Учет электроэнергии в индивидуальном тепловом пункте. Установка отдельного узла учета
|
Количество просмотров - 2144
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Валерий 91

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста нужно ли ставить отдельно узел учета электроэнергии оборудования ИТП. Если да то каким нормативным документом это регламентируется. Заранее благодарен.
|
Инженер-проектировщик систем электроснабжения (Москва, Россия)
|
|
|
ПроектПроект
|
Обычно это решается комплексно в увязке со всеми остальными потребителями здания в зависимости от схемы эл. снабжения.
|
Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
|
|
|
|
Егор 81
|
Видимо индивидуальный тепловой пункт.
|
Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
|
|
|
Максим R
|
ставить не нужно но можно в рамках выполнения технического учета и вы хотите конкретно знать сколько электроэнергии уходит на тепло обеспечение здания
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Валерий 91

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Просто дали задание спроектировать электроснабжение ИТП. Так как я впервые сталкиваюсь с таким заданием, прибегнул к лучшему помощнику: "ОКЕЙ ГУГЛ". Он и поведал что в щитах питания ИТП чаще всего ставят счетчик электроэнергии. Но вот чем это регламентировано......вопрос.
----- добавлено 25 Марта 2019 года, 09:23 ----- ИТП- индивидуальный тепловой пункт
|
Инженер-проектировщик систем электроснабжения (Москва, Россия)
|
|
|
ТОЭ
|
Просто дали задание спроектировать электроснабжение ИТП. Так как я впервые сталкиваюсь с таким заданием, прибегнул к лучшему помощнику: "ОКЕЙ ГУГЛ". Он и поведал что в щитах питания ИТП чаще всего ставят счетчик электроэнергии. Но вот чем это регламентировано......вопрос.
----- добавлено 25 Марта 2019 года, 09:23 ----- ИТП- индивидуальный тепловой пункт
Спроектируйте со счетчиком в закрытом пломбируемом отсеке. Если коммерческий учет не будет нужен, то технический учет не помешает.
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Восток 57
|
Но вот чем это регламентировано......вопрос. 1. Может быть регламентировано, прописанием в ТЗ на проектирование. Это оговаривается при составлении ТЗ 2. Зависит от точки подключения запитки ИТП и балансового разграничения между ИТП и точкой разграничения.
|
? (Киев, Украина)
|
|
|
Валерий 91

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Большое спасибо за помощь. Как я понят ГоСТми, СНиПами это не регламентировано.
|
Инженер-проектировщик систем электроснабжения (Москва, Россия)
|
|
|
Ingenеr 2017
|
ПУЭ вроде как указывает на необходимость установки счетчика комм учета на границе раздела собственности. Если ИТП-собственность тепло-энергопоставляющего хоз-ва, то не надо.
|
Инженер (Павлодар, Казахстан)
|
|
|
Проектант 63
|
Большое спасибо за помощь. Как я понят ГоСТми, СНиПами это не регламентировано.
нет, только постановлением правительства РФ №442 от 4 мая 2012 г. и новым Федеральным законом от 27.12.2018 N 522-ФЗ (внесение изменений в это постановление)
|
Проектант (Самара, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
СП 256.1325800 17.3 При питании от общего ввода нескольких потребителей, обособленных в административно-хозяйственном отношении, расчетные счетчики должны быть предусмотрены для каждого потребителя (субабонента). Питающие линии от общего ввода до вводов субабонентов должны быть защищены от механических повреждений, а способ прокладки должен обеспечивать их сменяемость.
|
|
|
|
|