beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288588
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Ограничение мощности потребителя. II категория электроснабжения

Количество просмотров - 4033
(ссылка на эту тему)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #16 : 17 Февраля 2019 года, 20:46
(ссылка на это сообщение)

КМ3 должен быть включён при такой логике, всегда. Только сделать независимое отключение, мало ли 2 ввода одновременно... Автоматика все таки. Прям управления данным контактором в автоматическом режиме я не вижу.
На счет АВР 2 в 1 (общая точка) , считаю неверным, если вы про это. Логика КМ1 и КМ 2 сопастовима логике АВР, который привели, только с некими дополнениями, и две секции шин

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Восток 57
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 17 Февраля 2019 года, 21:54
(ссылка на это сообщение)

Учет будет в щите у ТП. Вопросы: законно ли это требование эргоснабжающей организации?


Нет не законное требование. В потребителя ставите перекидной рубильник под опломбировку. И это будет достаточно что бы ограничить потребление по двум кабелям одновременно.

? (Киев, Украина)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #18 : 17 Февраля 2019 года, 21:57
(ссылка на это сообщение)

Наверное, чтобы гарантированно можно было поставить у потребителя опломбировку в ящике перекидного рубильника, там должен располагаться узел учёта. Узел учёта же выше (если по схеме)
Но требование сетевой, конечно же не законно в принципе.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 17 Февраля 2019 года, 23:36
(ссылка на это сообщение)

Тут появилась идея-а что если АВР собранный по обычной схеме как я приводил на нижней схеме в сообщени #13 установить не возле ТП а на фасаде перед вводом в щитовую, в него завести вводные кабели а из него кабели вывести на ВРУ (которое в виде перекидного рубильника), учет оставить в щите у ТП. Что-то это даст? Или это уже то же будет не 2-я категория? Это вроде как буде вводное устройство расположенное на фасаде.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Восток 57
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 18 Февраля 2019 года, 01:36
(ссылка на это сообщение)

установить не возле ТП а на фасаде перед вводом в щитовую


Представляете на сколько вы удорожаете проект. И если вы ставите АВР не в зоне ТП а возле потребителя то его все одно нужно пломбировать.
В вашей ситуации точка балансового разграничение является узел учета.
Если вы ставите АВР на ТП поставщика, после учета, то вам закрыт доступ для обслуживания, и устранения аварийной ситуации с АВР.
Если ставить АВР до учета, на это не согласится РЭС. Зачем им лишние заботы. Так как АВР будет на ихнем балансе.
Да и зачем городить АВР при 2 категории.

Ну, и для полного понимания для вас, и для энергоснабжающего,  что при любом вашем навороте, Грамотный толковый электрик  обойдет ваши схемы, и может увеличить потребляемую мощность.

Поэтому не выдумывайте велосипед, а говорите с ними о опломбировке перекидного рубильника, и четкой выдержки сечения кабеля, на АВР потребителя 1 категории.

? (Киев, Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 18 Февраля 2019 года, 02:30
(ссылка на это сообщение)

Представляете на сколько вы удорожаете проект. И если вы ставите АВР не в зоне ТП а возле потребителя то его все одно нужно пломбировать.
В вашей ситуации точка балансового разграничение является узел учета.
Если вы ставите АВР на ТП поставщика, после учета, то вам закрыт доступ для обслуживания, и устранения аварийной ситуации с АВР.
Если ставить АВР до учета, на это не согласится РЭС. Зачем им лишние заботы. Так как АВР будет на ихнем балансе.

Я бы ничего не удорожал если бы не требовала эту глупость энергоснабжающая компания. В том варианте который предварительно был принят АВР стоит до учета, РЭС это должна согласовать если этого требует служба учета.
Да и зачем городить АВР при 2 категории.

Вы почитайте сначала темы все внимательно, там я подробно описал по какой причине. Фактически это даже не АВР а устройство ограничения мощности.
Ну, и для полного понимания для вас, и для энергоснабжающего,  что при любом вашем навороте, Грамотный толковый электрик  обойдет ваши схемы, и может увеличить потребляемую мощность.

Если сделать как требует энергосберегающая компания никакой электрик это не сделает т.к. у него не будет физического доступа к АВР, на это все и расчитано.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Восток 57
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 18 Февраля 2019 года, 02:39
(ссылка на это сообщение)

Если сделать как требует энергосберегающая компания никакой электрик это не сделает т.к. у него не будет физического доступа к АВР, на это все и расчитано.


Так же как и при обломбированом перекидном рубильнике.
У вас потребитель первой категории есть на вашем объекте. ?

? (Киев, Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 18 Февраля 2019 года, 03:03
(ссылка на это сообщение)

Так же как и при обломбированом перекидном рубильнике.
У вас потребитель первой категории есть на вашем объекте. ?

Там нет возможности опломбировать рубильник он будет стоять в щитовой потребителя куда доступа энергослужбе может и не быть, поэтому они и хотят вынести все к ТП.
Вообщем пока настроились на диалог с энергокомпанией.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #24 : 18 Февраля 2019 года, 08:35
(ссылка на это сообщение)

в него завести вводные кабели а из него кабели вывести на ВРУ (которое в виде перекидного рубильника), учет оставить в щите у ТП. Что-то это даст? Или это уже то же будет не 2-я категория?
Честно?Это уже немного "горем от ума" кажется.
Смотря, где граница будет, ведь задача сетей подвести два питающих кабеля от независимых источников питания, а если Заказчик уж на своей границе поставил "что удумал", то как бы...
К тому же, если сетевая "кипятком.." за ограничение мощности, так с шкафа на фасаде, с верхних губок АВ, можно делать отбор мощности, если уж на то пошло)
Вообще Вам надо бы встать на сторону потребителя и пусть
поэтому они и хотят вынести все к ТП.
Что хотят то и делают, за свой счет, а потребителю обеспечивают 2 категорию.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 18 Февраля 2019 года, 14:56
(ссылка на это сообщение)

Благодарю всех за помощь, решили от этой глупой затеи отказаться т.к. она не прописана в ТУ, схема будет обычная без всяких АВР и перекидных рубильников, а там пусть энергокомпания думает уже сама.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 19 Февраля 2019 года, 12:58
(ссылка на это сообщение)

решили от этой глупой затеи отказаться

Вот это правильно.
Но сама задачка любопытная. Включены две линии, а загружать можно только одну. Есть вариант, но он требует затрат. Заменить на ТП предохранители на автоматы с независимыми расцепителями. Поставить два реле максимального тока с двумя замыкающими контактами на выходе (например РСТ-13). Каждый из автоматов отключать через последовательно соединенные контакты реле тока. Уставку на реле тока к примеру 5%-10% от номинала.  Вот теперь, если загрузить обе линии, отключатся оба автомата. Как наказание (первой категории ведь нет). Кто-то будет доволен. Но ведь по схеме питания всегда запитана одна линия, поэтому по факту такая схема не сработает никогда. 

Инженер (Павлодар, Казахстан)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 19 Февраля 2019 года, 13:43
(ссылка на это сообщение)

Но сама задачка любопытная. Включены две линии, а загружать можно только одну. Есть вариант, но он требует затрат. Заменить на ТП предохранители на автоматы с независимыми расцепителями. Поставить два реле максимального тока с двумя замыкающими контактами на выходе (например РСТ-13). Каждый из автоматов отключать через последовательно соединенные контакты реле тока. Уставку на реле тока к примеру 5%-10% от номинала.  Вот теперь, если загрузить обе линии, отключатся оба автомата. Как наказание (первой категории ведь нет). Кто-то будет доволен. Но ведь по схеме питания всегда запитана одна линия, поэтому по факту такая схема не сработает никогда.

В ТП ничего сделать нельзя от слова совсем (не по техническим а по юридическим причинам), можно только в щите возле ТП. Там вариантов решения автоматики много на самом деле. Общий принцип один: контактор на одном вводе включен на втором выключен, и наоборот, ну защита нужна для невозможности одновременного включения данных контакторов для исключения короткого замыкания, я это уже все описывал выше.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Восток 57
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 19 Февраля 2019 года, 15:03
(ссылка на это сообщение)

Там вариантов решения автоматики много на самом деле. Общий принцип один: контактор на одном вводе включен на втором выключен, и наоборот, ну защита нужна для невозможности одновременного включения данных контакторов для исключения короткого замыкания, я это уже все описывал выше.


Если уж конкретно встанет вопрос. То схему можно собрать намного проще. Вы расматривали блокировку контакторов электрическую.
Но есть блокировка и механическая. Она в основном применяется при реверсировании. Вот механическая блокировка снимает вам  вопрос по  возможности одновременного включения.

? (Киев, Украина)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #29 : 19 Февраля 2019 года, 15:08
(ссылка на это сообщение)

Да да, давайте для потребителя 2 категории, применять механическую блокировку от двух независимых источников питания со стороны сетей, питающих. Чтобы даже в случае чего, в ручную нельзя было включить.Отлично

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 19 Февраля 2019 года, 15:25
(ссылка на это сообщение)

не понимаю действия сетевой....у них с потребителем договорные отношения,превышении мощности потребителем это нарушение договорных отношений  со стороны потребителя, есть расчетные счетчики ,щас зачастую они все обьединяютсья в единую систему с чуть ли не с возможностью  следить за нагрузкой  в реальном времени, заловить потребителя на превышение с последующим выкатыванием ему претензий легко  и это проблемы сетевой чтоб она следила за потреблением ее потребителей
туту написано чутка ...
http://energo.blog/2017/11/prevyshenie-maksimalnoj-moshhnosti/

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1014, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
ElviraAnkor, Mav, Dmitriy52nnov, Artchem, Сергей Л. П.
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines