Коридор технологический с трубопроводом негорючего вещества. Категорирование коридора

Количество просмотров - 1998
(ссылка на эту тему)
Kirylzaichuk
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Марта 2019 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

Имеется технологический коридор. В пределах этого технологического коридора проходит трубопровод из полипропилена, по которому подаётся компост (негорючее вещество) для загрузки в бункеры. Нужно ли вообще категорировать технологический коридор? Если да, то учитывать ли трубопровод из полипропилена в качестве временной пожарной нагрузки?

? (Брест, Беларусь)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Марта 2019 года, 20:34
(ссылка на это сообщение)

Имеется технологический коридор

Что такое "технологический коридор"? Просто коридор-это коммуникационное пространство в здании, служащее для эвакуации людей из выходящих в коридор помещений.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Пасечник
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Марта 2019 года, 06:51
(ссылка на это сообщение)

И если это путь эвакуации, то прокладка технологических трубопроводов запрещена

Начальник отдела (Липецк, Россия)
Kirylzaichuk
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Марта 2019 года, 08:18
(ссылка на это сообщение)


И если это путь эвакуации, то прокладка технологических трубопроводов запрещена

В Республике Беларусь действует ТКП 45-2.02-315-2018 "Пожарная безопасность зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования" п. 6.3.16   В коридорах, холлах, фойе и вестибюлях не допускается прокладывать промышленные газопроводы, паропроводы, дымоходы и трубопроводы с горючими жидкостями. В моём случае в трубопроводе негорючее вещество. Следовательно, прокладывать трубопровод не запрещено.


----- добавлено 15 Марта 2019 года, 08:25 -----

Имеется технологический коридор

Что такое "технологический коридор"? Просто коридор-это коммуникационное пространство в здании, служащее для эвакуации людей из выходящих в коридор помещений.

Да, найти определение термина "технологический коридор" мне не удалось. Мои коллеги разделились на 2 лагеря: одни считают, что если в термине присутствует слово коридор, то его категорировать не нужно; вторые считают, если проектировщик в проекте определил класс функциональной пожарной опасности (КФПО) для этого помещения Ф.5.1 или Ф.5.2, то категорировать нужно (логично). Но вот проектировщик определил КФПО только для всего здания Ф.5.1.

? (Брест, Беларусь)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Марта 2019 года, 09:04
(ссылка на это сообщение)

Необходимо рассмотреть здание в целом.
     1. Если из помещений достаточно эвакуационных выходов без учета рассматриваемого "ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО" коридора, т.е. указанный коридор не рассматривается как эвакуационный путь, то это коридор - помещение (с прокладкой в нем технологического трубопровода) Ф5.1, который необходимо категорировать.
     2. Если из помещений путь эвакуации предусмотрен через указанный коридор, то категорировать не надо, но необходимо применять нормы к Технологическому коридору как для путей эвакуации. Название "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ" в случае эвакуации по коридору неуместно.

"В моём случае в трубопроводе негорючее вещество. Следовательно, прокладывать трубопровод не запрещено." - а как на счет прокладки трубы из горючих материалов?


? (Пенза, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Марта 2019 года, 09:08
(ссылка на это сообщение)

найти определение термина "технологический коридор" мне не удалось.

Тогда нечего выдумывать новые термины. Если по коридору будет осуществляться эвакуация, значить это просто коридор, который не категорируется. Если по коридору не предусмотрена эвакуация, то можно считать это пространство помещением и определить его категорию.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Kirylzaichuk
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Марта 2019 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)


найти определение термина "технологический коридор" мне не удалось.

Тогда нечего выдумывать новые термины. Если по коридору будет осуществляться эвакуация, значить это просто коридор, который не категорируется. Если по коридору не предусмотрена эвакуация, то можно считать это пространство помещением и определить его категорию.


В том то и дело, что термин придумал проектировщик, а не я. Но я Вас понял. Спасибо за ответ!

? (Брест, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1000, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Electrik 1998, РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines