Электроснабжение подземной КНС. Реализация местной компенсации реактивной мощности
|
Количество просмотров - 3252
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Оксана 99
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день. Прошу совета в решении моего вопроса. Запитываю от БКТП по заданию ВК на территории жилого комплекса подземную КНС в колодце. Учет в БКТП. Около колодца стоит щит автоматики управления КНС. Получаю замечание сетей, что согласно ТУ и приказа № 380 коэффициент реактивной мощности нужно привести к 0,35. Можно так сделать? Около колодца ставим щит КНС от него запитываем щит автоматики, установку КРМ (на 2,5 кВАр) в шкафу уличного исполнения. Получается три щита будут стоять на газоне. Так вообще делается?
|
|
|
|
Vоlk
|
0,35-это на границе баланса. Если БКТП-сетей и они требование по выполнению этого приказа прописали в ТУ (мол. что бы вы не лезли в ТП, т.е. сразу понимая чего от вас хотят)-то вам больше ничего не остается. как делать местную компенсацию. Если БКТП- ваш (не сетей) и/или существует возможность поставить компенсацию в ТП (даже если ТП их)-конденсаторы надо ставить там, т.к. вы правы и местные конденсаторы "в поле" это нонсенс
|
|
|
|
Mikhanych
|
а можно подробнее что за приказ такой? а то яндекс выдает эти два: от минэнерго и минздрава в приоритете, но там про коэффициенты мощности тишина. по поводу ТУ: если они у вас на вот прям на подключение КНС - то конечно их нужно исполнять, но городить столько щитов не стоит есть компенсаторы для размещения внутри шкафов, например такие . эти дорогие, но аналог можно найти. ну а если ТУ у вас на всю БКТП, то вопрос компенсации уже решен в этой самой БКТП и компенсацию должен предусмотреть автор этой самой БКТП, хотя ваши 2,5 кВАр не повлияют на всю ТП, но обосновать это невлияние нужно.
|
|
|
|
Оксана 99
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо! ТУ выданы на весь комплекс. Для КНС выделена мощность. Замечание звучит так: "Коэффициент реактивной мощности не соответствует ТУ и порядку расчета значений потребления активной и реактивной мощности, утвержденному Приказом Минэнерго РФ №380 от 23.05.2015" БКТП собвственность сетей. Пытала согласующего в ТП что делать - мне ответили думайте сами, мы ничего не знаем. К себе не пускают. Спасибо огромное за ответы!
|
|
|
|
Vоlk
|
по старому приказу менее 50 квар (по памяти) не делали компенсацию
|
|
|
|
Mikhanych
|
БКТП собвственность сетей. в этом случае ваша КНСка типа субабонент и и они вам дают свои ТУ, вернее ТЗ. значит нужно делать местную компенсацию. можете зарядить ее прямо на потребителя! то есть на каждый насос (остальные потребители не потребуют компенсации) - это избавит от необходимости дебильных расчетов минимумов и максимумов. на больших мощностях сэкономили бы на кабеле и аппаратах, но не в этом случае
|
|
|
|
Оксана 99
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо! Там всего КНС 15кВт. Смешно даже)
|
|
|
|
ТОЭ
|
Там всего КНС 15кВт. Смешно даже) Почитайте внимательно пр. 380 и аналогичные нормы, потому что раньше с потребляющих менее 150 кВт компенсация не требовалась
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Добрый Молодец
|
все нормативы (СП 256.1325800.2016 и пр. про 250кВт не совсем корректны) приказ Минэнерго (от 23 июня 2015 г. N 380 и старый №49 от 22.02.2007 г.) для электросетей главнее про tgф до 0,35. если вы точнее подсчитаете свой tgф, может получится, что он удовлетворяет этому. или напишите им сколько будет компенсация и сделайте вывод, что она малозначительна и несущественна.
|
Руководитель группы (Омск, Россия)
|
|
|
Оксана 99
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
N/t/ если у меня tg=0.54 можно написать, что компенсация не существенна? Боюсь не пойдет такой ответ, так как мне в расчете технологических потерь не приплюсованные потери в счетчике выставили в замечаниях.
|
|
|
|
Vоlk
|
Автор, щит автоматики КНС с обогревом?
|
|
|
|
Оксана 99
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Поставщик сказал, что да. Щит автоматики поставляется комплектно
|
|
|
|
Vоlk
|
вот как бы вам и конденсаторную с обогревом не пришлось брать пообщайтесь сначала с известными поставщиками типа http://www.electrointer.ru/catalog_item/uk1-uk10/ потом, может поменяете решение ----- добавлено 30 Января 2019 года, 15:05 -----а так-если будете брать-берите самый дешевый вариант без всякой автоматической регулировки и самую маленькую-в типовом варианет у них 10 квар. но, как я понимаю. в принципе такие вещи делаются и для меньших мощностей(и нужные вам 5 квар), не у них-так у других
|
|
|
|
Dmitriy52nnov
|
Данный поставщик лучше зарубежного оборудования?Не ради рекламы, у меня личные интересы.
|
Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
теоретически еще можно напрячь поставщика КНС-пусть ставит самый энергоффективный движок с соответствующим коэфф мощности (0,95) Но, скорее всего, не сможет
|
|
|
|
|