Наружное освещение промплощадки. Замечание по слепящему эффекту и принятому типу опоры

Количество просмотров - 2259
(ссылка на эту тему)
Tise 777
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Февраля 2019 года, 14:27
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, Уважаемые Инженеры! Замечание имеет следующий характер:
- описание опоры (для парков, скверов и тп.) не подходит для промышленных предприятий;
- установка достаточно мощных прожекторов будет оказывать слепящий эффект на персонал.
Прикладываю скрин диалюкса, примененную опору, фрагмент плана, сам прожектор
Мысли на ответ:
- не смотря на описание производителем в применении данных опор (для парков, скверов и тп), считаю целесообразным заложить в рабочую документацию именно ОТ высотой 5 м. Причина: простой монтаж (из-за относительно небольшого веса опоры), простой трубчатой формы, а так же простой эксплуатации прожекторов на данной высоте.
- слепящего эффекта от ГО02-70 (70 Вт) не будет, т.к. прожекторы до 100 Вт допустимо устанавливать на высоте не ниже 5 м (это по моему из Кнорринга)
Прошу помощи в конструктивном ответе [поиск]
1.JPG
 
* 1.JPG
(88.34 Кб, 985x831)  [скачать]  [загрузок: 293]
2.JPG
 
* 2.JPG
(129.95 Кб, 1040x872)  [скачать]  [загрузок: 297]
3.jpg
 
* 3.jpg
(27.91 Кб, 486x565)  [скачать]  [загрузок: 298]
4.jpg
 
* 4.jpg
(31.43 Кб, 640x427)  [скачать]  [загрузок: 297]
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Февраля 2019 года, 14:48
(ссылка на это сообщение)

Пункты 7.29-7.31 СП 52.13330.2011 (должны обязательно выполняться согласно Постановлению Правительства РФ)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Февраля 2019 года, 15:17
(ссылка на это сообщение)

Очень неравномерно у вас освещается. Где то 100 люкс, где то 0. 2 люкса на полотне автопроезда по моему не везде есть. Тут либо 5ти метровые ставить чаще и прожекторы менее мощные, либо прожекторные мачты выше брать.
В Кнорринге про 100 ваттные с какими лампами говорилось. Наверное отталкиваться в плане допустимости надо не от мощности потребляемой, а от светового потока прожектора. Все таки 100 Вт лампы накаливания и 100 Вт светодиодного прожектора это две большие разницы

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Февраля 2019 года, 15:48
(ссылка на это сообщение)

Требования к освещению производственных территорий обязывают учитывать  размер и высоту расположенных на участке объектов:
-вариант : высота опор должна превышать высоту производственных и административных зданий на территории объекта.
-вариант: размещения осветительных приборов  на здании.
- применить другие осветительные приборы.
А вот пeшexoдныe учacтки, плoщaдку пepeд вxoдoм в здание  возмoжнo ocвeтить cвeтильникaми на декоративных опорах "тopшepнoгo" типa.

Инженер (Омск, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Февраля 2019 года, 17:05
(ссылка на это сообщение)

Очень плохо получилось (заказчик будет недоволен), большая неравномерная освещенность однозначно надо прожектора ставить выше, минимум высотой метров на 8 а лучше на 10, посчитайте и посмотрите как сразу изменится картнина, высота установки играет очень важную роль и почитайте сп по естеств и искуств. осв. там есть требования по осв. промпредприятий, минимальные высоты установки осв. приборов, требования к равномерности освещения. А чем вас привлекла именно данная модель прожектора?

----- добавлено 19 Февраля 2019 года, 17:42 -----
Вообще 10м как я написал это для таких маломощных прожекторов высоковато и опора будет дороже стоить, 7-8 метров возможно то что надо, это надо считать в диалюксе, возможно стоит взять другую модель прожектора. Как вариант если так хотите оставить эти 5м парковые опоры можно снизить мощность прожектора чтобы уменьшить слепящее действие (чтобы нормам соответствовало) но увеличить кол-во опор с прожекторами-например вместо 3-х поставить 5 на той же длинне что у вас сейчас. Тогда освещенность будет более равномерная. Я бы посчитал ради интереса но нет времени.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Tise 777
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Февраля 2019 года, 07:22
(ссылка на это сообщение)

Спасибо всем за ответы и советы! Добавлю еще: место не проходное, проезды редко, здание, которое напротив - это газовая калориферная, меня туда не пустили со светом. Мачта тоже отпадает. Рассмотрел вариант с 8метровыми опорами СЦС, по освещению равномернее получилось, но там забор по периметру, ничего, что такие громоздкие опоры будут стоять впритык к забору?
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Февраля 2019 года, 08:12
(ссылка на это сообщение)

Рассмотрел вариант с 8 метровыми опорами СЦС, по освещению равномернее получилось, но там забор по периметру, ничего, что такие громоздкие опоры будут стоять впритык к забору?

"ничего" , можно ещё и охранное освещение на "них" и  видеонаблюдение и т.п.

Инженер (Омск, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Февраля 2019 года, 08:28
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые, проектировщики, подскажите, пожалуйста! Проектирую наружное освещение промпредприятия. Прожекторы планировала расположить на зданиях. Правильно ли я понимаю следующее: высоту установки прожектора принимать согласно СП табл. 7.7, получается мин 7м (исходя из того, что защитный угол прожектора <15гр). Защитный угол определяла самостоятельно по ГОСТ Р 54350-2011, п. 11.8. Ниже в СП есть пункт 7.4.6 "Отношение осевой силы света, кд, одного прожектора или наклонно расположенного осветительного прибора с типом кривой силы света, аналогичной кривой силы света прожектора, к квадрату высоты установки этих приборов Н, м, в зависимости от нормируемой освещенности не должно превышать значений, указанных в таблице 7.8." так вот, по этой таблице у меня получается мин высота установки 4,5м. Этот пункт 7.4.6 в каких случаях применяется? Или это просто как дополнение к основной таблице 7.7?

? (Севастополь, Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Февраля 2019 года, 14:26
(ссылка на это сообщение)

Виталина
Чем выше тем лучше, меньше слепить будут.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1020, пользователей - 8