beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288588
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сетка молниеприемная. Расчет шага ячейки сетки

Количество просмотров - 8743
(ссылка на эту тему)
ACV
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Февраля 2019 года, 12:47
(ссылка на это сообщение)

Всем привет!
Подскажите существует ли расчет шага молниеприемной сетки?
Значения из РД мне известны.
В стадии П указан шаг 10х10, откуда?

Спасибо!

Инженер (Москва, Россия)
Юрий Куленко
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Февраля 2019 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)


шаг 10х10


Берите этот шаг из РД и стройте по нему. Там вроде бы написано "не более 10х10".
Я сам расчета шага не видел, возможно он в каких-либо отмененных давних документах.

? (Азов, Россия)
ACV
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Февраля 2019 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)

По РД:
МОЛНИЕЗАЩИТА II КАТЕГОРИИ
Шаг ячеек сетки должен быть не более 6х6 м.

МОЛНИЕЗАЩИТА III КАТЕГОРИИ
При этом в случае использования молниеприемной сетки шаг ее ячеек должен быть не более 12 х 12м.

Кстати о сечениях и диаметрах:
По РД: "Молниеприемная сетка должна быть выполнена из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм"
По СО сталь не менее 50мм2 это примерно диаметр 8мм

Инженер (Москва, Россия)
Восток 57
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Февраля 2019 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

Всем привет!
Подскажите существует ли расчет шага молниеприемной сетки?
Значения из РД мне известны.
В стадии П указан шаг 10х10, откуда?


К сожалению у вас не указана категория.
Если 2 категория то по РД шаг 6 метров, для 3 категории шаг 12 метров
Если брать про СО то там для второй и 3 категории не более 10 метров

? (Киев, Украина)
ACV
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Февраля 2019 года, 15:09
(ссылка на это сообщение)

А можете назвать пункт в СО?

----- добавлено 21 Февраля 2019 года, 15:15 -----
Все нашел, таблица 3.8 по рекомендациям МЭК

----- добавлено 21 Февраля 2019 года, 15:20 -----
К сожалению у вас не указана категория.


Здание выше 60м, получается категория I стало быть шаг будет 5 метров.

Инженер (Москва, Россия)
Восток 57
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Февраля 2019 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)

Да именно таблица 3.8. Вот по ней и делайте.

? (Киев, Украина)
ACV
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Февраля 2019 года, 15:28
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!

Инженер (Москва, Россия)
Виталий Шевчук
*
Участник форумов

Технический центр ZANDZ
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Марта 2019 года, 13:22
(ссылка на это сообщение)


А можете назвать пункт в СО?

----- добавлено 21 Февраля 2019 года, 15:15 -----
Все нашел, таблица 3.8 по рекомендациям МЭК

----- добавлено 21 Февраля 2019 года, 15:20 -----
К сожалению у вас не указана категория.


Здание выше 60м, получается категория I стало быть шаг будет 5 метров.


Добрый день. Следует комбинировать РД34 и СО153 и принимать максимально строгие требования.
Выбирайте категорию молниезащиты согласно РД, табл.1 и дальше будете понимать требуемый шаг сетки.
Вы ранее писали, что согласно РД для 3-й категории 12х12м, но согласно СО более требовательно 10х10м, соответственно ее и применяем.
В случае с 2-й категорией РД строже - 6х6м.
Для 1-й категории следует применять отдельностоящие молниеприемники, согласно РД.

Инженер (Москва, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Марта 2019 года, 07:01
(ссылка на это сообщение)

Кстати о сечениях и диаметрах:
По РД: "Молниеприемная сетка должна быть выполнена из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм"
По СО сталь не менее 50мм2 это примерно диаметр 8мм

В первом случае - оцинковка, во втором - черняга.

Инженер (Новгород, Россия)
Вячислав
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 25 Мая 2020 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

здравствуйте. я так понимаю сетка на плоской кровле шаг 11х11 , а там где выходы вентиляции еще и стержень ставим (комбинированная защита) Правильно ??

Инженер УКС (Омск, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 25 Мая 2020 года, 15:46
(ссылка на это сообщение)


здравствуйте. я так понимаю сетка на плоской кровле шаг 11х11 , а там где выходы вентиляции еще и стержень ставим (комбинированная защита) Правильно ??

как уже написали выше, пару сообщений - шаг зависит от категории молниезащиты.

Инженер ( ? , Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 981, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Мерк Иван, УЦ РЕСУРС, Евгений М., Mav, Александр 156, Vlad 380, Evdbor, Русский ПЛК
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines