beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22487
  • Всего тем - 31253
  • Всего сообщений - 289550
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Оповещение и эвакуация в детском саде. Подключение радио через модуль оповещения Рупор-200

Количество просмотров - 2393
(ссылка на эту тему)
Юрий Куленко
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Февраля 2019 года, 09:43
(ссылка на это сообщение)

Объект проектирования детский садик. По ТЗ необходимо СОУЭ (Рупор-200 сделаю) и Радио запроектировать. Я хочу от радиорозеток отказаться и подключить радиолинию через Рупор-200, а громкоговорители в некоторых помещениях установить с аттенюатором (sws-03a).
Подключать буду так:
1) Радиолиния заходит в шкаф трансформаторный распределительный ШТР10-1
2) От ШТР10-1 подключаем к Рупор-200 - на плате в клемы "Звук" XT6.
2) К Рупор-200 в клему "Линия 1"подключу речевые оповещатели с аттенюатором, а в другую линию подключу РО без регулировки звука.
3) В мирное время персонал сможет регулировать громкость радио, но в случае "Пожар", все речевые оповещатели будут кричать тревогу.

Подтвердите пожалуйста правильность решения!? Не пропустил-ли я какой-либо прибор между радиолинией и Рупор-200? РО с аттенюатором нельзя включать с обычными иначе от них толка нет или все будут транслировать радиопрограммы (поясните этот момент)?

? (Азов, Россия)
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Февраля 2019 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

СП общественные здания, в ДОУ должны быть радиоточки. Не прокатит.

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Юрий Куленко
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Февраля 2019 года, 11:00
(ссылка на это сообщение)

СП общественные здания, в ДОУ должны быть радиоточки

Вот пункт 6.48 В помещениях охраны всех типов общественных зданий следует предусматривать наличие радиотрансляционной абонентской точки. В нем только про комнату охраны сказано.
А вот пункт 4.18* В общественных зданиях следует предусматривать электрооборудование, электроосвещение, систему телефонной связи с выходом на телефонные сети общего пользования, сеть приема телевидения, а также комплексную электрослаботочную сеть, объединяющую центральное, местное радиовещание и оповещение о пожаре и других стихийных бедствиях.

В СП 118 нет упоминания о радиоточках, за исключение комнаты охраны. Так что мое решение имеет место быть.

? (Азов, Россия)
Юрий Куленко
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Февраля 2019 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)


СП общественные здания, в ДОУ должны быть радиоточки. Не прокатит.

А вот СП 133: 6.1 Проектирование и установку систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 3.13130. Коммуникации СОУЭ допускается проектировать совмещенными с сетью связи проводного радиовещания здания и сооружения.

? (Азов, Россия)
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Февраля 2019 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

СП 133 необязателен, в отличии от СП 118.
Минимум одна радиоточка должна быть. Еще некоторые операторы просят предусмотреть наличие контрольной розетки для подключения и теста оборудования.
Не вижу проблем сделать радиоточку и считаю что радиорозетки нужны.

Если ГОЧС передается по СОУЭ - никаких аттенюаторов нельзя ставить. Значит нужно разделять системы оповещения на 2.  Зачем такое сложное решение? Изза одной радиоточки?

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Юрий Куленко
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Февраля 2019 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)


СП 133 необязателен, в отличии от СП 118.


Делаю Радиофикацию с установкой радиоточек без интеграции в СОУЭ. Причина - это отсутствие возможности в Рупор-200 интегрировать радиовещание. Точнее возможность есть - это использование оборудования Inter-M, но будет очень дорого!

? (Азов, Россия)
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Февраля 2019 года, 16:48
(ссылка на это сообщение)

 Почему не сделать радиоточки от трасформаторов? Я же Вам вроде высылал тогда схемы, нет? Экспертиза это точно не пропустит.

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Февраля 2019 года, 18:57
(ссылка на это сообщение)

Насколько знаю Рупор-200 можно сопрягать с компьютером. Пока не разбирался с этим вопросом. Тем более у меня появилась информация о приостановке выпуска Рупор-200 производителем

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Файруза
19 Ноября 2024 года, 17:18

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39

автор: Magny
12 Ноября 2024 года, 13:55

автор: Shvet
11 Ноября 2024 года, 12:41

автор: Shvet
29 Октября 2024 года, 15:52

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:53

автор: Алексей 13
21 Октября 2024 года, 15:31

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 11:33

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 10:08

автор: Dizel 2012
22 Сентября 2024 года, 20:50

автор: [MTL]
16 Сентября 2024 года, 16:12

автор: АВ
09 Сентября 2024 года, 16:16

автор: Mary LB
02 Сентября 2024 года, 14:24

автор: Taurustau
16 Августа 2024 года, 13:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1551, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines