Сообщение #1 : 15 Марта 2019 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго времени суток! Такой вопрос: одну КЛ можно делать шире 1000 мм? Если да, то укажите типовой проект или норматив какой-нибудь, где такое есть. На практике, мне думается делают, например, при выходах из ТП. Весьма срочный вопрос. Всем заранее спасибо.

Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 15 Марта 2019 года, 12:38
(ссылка на это сообщение)

Посмотри ПУЭ Главу 2.3, например пункт 2.3.15, раздел Прокладка кабельных линий в земле 2.3.83 и далее

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Марта 2019 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)

Обсуждалось тут и не раз, поищите. Вкратце: кол-во кабелей в 1 траншее лимитируется ПУЭ (до 6 кабелей при чем чем больше кабелей в траншее тем по ПУЭ на них токовые нагрузки меньше), если надо больше-отступаете от первой траншеи 0,5м (см. ПУЭ.) и делаете вторую траншею. Лимит до 6 кабелей в одной траншеи по видимому связан с режимами охлаждения кабеля в земле. Допустим у вас 9 кабелей- кладете 4 кабеля в одну траншею а 5 в другую. Вопрос в том сколько таких траншей через 0,5м можно прокладывать рядом-теоретически не ограничено, практически возможно там все-таки есть какие-то ограничения из-за взаимного нагрева кабелей.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Алексей.71
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Марта 2019 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо всем. Исключений никаких видимо не допускается...

Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Марта 2019 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)

запрета более 6 кабелей нет. Есть ТОЛЬКО рекомендация (2.3.25 ПУЭ)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Марта 2019 года, 18:39
(ссылка на это сообщение)

запрета более 6 кабелей нет. Есть ТОЛЬКО рекомендация (2.3.25 ПУЭ)

открываем ПУЭ и читаем:

2.3.25. При выборе способов прокладки силовых кабельных линий до 35 кВ необходимо руководствоваться следующим:
1. При прокладке кабелей в земле рекомендуется в одной траншее прокладывать не более шести силовых кабелей. При большем количестве кабелей рекомендуется прокладывать их в отдельных траншеях с расстоянием между группами кабелей не менее 0,5 м или в каналах, туннелях, по эстакадам и в галереях.

1.3.18. При прокладке нескольких кабелей в земле (включая прокладку в трубах) допустимые длительные токи должны быть уменьшены путем введения коэффициентов, приведенных в табл. 1.3.26. При этом не должны учитываться резервные кабели.


Смотрим табл. 1.3.26. там коэф. до 6 кабелей в траншее, можно сделать вывод что при большем кол-ве кабелей токовые нагрузки должны быть еше меньше, и что эти коэф. связаны с режимом охлаждения кабеля в земле
Попробуйте доказать какому-нибудь эксперту что слово "рекомендуется" из ПУЭ не означает "требуется". Он вам скажет "а в ПУЭ не написано как прокладывать больше 6 кабелей в одной траншее, понижающих коэффициентов для траншеи в которой больше 6 кабелей в ПУЭ нет", ВСЕ, доказать опираясь на ПУЭ вы ничего не сможете, да сейчас начнется "ПУЭ 70х годов устарело", "ПУЭ не соответствует современным требованиям" это все понятно, но именно ДОКАЗАТЬ опираясь на ПУЭ что можно в одной траншее прокладывать больше 6 кабелей вы не сможете.


табл 1.3.26.PNG
 
* табл 1.3.26.PNG
(36.15 Кб, 862x320)  [скачать]  [загрузок: 898]

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Марта 2019 года, 21:16
(ссылка на это сообщение)

В траншеи прокладывали 20(с учётом управления) однижильных кабелей (треугольноком-бандажом) , длина 5 метров, нагрузка 1.6 МВт.
Хоть один норматив покажите, что так делать нельзя. Экспертиза для ввода в эксплуатация ЭУ была.
Как больше года работает нормально.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Марта 2019 года, 22:39
(ссылка на это сообщение)

В траншеи прокладывали 20(с учётом управления) однижильных кабелей (треугольноком-бандажом) , длина 5 метров, нагрузка 1.6 МВт.
Хоть один норматив покажите, что так делать нельзя. Экспертиза для ввода в эксплуатация ЭУ была.
Как больше года работает нормально.

Ну у вас одножильные кабели т.е. на каждую линию 3 кабеля (фаза А, В, С) а в ПУЭ насколько я понимаю имеется ввиду обычные 4х или пятижильные кабели, я незнаю как правильно применить ПУЭ к случаю подобному вашему, с одножильными кабелями в траншее не сталкивался, возможно под такой случай прокладки надо еще что-то учитывать, возможно кабели будут греться сильнее.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 10 Июня 2019 года, 07:41
(ссылка на это сообщение)

Приветствую! А если кабель прокладывается в трубе д110, то расстояние 100мм нужно соблюдать между трубами или именно между кабелями? и тогда трубы укладывать без зазора

? (Севастополь, Украина)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Июня 2019 года, 08:12
(ссылка на это сообщение)

Приветствую! А если кабель прокладывается в трубе д110, то расстояние 100мм нужно соблюдать между трубами или именно между кабелями? и тогда трубы укладывать без зазора

по ПУЭ это
Цитата
2.3.107. При прокладке труб для кабельных линий непосредственно в земле наименьшие расстояния в свету между трубами и между ними и другими кабелями и сооружениями должны приниматься, как для кабелей, проложенных без труб (см. 2.3.86).

то есть между трубами в свету

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 10 Июня 2019 года, 08:19
(ссылка на это сообщение)

спасибо!

? (Севастополь, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1089, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Electrik 1998
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines