beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

КЛ 6-10 кВ для подключения насосов системы пожаротушения. Выбор марки огнестойкого кабеля

Количество просмотров - 2297
(ссылка на эту тему)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #1 : 19 Марта 2019 года, 06:55
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, прошу помощи. Требуется подключить высоковольтный насос системы пожаротушения, не могу подобрать марку огнестойкиого кабеля (таких кабелей просто нет) на напряжение 6 кВ, кто сталкивался с подобным вопросом, какой кабель применяли?

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Марта 2019 года, 07:33
(ссылка на это сообщение)

приплыли
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Марта 2019 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

Остается делать на том, что выпускается промышленностью с применением огнезащитной обработки кабеля

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Марта 2019 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

Требуется подключить высоковольтный насос системы пожаротушения, не могу подобрать марку огнестойкиого кабеля (таких кабелей просто нет) на напряжение 6 кВ

Эти не подойдут?
Кабели огнестойкие 10 кВ https://cable.ru/cable/kabel-10-kv_ognestojkij.php

Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Марта 2019 года, 15:31
(ссылка на это сообщение)

Mihail 63 https://www.proektant.org/index.php?topic=46191.0
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Марта 2019 года, 15:56
(ссылка на это сообщение)

У Нексанс (Nexans) есть огнестойкие кабели на напряжения 6/10 кВ серии (марки) ALSECURE:
ALSECURE A 1x35...1x800 RM/... 6/10kV,
ALSECURE A 3x50...3x300 RM/...  6/10kV,  
ALSECURE PLUS A 1x35...1x800 RM/... 6/10kV,
ALSECURE PLUS A 3x50...3x300 RM/... 6/10kV.  
Их огнестойкость удовлетворяет требованиям МЭК 60331 и ГОСТ Р МЭК 60331 по сохранению диэлектрической прочности при воздействии и после воздействия пламени в течение 180 минут (3 часа).
Здесь есть больше информации об этом кабеле и можно его заказать.

Директор (Королев, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Марта 2019 года, 16:03
(ссылка на это сообщение)

Использование (обращение) импортной кабельной продукции без сертификата ТР ТС является нарушением законодательства
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Марта 2019 года, 16:10
(ссылка на это сообщение)


Использование (обращение) импортной кабельной продукции без сертификата ТР ТС является нарушением законодательства
О чём это вы? Этот кабель широко применяется более 10 лет на таких ответственных российских объектах как аэропорты, олимпийские объекты в Сочи, космодромы, атомные станции, новые больницы, объекты нефтяной и газовой отраслей  и объекты массового посещения. Один из заводов Нексанс уже несколько лет работает в российском Угличе, где освоена широкая номенклатура кабелей, имеющих российскую сертификацию.

Директор (Королев, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Марта 2019 года, 16:31
(ссылка на это сообщение)

Мне абсолютна неинтересны  твои рекламные  проспекты.
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Марта 2019 года, 16:40
(ссылка на это сообщение)


Мне абсолютна неинтересны  твои рекламные  проспекты.
Молодой человек, а я вам никаких рекламных проспектов и не предлагал.

Директор (Королев, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Марта 2019 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)


Спасибо. Полезная информация.☺
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #12 : 24 Марта 2019 года, 05:11
(ссылка на это сообщение)

Всем спасибо за обсуждение, нашёл я огнестойкие кабели на напряжение 6-10 кВ, правда чтобы не делать рекламы пришлось стереть название завода изготовителя.
* 6 кв.pdf
(1131.08 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 39]

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 25 Марта 2019 года, 09:31
(ссылка на это сообщение)

Да уж, прокол так прокол. Скажите уже кто-нибудь жуликам (субъективное личное оценочное мнение) из Саранска, что алюминиевого огнестойкого кабеля (АСБВнг(А)-FRLSLTx или иного) не может быть в природе. Обнаглели мененджеры совсем. Никакой ответственности и безнаказанность.
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 23 Декабря 2020 года, 20:27
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, попался в руки проект с FR кабелем на насосы пожаротушения 6кВ в отдельных зданиях.
Напомните на что можно сослаться чтоб обосновать применение неогнестойкого кабеля.

Мне приходится доделывать работу за другими людьми и отступление от принятых ими решений надо обосновывать, т.к. заказчиком работа принята.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 23 Декабря 2020 года, 20:45
(ссылка на это сообщение)

Таблица2 ГОСТ31565-2012

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1098, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Electrik 1998
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines