beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Крепление светильников к вентилируемому фасаду. Обоснование надежности закладной детали

Количество просмотров - 2603
(ссылка на эту тему)
DannyM
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Марта 2019 года, 15:31
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой обоснования заказчику надёжности крепления светильника на вентилируемый фасад. Прошу помочь знающих людей с правильным выбором и обоснованием закладной.
Возможно есть какие-то типовые решения данной проблемы.

Светильник - ДКУ61-80-001 Winner 750 / ASTZ
Вес 4,4 кг; Длина 435 мм; Ширина 250 мм.

Узел во вложении.
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Марта 2019 года, 16:03
(ссылка на это сообщение)


Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой обоснования заказчику надёжности крепления светильника на вент. фасад. Прошу помочь знающих людей с правильным выбором и обоснованием закладной.
Возможно есть какие то типовые решения данной проблемы.

Светильник - ДКУ61-80-001 Winner 750 / ASTZ
Вес 4.4кг; Длина 435мм; Ширина 250мм

Узел во вложении.

Если 4 таких шпильки Д=8мм и анкер заглубить в стену на 50мм, то будет надежно, все будет зависеть от качества работ монтажника

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
DannyM
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Марта 2019 года, 16:20
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Если 4 таких шпильки Д=8мм и анкер заглубить в стену на 50мм, то будет надежно, все будет зависеть от качества работ монтажника


Вопрос в том как обосновать на бумаге, что необходимо 4 шпильки, а не 2 или 6
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Марта 2019 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)

Вопрос в том как обосновать на бумаге, что необходимо 4 шпильки, а не 2 или 6

В каталогах на анкера есть максимальные нагрузки на вырывание, в ГОСТах на шпильки то же самое на срез. Сравните их с весом конструкции со светильником. Там 1 шпилька пару тонн выдержит, неужели нужны расчеты по сопромату в проектах освещения.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Марта 2019 года, 20:48
(ссылка на это сообщение)

Если 4 таких шпильки Д=8мм и анкер заглубить в стену на 50мм, то будет надежно, все будет зависеть от качества работ монтажника

В каталогах на анкера есть максимальные нагрузки на вырывание, в ГОСТах на шпильки то же самое на срез. Сравните их с весом конструкции со светильником. Там 1 шпилька пару тонн выдержит, неужели нужны расчеты по сопромату в проектах освещения.

Там проблема что газобетон очень хрупкий и малопрочный материал. На 50 мм шпильку погружать это мало. У меня когда была похожая задача закрепить светильник приблизительно такого же веса на фасаде при толщине стены из газобетона 200мм я брал анкер максимально возможной длинны. В данном случае анкер должен быть чем длиннее тем лучше, ну с учетом того, чтобы не просверлить стену насквозь особенно если с той стороны уже сделана отделка (монтажники могут накосячить, на это надо обратить особенное внимание и дать указания в проекте). При чем анкера должны быть специальные для газобетона-поищие у производителей, обычные для бетона могут в газобетоне не удержатся т.к. у газобетона небольшая прочность.

----- добавлено 20 Марта 2019 года, 20:51 -----
DannyM
А как к этой пластине крепить светильник? Какую роль она играет?

----- добавлено 20 Марта 2019 года, 20:58 -----
Посмотрел этот светильник http://www.astz.ru/ru-production/svetodiodnyiy-svetilynik-serii-dku61-Winner/dku61-80-001-Winner-750/  даже паспорт скачал-обычный консольный светильник который одевается на трубу, как его прикрутить к этой пластине что у автора топика я непонимаю.

----- добавлено 20 Марта 2019 года, 23:24 -----
Кстати придумал как на эту пластину прикрепить светильник этот (автор напиши как это хотели сделать вы просто интересно)-при помощи универсального кронштейна типа КР-4 или еще он называется КРСТ. Сам этот КР-4 без пластины так не закрепить анкерами-у него металл тонкий и отверстия под болты маленькие а вот если его установить сверху на пластину то выйдет просто отлично, КР-4 позволяет менять угол наклона светильника, вообще на мой взгляд это отличный кронштейн, я все думал как его на вентфасад закрепить. Оптимальная толщина пластины на мой взгляд 4мм. Кронштейн с пластиной весят не очень много но их вес нужно учитывать дополнительно к весу светильников при расчете анкеров. Эти кронштены типа КР-4 у разных производителей имеют разные размеры включая расположение отверстий под крепления, это надо учитывать. Ну и надо смотреть на какой вес светильника рассчитан этот КР-4 (по данным конкретного производителя).

----- добавлено 20 Марта 2019 года, 23:40 -----
Вопрос в том как обосновать на бумаге, что необходимо 4 шпильки, а не 2 или 6

2 шпильки тут никак, минимум  4, возможно 6
КР-4.PNG
 
* КР-4.PNG
(152.03 Кб, 885x526)  [скачать]  [загрузок: 790]
 
пластина.PNG
 
* пластина.PNG
(32.09 Кб, 1000x552)  [скачать]  [загрузок: 797]


----- добавлено 21 Марта 2019 года, 00:08 -----
Грубо прикинул вес пластины с кронштейном КР-4, выходит около 5 кг т.е. больше чем вес светильника. Пластину брал размером 400х250х4мм, размеры очень приблизительные "на глаз".
Оптимальная толщина пластины на мой взгляд 4мм.

Это я приблизительно взял такую толщину, все зависит от конкретных условий и требований прочности и решается индивидуально в конкретном проекте.

----- добавлено 25 Марта 2019 года, 15:12 -----
В дополнение: там для крепления КР-4 к пластине шайбы нужны с 2х сторон, в предыдущем варианте шайба только со стороны фасада, красным обвел чтобы было более наглядно про что речь.
пластина2.PNG
 
* пластина2.PNG
(32.54 Кб, 1000x552)  [скачать]  [загрузок: 776]

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1069, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Electrik 1998, РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines