэлектромонтажа или при необходимости по ПУЭ в части недостаточной чувствительности, также имеет смысл с точки зрения ЭМС - см. ниже);
- в с/х помещениях (ДСУП требует и ПУЭ и МЭК);
- в помещениях повышенной температуры/влажности/стесненных условий  с проводящими стенами (когда 50 В может быть опасным) - некоторые (только некоторые!) разделы МЭК (ГОСТ Р) требуют ДСУП в явном виде;
- взрывоопасные помещения (для снижения опасности разности потенциалов);
- соединения оборудования с точки зрения ЭМС; что, конечно, отдельный вопрос, но не меняет сути в результате-выполняется именно ДСУП ("внутренний контур", "шина" и пр.).
Другой вопрос, что, повторюсь, зачастую такая ДСУП-это советские традиции ("внутренний контур") и, в принципе, необязательна.
Но с другой стороны -  стоимость железяки (и перемычек) часто копейки, а пользы может быть значительно больше чем затрат.
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 30 Января 2019 года, 08:57
(ссылка на это сообщение)

"внутренний контур". Это И ЕСТЬ ДСУП

т.е. эта полоса по стене помещения и есть ДСУП?

Конструктор (Волгоград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 30 Января 2019 года, 08:58
(ссылка на это сообщение)

А что это для ОПЧ-ОПЧ как не ДСУП (но лучше ДУП или еще нейтральнее - УП, со словом "система" применительно к доп. уравниванию надо быть аккуратнее, т.к. может быть неверно понято экспертами, которые понимать не понимают, а замечание выкатят - мол, раз "СИСТЕМА", значит делать ВСЮДУ ОБЯЗАТЕЛЬНО, а не только там где сделал) ? [улыбка]
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 30 Января 2019 года, 09:08
(ссылка на это сообщение)

А что это для ОПЧ-ОПЧ как не ДСУП

ну скажем ятд, что ДСУП это когда корпуса соединяют между собой напрямую (непосредственно)
а СУП когда к каждому корпусу от полосы, свой проводник.
можно конечно попробовать соединить ОПЧ шлейфом, сказать, что это УП и послушать, что скажет экспертиза...
ведь (см. выше) все есть ДСУП, а ее так выполнять можно.
---------------
Volk, если не затруднит, в таком случае что есть СУП?

Конструктор (Волгоград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 30 Января 2019 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)

PS надо понимать что традциионно от общих "внутренних контуров" заземляют и металл инженерн. коммуникаций. а это очень часто уже и ОСУП - см. ПУЭ/МЭК/ГОСТ Р ))) Поэтому такой конутр-это просто УП (совмещенный)
А буржуи не имеют советского наследия, вон у них и всякие коробки УП, отдельные проводочки и пр. хрень

----- добавлено 30 Января 2019 года, 09:12 -----
можно конечно попробовать соединить ОПЧ шлейфом

"контур"-это физически НЕ шлейф, это магистральный способ выполнения УП, ответвления от каждой ОПЧ к магистрали ты же делаешь отдельно.  А электрически ты через "контур" дополнительно (по отношению к связи через питающие кабели) объединяешь МЕЖДУ собой ОПЧ (в т.ч.)

----- добавлено 30 Января 2019 года, 09:14 -----
СУП-это система уравнивания потенциалов. или в терминах МЭК просто "УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ" как обязательная  в общем случае мера при автоматическом отключении питания.
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 30 Января 2019 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

это физически НЕ шлейф, это магистральный способ выполнения УП, ответвления к каждой ОПЧ к магистрали ты же делаешь отдельно

поясню, насосы стоят в ряд,
1. от полосы тяну до рамы первого, приварился, с другой стороны от рамы варю полосу к раме следующего... если выполнить именно так, то 100% завернут и ничего не докажешь
2. если кинуть полосу вдоль ряда насосов и от нее сделать ответвления к рамам, то все хорошо
----------
электрически разницы никакой, но ...
ОПБ в первом случае воспринимают, как "дополнительное" по рис проводник 3  (между железяками) можно но без основного не бывает
или как основное последовательно, рис проводник 2, что запрещено,
Цитата

1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.

а во втором, как "основное" по рис проводник 2 и все нормуль.
потому, как

1.7.7.png
 
* 1.7.7.png
(210.74 Кб, 550x827)  [скачать]  [загрузок: 288]

поэтому я собственно и пытаюсь для себя уяснить трактовки терминов, а ты масла в огонь.. полоса по стене ДСУП ((

Конструктор (Волгоград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 30 Января 2019 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)

Цитата
полоса по стене ДСУП

но это действительно так для ОПЧ-ОПЧ, СПЧ-ОПЧ (за исключением СПЧ-ГЗШ). сколько бы ты рисунков не прикладывал и как бы не изгалялся с интерпретацией терминов

----- добавлено 30 Января 2019 года, 09:38 -----
то 100% завернут

не завернут при выполнении отдельных ответвлений от магистральной полосы на кажую ОПЧ.
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 30 Января 2019 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)

не завернут при выполнении отдельных ответвлений от магистральной полосы на кажую ОПЧ.

но ДСУП ведь так выполнять можно))) соединять последовательно два ОПЧ (см рис выше второй этаж М проводник 3)
а выше мы с тобой  разобрались, что полоса по стене это ДСУП, или не вся?

Конструктор (Волгоград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 30 Января 2019 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

ДСУП (ДУП) и ОСУП-это мероприятие/действие. Как конкретно конструктивно оно выполняется-иной вопрос.
Буржуи обожают проводочки. Советские инженеры-полосу.
ОСУП (по ПУЭ, а по МЭК/ГОСТ Р - УП)-это обязательное мерприятие для TN при использовании такой защитной меры как "отключение питания". Без этого не обеспечится ЭБ (замкнет на незаземленную железяку и человечек может отправиться в лучший мир). ОСУП требует создания единой "базовой точки",  присоединения "локальной земли" - питающая линия (линии, если несколько) присоединяется  (ЭЛЕКТРИЧЕСКИ) к той сакральной точке, которая именуется ГЗШ и туда же все СПЧ внутри здания и входящие коммуникации. Все базовые требования выполнены.
Но этого базового требования по УП (ОСУП) в отдельных случаях может быть или недостаочно и необходимо ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ объединение проводящих частей (ДУП/ДСУП) ,или просто РЕКОМЕНДОВАНО выполнить ДУП/ДСУП.
Конструктивно полоса "внутреннего контура" на магистральном участке может выполнять и функции ОСУП (далее через него связь с СПЧ, он может объединять питающие кабели даже в завивисимости от конкр. случая) и функции ДСУП/ДУП (через нее связываются две ОПЧ между собой; дополнительно СПЧ и ОПЧ - необязательных потребованиям связи с ОСУП)
Я не знаю как тебе еще иначе написать. Вроде уже все разжевано
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 31 Января 2019 года, 08:44
(ссылка на это сообщение)

Не совсем. 2.5 это возможность прикосновения по высоте из зоны общей концепции электробезопасности, которую на данном рисунке применили разработчики не вполне корректно.
Обращу внимание, что те же разработчики прописали в ПУЭ п.1.7.71. "Установка барьеров и размещение вне зоны досягаемости допускается только в помещениях, доступных квалифицированному персоналу".
С другой стороны, в п.5.1.4.1 ГОСТ IEC 61140-2012 имеем "Примечание - Части низковольтных электроустановок, которые разделены расстоянием больше чем 2,5 м, обычно считают недоступными одновременно. В зонах, доступных только квалифицированным или обученным лицам, могут быть установлены уменьшенные расстояния". Получается критерий 2,5м может использоваться для обычных лиц? А для обученных офисных лиц (1гр.ЭБ) и менее?


