beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288588
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Соединение в земле двух кабелей 0,4 кВ с разным сечением жил. Выбор соединительной муфты

Количество просмотров - 1837
(ссылка на эту тему)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Февраля 2019 года, 16:21
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой:
На площадке под строительство объекта располагаются существующие кабельные линии 0,4 кВ, снабжающие сторонние организации. Существующий кабель ААБл 4х120, из-за перекладки части кабеля протяженность линии увеличивается на ~100 м (т.е. часть кабеля за пределами границы объекта  остается старым, от ТП до муфты на старый кабель перекладываем линию) и потери напряжения переваливают за 8 %. Думаю увеличить сечение кабеля от ТП до муфты, но стандартные кабельные муфты имеют диапазон 70-120 мм2 и 150-240 мм2. Т.е. получается нельзя соединить кабель с жилами 120 мм2 и 150-240 мм2?? Медь закладывать в землю не вариант совсем - бюджет.
Есть еще какие-то решения для соединения разных сечений?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Февраля 2019 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)

нестандартные муфты делают, наскольмо мне известно (на заказ)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Февраля 2019 года, 17:54
(ссылка на это сообщение)

Думаю увеличить сечение кабеля от ТП до муфты, но стандартные кабельные муфты имеют диапазон 70-120 кв.мм и 150-240 кв.мм. Т.е. получается нельзя соединить кабель с жилами 120мм и 150-240мм??


Можно. Просто сточи концы жил 150 кв.мм. до нужного размера чтобы в гильзу под 120 кв.мм вставить.
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Февраля 2019 года, 20:02
(ссылка на это сообщение)

Муфты "енсто"
муфты _енсто_.png
 
* муфты _енсто_.png
(209.18 Кб, 1422x732)  [скачать]  [загрузок: 388]
 
муфты _енсто_бронированные кабели.png
 
* муфты _енсто_бронированные кабели.png
(222.09 Кб, 1419x614)  [скачать]  [загрузок: 382]



----- добавлено 14 Февраля 2019 года, 20:02 -----
https://www.proektant.org/arh/1885.html

Инженер (Омск, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Февраля 2019 года, 10:17
(ссылка на это сообщение)

У Тайко есть такая соединительная муфта GUSJ-01/4x120-240 . Она именно для 4-х жильного кабеля 1кВ с бумажной изоляцией и со стальной ленточной броней. Соединяет сечения от 120 до 240 мм.кв.

Директор (Королев, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Февраля 2019 года, 18:47
(ссылка на это сообщение)

Что-то автор не сообщает какое решение он принял.
Было бы интересно.
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Февраля 2019 года, 07:48
(ссылка на это сообщение)

Благодарю за ответы! Был затянут в гущу событий - не находил времени написать ответ.
Отдельное спасибо Старинфо)
Выбрал для бумажной изоляции муфты райхем/тайко http://techelectro.ru/prod/raychem/gusj_01/ . Правда цены у местных поставщиков почти в 4 раза выше, чем на ширпотреб.
Энсто не стал брать, т.к. у них только для пластиковой изоляции муфты, да и в моем регионе, при первом приближении, таких муфт в продаже нет.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1074, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Андрей 37, Shvet, Мерк Иван, УЦ РЕСУРС, Евгений М., Mav, Александр 156, Vlad 380, Evdbor
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines