Здание с общей площадью квартир на этаже более 500 м.кв. Организация адресной сигнализации

Количество просмотров - 6924
(ссылка на эту тему)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #61 : 14 Февраля 2019 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)

Нравится так оставляйте. Все на усмотрение проектировщика

В том и дело, что не нравится, не могу получить аргументированного ответ на свой вопрос
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #62 : 14 Февраля 2019 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)

Мы проектировщики, всегда ходим по лезвию ножа. Нормы написаны так, чтобы тебя всегда иметь виноватым. На мой взгляд это делается умышленно, так что никуда не деться как отвечать за свои решения

Проектировщик (Демьяново, Россия)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #63 : 14 Февраля 2019 года, 14:14
(ссылка на это сообщение)

Ужасно когда делаешь то чего не понимаешь

----- добавлено 19 Февраля 2019 года, 09:04 -----
В каталоге типовых решений "Болид" команда на лифты при пожаре подается по линии ДПЛС через С2000-СП2 исп.02 на УК/ВК.
Не проще ли это сделать по RS-485 через С2000-СП1 исп.01?
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #64 : 19 Февраля 2019 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)

В каталоге типовых решений "Болид" команда на лифты при пожаре подается по линии ДПЛС через С2000-СП2 исп.02 на УК/ВК.
Не проще ли это сделать по RS-485 через С2000-СП1 исп.01?

Какая разница? С чего Вам удобно - с того и делайте... 

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #65 : 19 Февраля 2019 года, 22:52
(ссылка на это сообщение)

А сигнал об опуске? Ставьте С2000-4, лифтов обычно 2.

Предприниматель (Пушкин, Россия)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #66 : 20 Февраля 2019 года, 06:27
(ссылка на это сообщение)

А сигнал об опуске? Ставьте С2000-4

Так для этого и С2000-СП1 исп.01
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #67 : 20 Февраля 2019 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)


А сигнал об опуске? Ставьте С2000-4, лифтов обычно 2.

C2000-4 - это Блок приемно-контрольный охранно-пожарный. А надо - реле...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #68 : 20 Февраля 2019 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)

C2000-4 - это Блок приемно-контрольный охранно-пожарный. А надо - реле...

С2000-КПБ, он контролирует свои выходы
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #69 : 20 Февраля 2019 года, 17:59
(ссылка на это сообщение)

Нигде не прописан контроль линий на опуск.  У С2000-4 два реле на борту, как раз на каждый лифт

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #70 : 20 Февраля 2019 года, 18:03
(ссылка на это сообщение)


Нигде не прописан контроль линий на опуск.  У С2000-4 два реле на борту, как раз на каждый лифт

А 4 шлейфа куда деть? ПРОСТО ТАК ОСТАВИТЬ?
Повторюсь - в Болиде имеется много разноообразных релейных модулей и в адресный шлейф и в линия связи 485, что бы ставить прибор...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #71 : 20 Февраля 2019 года, 20:50
(ссылка на это сообщение)

Хорошо, а Вы что, не забираете сигнал "лифты опущены"?

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #72 : 21 Февраля 2019 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)


Хорошо, а Вы что, не забираете сигнал "лифты опущены"?

Нет - не забираю...
Вот, пускай, они не опустились, и что Вы сделаете?
- Остановите эвакуацию?
- Выключите пожарную сигнализацию?
- Полезете в огонь посмотреть что случилось?

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #73 : 21 Февраля 2019 года, 18:39
(ссылка на это сообщение)

Буду предполагать, что в кабине лифта есть человек, как минимум

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #74 : 22 Февраля 2019 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)


Буду предполагать, что в кабине лифта есть человек, как минимум

Вы, наверное, не знаете алгоритм работы лифтов в режиме "Пожарная опасность"...
Где бы лифт не находился, куда бы он не ехал, с людьми или без, если он конечно рабочий, он немедленно прекращает движение и опускается на 1-й этаж с открытием всех створок...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #75 : 22 Февраля 2019 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

Я знаю. Но Вы же пишете "Вот, пускай, они не опустились, и что Вы сделаете? " А я Вам ответил. Все просто.

От того, что я приму этот сигнал от меня ничего не убудет. Но это может спасти чью-то жизнь.
Тем более, во всех лифтах есть отдельный контакт под это дело. Лучше перебдеть. Поэтому я и все проектировщики которых я знаю ставят для лифта С2000-4.

Хотя требований по приему этого сигнала действительно нет, Вы правы.

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 567, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
УЦ РЕСУРС, Shvet, Александр_ТЭС_КИПиА_ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines