Если 4 таких шпильки Д=8мм и анкер заглубить в стену на 50мм, то будет надежно, все будет зависеть от качества работ монтажника
В каталогах на анкера есть максимальные нагрузки на вырывание, в ГОСТах на шпильки то же самое на срез. Сравните их с весом конструкции со светильником. Там 1 шпилька пару тонн выдержит, неужели нужны расчеты по сопромату в проектах освещения.
Там проблема что газобетон очень хрупкий и малопрочный материал. На 50 мм шпильку погружать это мало. У меня когда была похожая задача закрепить светильник приблизительно такого же веса на фасаде при толщине стены из газобетона 200мм я брал анкер максимально возможной длинны. В данном случае анкер должен быть чем длиннее тем лучше, ну с учетом того, чтобы не просверлить стену насквозь особенно если с той стороны уже сделана отделка (монтажники могут накосячить, на это надо обратить особенное внимание и дать указания в проекте). При чем анкера должны быть специальные для газобетона-поищие у производителей, обычные для бетона могут в газобетоне не удержатся т.к. у газобетона небольшая прочность.
----- добавлено 20 Марта 2019 года, 20:51 -----DannyM
А как к этой пластине крепить светильник? Какую роль она играет?
----- добавлено 20 Марта 2019 года, 20:58 -----Посмотрел этот светильник
http://www.astz.ru/ru-production/svetodiodnyiy-svetilynik-serii-dku61-Winner/dku61-80-001-Winner-750/ даже паспорт скачал-обычный консольный светильник который одевается на трубу, как его прикрутить к этой пластине что у автора топика я непонимаю.
----- добавлено 20 Марта 2019 года, 23:24 -----Кстати придумал как на эту пластину прикрепить светильник этот (автор напиши как это хотели сделать вы просто интересно)-при помощи универсального кронштейна типа КР-4 или еще он называется КРСТ. Сам этот КР-4 без пластины так не закрепить анкерами-у него металл тонкий и отверстия под болты маленькие а вот если его установить сверху на пластину то выйдет просто отлично, КР-4 позволяет менять угол наклона светильника, вообще на мой взгляд это отличный кронштейн, я все думал как его на вентфасад закрепить. Оптимальная толщина пластины на мой взгляд 4мм. Кронштейн с пластиной весят не очень много но их вес нужно учитывать дополнительно к весу светильников при расчете анкеров. Эти кронштены типа КР-4 у разных производителей имеют разные размеры включая расположение отверстий под крепления, это надо учитывать. Ну и надо смотреть на какой вес светильника рассчитан этот КР-4 (по данным конкретного производителя).
----- добавлено 20 Марта 2019 года, 23:40 -----Вопрос в том как обосновать на бумаге, что необходимо 4 шпильки, а не 2 или 6
2 шпильки тут никак, минимум 4, возможно 6
----- добавлено 21 Марта 2019 года, 00:08 -----Грубо прикинул вес пластины с кронштейном КР-4, выходит около 5 кг т.е. больше чем вес светильника. Пластину брал размером 400х250х4мм, размеры очень приблизительные "на глаз".
Оптимальная толщина пластины на мой взгляд 4мм.
Это я приблизительно взял такую толщину, все зависит от конкретных условий и требований прочности и решается индивидуально в конкретном проекте.
----- добавлено 25 Марта 2019 года, 15:12 -----В дополнение: там для крепления КР-4 к пластине шайбы нужны с 2х сторон, в предыдущем варианте шайба только со стороны фасада, красным обвел чтобы было более наглядно про что речь.