----- добавлено 31 Января 2019 года, 09:37 -----
ОСУП ..-это обязательное мерприятие для TN при использовании такой защитной меры как "отключение питания". Без этого не обеспечится ЭБ (замкнет на незаземленную железяку и человечек может отправиться в лучший мир)
И на заземленную, но не уравненную, тоже.
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 31 Января 2019 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)

Я считаю, критерий 2,5 м в общем случае надо забыть и не использовать применительно к  ДСУП/ДУП. И вопрос не только:
-  в формальном нетодждестве решений по мере "ограничение доступа"  и "ДСУП";
- в  квалификации/неквалификации персонала.

Вопрос в целях и задачах ДУП/ДСУП и конкретном рассмотрении в деталях-это мероприятие применяется в некоторых, но КОНКРЕТНЫХ случаев, когда:
1- или невозможно/нерационально/недостаточно обеспечить надлежащую безопасность стандатными мероприятиями;
2- или ДУСП принято как рекомендованное и целесообразныое решения.
Но в обеих случаях 2,5 не применим или нежелателен.  Если в с/х необходимо применять ДУП что бы животных не хреначило за счет того. что у них длинное тело-то причем тут 2,5 м для человека? Если в стесненных условиях ДУП необходимо, т.к. человек как не разворачивайся при обслуживании, может зацепить проводящи части, и причем тут 2,5 метра? Если в условиях высокой влажности и температуры стены и пол проводят и любая проводящая часть может быть весьма опасна, то надо исключить гарантированно возможность получить удар током, а не думать-будет у человека стремянка, переноска и пр., что может превысить зону 2,5 м. Если персонал неквалифицированный (в быту) и может включить ту же переноску не думая об отсутствии ДУП за пределами 2,5 м-то на фига создавать проблемы? Если мы уравниваем по соображениям ЭМС (уменьшаем помехи)-то причем тут  2,5 м. В общем-если уж принято решние о ДУП-то и нечего заниматься ерундой насчет расчета зоны.
Да, согласен, теоретически можно придумать и натянуть ситуацию, когда критерий 2,5 все -таки может быть принят проектировщиком к учету. На фига, вот интереснее вопрос? Если уж  не хочешь делать ДУП (при неявных требованиях)-просто не делай, заставить, как правило, практически никто не может (мало кто может). Явного требования ДУП/ДСУП крайне мало и где есть, там уж вряд ли кто будет выделываться  с 2,5 метрами, а будут объединять все.

И на заземленную, но не уравненную, тоже.
да
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 01 Февраля 2019 года, 00:38
(ссылка на это сообщение)

Если в с/х необходимо применять ДУП что бы животных не хреначило за счет того. что у них длинное тело-то причем тут 2,5 м для человека?
Как известно "у здоровых животных струя мочи имеет значительный напор", впрочем как и у здорового мужика.. ))) добавить бы надо метражу.. А убирать по-реже - стоя по коленки в органическом уравнивателе потенциалов, корова практически неуязвима ))
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 04 Февраля 2019 года, 05:27
(ссылка на это сообщение)

стоя по коленки в органическом уравнивателе потенциалов, корова практически неуязвима ))

))))) повеселил чертяка, я под столом, и еще, поаккуратнее с терминами - "Органический уравниватель потенциалов", может появиться в НТД. ))))))))))))

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 04 Февраля 2019 года, 09:38
(ссылка на это сообщение)

повеселил
Отнюдь.. В позапрошлом году закончены исследования, получил патент, идет апробация, потом внедрение.. всё своим чередом. А терминологи.. они подтянутся, куда же без них. ))
электролит.jpg
 
* электролит.jpg
(175.11 Кб, 823x550)  [скачать]  [загрузок: 204]


----- добавлено 04 Февраля 2019 года, 09:46 -----
со словом "система" применительно к доп. уравниванию надо быть аккуратнее, т.к. может..
.. появиться термин "Тип уравнивания потенциалов в системе распределения". ))
Юрий Владимирович! Дарю совершенно безвоздмездно
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 997, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
ElviraAnkor, Mav, Dmitriy52nnov, Artchem, Сергей Л. П.
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines