ТУ на электроснабжение предприятия. Категория электроснабжения в ТУ
|
Количество просмотров - 5564
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Mihail 63
|
Сейчас проект притерпел изменения: вводной РУ-20 с строенным АВР - подается 2 ввода независимых (на 5 и 7 ячейку). Не понятно зачем вам АВР. По 2-категории у вас и так есть время для переключений. Я понимаю так, что если Котельная-то сетевые насосы должны быть завязаны на АВР. Как мне быть? Мне нужно изменять заявку на смешанную II и III категорию (такое бывает?) Бывает. так как вышестоящее наше РУ-20 (на которую изначально потается 20кВ от энергоснабжающей организации) требует II категорию, то и в заявке должно быть указана только II?? Конечно II категория.
|
|
|
|
Dmitriy52nnov
|
Бывает Есть примеры таких ТУ на "смешанную" категорию от сетевой ? Или откуда такие выводы?
|
Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
Mihail 63
|
Есть примеры таких ТУ на "смешанную" категорию от сетевой ? Или откуда такие выводы? Это редкий случай. Заявитель в своей заявке расписывал на какой объект какую категорию он хотел бы и получил ТУ. Сетевой без разницы. Хочет заявитель 3-категорию (хотя разумно иметь 2-ю). Пожалуйста. Для объекта 3-категории хочет 2-ю. Пожалуйста. 2-я дороже. У каждой сетевой свои нюансы, но главный всегда заявитель.
|
|
|
|
Dmitriy52nnov
|
на какой объект какую категорию Это разные точки подключения уже.В теме одна точка подключения
|
Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
MishaM

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Это редкий случай. Заявитель в своей заявке расписывал на какой объект какую категорию он хотел бы и получил ТУ. Сетевой без разницы. Хочет заявитель 3-категорию (хотя разумно иметь 2-ю). Пожалуйста. Для объекта 3-категории хочет 2-ю. Пожалуйста. 2-я дороже. У каждой сетевой свои нюансы, но главный всегда заявитель. Хорошо Вам, видимо у вас избыточный регион по электричеству и электрохозяйству, раз сетевикам без разницы) Неоднократно приходилось выделять 3 категорию на отдельные щиты путем отпайки на вводах до АВР (перекидного рубильника), т.к. по двум вводам сетевеки не могли обеспечить полную мощность( СОРИ не РП А РУ-20 РУ - из 11 ячеек это мое хозяйство - с РУ-20 расходится на ТП1...ТП4 как на схеме. в РУ-20 стоит АВР - если ввод от сетей отваливается то переключается на другой и вкл секционник. Суть в том, что при наличие АВР у вас при аварии на 1 питающей линии ВСЯ нагрузка ложиться на вторую (рабочую), а это 2 категория, без разницы как вы классифицируете нижестоящии щиты, всё равно каждая питающая РУ-20 линия должна обеспечивать полную мощность! Т.е. сама ваша РУ-20 не может быть ниже 2 категории при наличии АВР, без разницы что от неё питается!
|
Инженер-электрик, проектировщик (Мурманск, Россия)
|
|
|
Mihail 63
|
Суть в том, что при наличие АВР у вас при аварии на 1 питающей линии ВСЯ нагрузка ложиться на вторую (рабочую), а это 2 категория, Надо немного уточнить понятия. АВР я понимаю так. Автоматическое включение резерва т.е допускается прекращение подачи электроэнергии при отключении одного источника питания только на время не превышающее автоматический переход на энергоснабжение потребителя по второму источнику питания. А это уже 1-категория. А если вы в ручную оперируете ключом управления и включаете секционный выключатель, т.е. секционируетесь в ручную - это 2-категория
|
|
|
|
Dmitriy52nnov
|
Михаил от сетей 2 категория в любом случае указанных в теме. АВР у потребителя это не к сетевой
|
Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
MishaM

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Надо немного уточнить понятия. АВР я понимаю так. Автоматическое включение резерва т.е допускается прекращение подачи электроэнергии при отключении одного источника питания только на время не превышающее автоматический переход на энергоснабжение потребителя по второму источнику питания. А это уже 1-категория. А если вы в ручную оперируете ключом управления и включаете секционный выключатель, т.е. секционируетесь в ручную - это 2-категория Не совсем так. Вы путаете последовательность. Для обеспечения 1 кат необходим АВР, но это совсем не значит, что его нельзя установить на 2 кат. (он просто избыточен для неё в нормальных условиях), хотя для исключения человеческого фактора (электрик ушёл в запой) и на удаленных объектах без постоянного дежурного персонала (куда не добежать за 1 час) для 2 категории ничего не запрещает ставить АВР. Кроме того 1 категория определяется не только 2 вводами и АВР, но и гарантируется сетевиками, что 1 ввод всегда будет рабочий (за исключением времени для срабатывания автоматики). АВР у потребителя это не к сетевой К сетевой. Или у вас не просят предъявить смонтированное вводное устройство перед подключением к сетям (для 0,4кВ) и полную схему (проект для согласования) для > 6 кВ? И правильно кстати делают, а то там такого из "экономии" могут натворить, что пол города может обесточиться.
|
Инженер-электрик, проектировщик (Мурманск, Россия)
|
|
|
Dmitriy52nnov
|
Осмотр ЭУ происходит согласно ТУ. В ТУ нет ни слова с АВР. Согласование, уведомление сетевой и категория ЭС в ТУ и договоре - это разное
|
Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
MishaM

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Осмотр ЭУ происходит согласно ТУ. В ТУ нет ни слова с АВР. Согласование, уведомление сетевой и категория ЭС в ТУ и договоре - это разное Да кто спорит? Я про то, что при наличие АВР сетевеки не подключат 3 категорию с разделением мощности по вводам, т.к. рано или поздно вся нагрузка может лечь на 1 линию.
|
Инженер-электрик, проектировщик (Мурманск, Россия)
|
|
|
Mihail 63
|
категория ЭС в ТУ и договоре - это разное Думаю что такого не может быть. ----- добавлено 15 Февраля 2019 года, 18:42 -----Кроме того 1 категория определяется не только 2 вводами и АВР, но и гарантируется сетевиками, что 1 ввод всегда будет рабочий (за исключением времени для срабатывания автоматики). Ошибочное суждение. Вы ещё не видели писем от гарантирующего поставщика (ГП) потребителю о том, что потребитель должен иметь согласованный с сетевой компанией Акт аварийной и технологической брони? Если не видели, то ещё увидите.
|
|
|
|
Dmitriy52nnov
|
Аварийная броня вопрос другой. И не особая категория. ТУ это приложение к договору, так что взаимосвязаны.
|
Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
Mihail 63
|
Аварийная броня вопрос другой. И не особая категория. Без разницы какая категория. ТУ это приложение к договору, так что взаимосвязаны. И я о том-же. Категория в ТУ и договоре должна быть одна и та-же.
|
|
|
|
Dmitriy52nnov
|
Что значит без разницы какая категория для аварийной брони? 3 тоже, да?
Почитайте в ПП РФ при каких случаях составляется акт аварийной брони. Определение вытекает из катергии
|
Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
Mihail 63
|
Что значит без разницы какая категория для аварийной брони? 3 тоже, да?
Почитайте в ПП РФ при каких случаях составляется акт аварийной брони. Определение вытекает из катергии До этого момента я считал что хорошо знаю ПП РФ 861, 442, пока не прочитал ваш вопрос.☺ Отвечаю. Для 3-категории то-же. Только вот потребители 3-категории разные бывают.
|
|
|
|
|