beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 7  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

КТП 10/0,4 кВ. Расчет загруженности трансформатора

Количество просмотров - 11284
(ссылка на эту тему)
СМ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 07 Февраля 2019 года, 13:42
(ссылка на это сообщение)

Ф - фидер (номер отходящей линии от источника питания), имеющий от 1 до 3 фаз
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 07 Февраля 2019 года, 21:26
(ссылка на это сообщение)

ПТЭЭП
Цитата
2.1.20. Для масляных трансформаторов и трансформаторов с жидким негорючим диэлектриком допускается продолжительная нагрузка любой обмотки током, превышающим на 5% номинальный ток ответвления, если напряжение не превышает номинальное напряжение соответствующего ответвления...
     Для масляных и сухих трансформаторов, а также трансформаторов с жидким негорючим диэлектриком допускаются систематические перегрузки, значение и длительность которых регламентируются инструкциями заводов-изготовителей.

расчетная мощность меньше 100 кВА, максимальный ток фазы-меньше номинала. Перегрузки нет. Правда и запаса особого тоже. Любой учет допустимых систематических перегрузок и/или неодновременности нагрузок (при условии корректного снятия показателей автором) только еще больше увеличит запас по мощности транса
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 11 Февраля 2019 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)

вангую он по фидерам дал))
соответственно складывать столбики, а не строки
А-40+47+10 =97
В-2+36+40=78
С-18+75+42=135!!!

расчетная мощность меньше 100 кВА, максимальный ток фазы-меньше номинала. Перегрузки нет.

Если номинал транса со стороны НН - 144 ампера, то согласно этим данным надо считать что трансформатор загружен на 93,7%.

При таком перекосе фаз на "ноле" -50 ампер. Проработает не долго. Нулевой вывод транса будет греться, что и приведёт к дефекту и выводу его в ремонт.

Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 11 Февраля 2019 года, 14:25
(ссылка на это сообщение)

проработает не долго

Неправда. По стандарту на КТП по умолчанию нулевой вывод/шины делаются на 0,5 номинала фазы. При оговоренных (в заказе) случаях-на полный номинал

PS:
1) ТР ТС на высоковольтное оборудование пока не принят и пользоватьсся следует/приходится существующими стандартами и НПА - это просто для понимания
2)Для сельских и пр. с высокой неравномерностью  сетей нередко используют специальную схему обмотки (зигзаг и пр.) - это просто для информации
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 11 Февраля 2019 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

Неправда. По стандарту на КТП по умолчанию нулевой вывод/шины делаются на 0,5 номинала фазы. При оговоренных (в заказе) случаях-на полный номинал

PS:
1) ТР ТС на высоковольтное оборудование пока не принят и пользоватьсся следует/приходится существующими стандартами и НПА - это просто для понимания
2)Для сельских и пр. с высокой неравномерностью  сетей нередко используют специальную схему обмотки (зигзаг и пр.) - это просто для информации

Так вот. Просто для вашего понимания. Всё зависит от соединений. В колхозах всегда звезда/звезда.
Согласно ГОСТ 11677 (п.3.9.6) и ГОСТ Р 52719 (п. 6.2.5) вводы и отводы нейтрали обмотки НН должны быть выбраны на продолжительную нагрузку током, равным:
         для трансформаторов со схемой соединения обмоток У/Ун – 25%,
         для трансформаторов со схемами соединения обмоток Y/Zн и Д/Ун – 75% номинального тока обмотки НН.

Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 11 Февраля 2019 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

Я писал по памяти. С пониманием у меня пока все нормально.  Если действительно 25% и если действительно там будет простая звезда (а не зигзаг , что НЕРЕДКО применялись и применяются в КОЛХОЗЕ... а сейчас есть и еще более совершенные схемы для нивелирования неравномерности)-нуль будет перегружен, согласен

----- добавлено 11 Февраля 2019 года, 14:53 -----
PS считать простым сложением НЕЛЬЗЯ.
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 11 Февраля 2019 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)

PS считать простым сложением НЕЛЬЗЯ.

Для расчёта ноля использовал формулу и векторную диаграмму.
Вставить сюда не получается.
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #23 : 11 Февраля 2019 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)

я правильно понял, что если по одной фазе 200 А, а по другим ноль, то трансформатор не перегружен?

Слишком абстрактно. Есть перегруз в одной фазе К2=1.38 (знаем, что тр-ры допускают 1.4 при начальной загрузке не более 0,93 в течение не более 6 часов). Для того, чтобы убедиться допустимость режима есть ГОСТ 14209-85 "Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки". Помнится там были формулы для определения температуры наиболее нагретой обмотки для определения допустимости режима. Можно воспользоваться кривыми (там же) допустимой перегрузки. Для этого надо знать коэффициент начальной загрузки К1, коэффициент перегрузки К2, длительность перегрузки Тмакс, температуру окр. среды и т.д. В теме трансформатор не перегружается, поэтому его эквивалентное тепловое состояние определяется через К1 по протекающей мощности, разумеется трехфазной, К1=0,73. Принимая К1=0.94, считаем токи фаз одинаковыми, мощность большей, чем на самом деле. Плохо ли это? Не знаю, но скорее неправильно. При проектировании можно. Но здесь эксплуатация.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 11 Февраля 2019 года, 15:17
(ссылка на это сообщение)

Для расчёта ноля использовал формулу и векторную диаграмму.
Вставить сюда не получается.

Сказочник/фантазер, посмотрите внимательно на данные от автора темы. Там есть коэффициенты мощности, или как?
Mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 11 Февраля 2019 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)

Слишком абстрактно. Есть перегруз в одной фазе К2=1.38 (знаем, что тр-ры допускают 1.4 при начальной загрузке не более 0,93 в течение не более 6 часов).


все верно, только перегрузка на 1,4 при условии, что в нормальном режиме трансформатор загружен не более 0,7, и да, не более 6 часов, но в сутки и не долее 5 суток подряд.

Для того, чтобы убедиться допустимость режима есть ГОСТ 14209-85 "Трансформаторы силовые масляные общего назначения


а кто сказал что трансформатор масляный? а если он сухарь?
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 11 Февраля 2019 года, 17:53
(ссылка на это сообщение)

Сказочник/фантазер, посмотрите внимательно на данные от автора темы. Там есть коэффициенты мощности, или как?

Не понял. Что не так та? Вы о чём?
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 11 Февраля 2019 года, 18:33
(ссылка на это сообщение)

О векторах
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 12 Февраля 2019 года, 07:27
(ссылка на это сообщение)


О векторах

4. Расчет тока в нейтральном проводе при неравномерной активной трехфазной нагрузке.
http://kd150kv.org/raschety.php
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 12 Февраля 2019 года, 07:31
(ссылка на это сообщение)

вот и поучитесь [подмигиваю]
хотя обычные ТОЭ завсегда лучше неясных ссылок
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #30 : 12 Февраля 2019 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)

а кто сказал что трансформатор масляный? а если он сухарь?

Почему так торопитесь спрашивать? В теме спрашивается загрузка трансформатора. Какая разница, сухой или масляный. А вот дальше был вопрос с надуманным режимом. Я понял, что нет понимания, что такое загрузка трансформатора. Пояснил на примере масляного. Считаю, что трансформатор нагружен на 73%. Если есть возражения, обоснуйте.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 7  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1385, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines