Сообщение #1 : 24 Марта 2019 года, 17:57
(ссылка на это сообщение)

Согласно ПУЭ п.4.2.8 4.2.9 "Между токоведущими частями разных цепей в разных
плоскостях, а также между токоведущими частями разных
цепей по горизонтали при обслуживании одной цепи и неот-
ключенной другой" при 6 кВ должно быть расстояние не менее 2200 мм.
Рассмотрим теперь КРУН с воздушным вводом, например К-59 СЭЩ. Ширина ячеек 750 мм и возможна ситуация, что рядом будут две отходящие ячейки с воздушным вводом, с расстоянием между проходными изоляторами разных ячеек на уровне 200-300 мм. Как обслуживать и как соотнести с требованием ПУЭ? Отключать сразу все отходящие воздушные линии?

Инженер-конструктор (Новокузнецк, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Марта 2019 года, 08:49
(ссылка на это сообщение)

Как обслуживать и как соотнести с требованием ПУЭ? Отключать сразу все отходящие воздушные линии?

Отключать рядом отходящие воздушные линии, использовать изоляц. перегородки.
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Марта 2019 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)


Согласно ПУЭ п.4.2.8 4.2.9 "Между токоведущими частями разных цепей в разных
плоскостях, а также между токоведущими частями разных
цепей по горизонтали при обслуживании одной цепи и неот-
ключенной другой" при 6 кВ должно быть расстояние не менее 2200 мм.
Рассмотрим теперь КРУН с воздушным вводом, например К-59 СЭЩ. Ширина ячеек 750 мм и возможна ситуация, что рядом будут две отходящие ячейки с воздушным вводом, с расстоянием между проходными изоляторами разных ячеек на уровне 200-300 мм. Как обслуживать и как соотнести с требованием ПУЭ? Отключать сразу все отходящие воздушные линии?

Обычно ячейки разных вводов разносят на расстояние, тем более между ними стоит секционник. В вашей ситуации должна быть сплошная перегородка между местом работы и токоведущими частями под наряжением. Все такие работы делаются по наряду, где оговариваются безопасные методы работы. Мне известен случай когда  протирали бензином нижние  изоляторы в ячейке и по кабельному каналу пары попали в рядом стоящую ячейку под напряжением. Произошел хлопок в этой ячейке и сопутствующее кз, сильно обгорел работающий.

----- добавлено 25 Марта 2019 года, 09:28 -----
Согласно ПУЭ п.4.2.8 4.2.9 "

Что-то не нашел я в ПУЭ 7 такие требования в этих пунктах

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1008, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Electrik 1998, РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines