beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ТП 10 кВ для электроснабжения завода. Схема трансформаторной подстанции и четырьмя вводами

Количество просмотров - 1606
(ссылка на эту тему)
Таяна
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Марта 2019 года, 18:28
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток. Впервые столкнулась с необходимостью запроектировать ТП. Дано: 2 ввода от КГУ в качестве основного источника и 2 ввода от двухтрансформаторной ТП 10 кВ по воздушке в качестве резерва. Прошу совета от более опытных специалистов о том, как выполнить такую схему или может быть есть типовой проект такой ТП с четырьмя вводами, который бы мне помог разобраться... Находила похожую схему ТП 10 кВ от 4х генераторов, где было по 2 ввода на каждую секцию ТП, далее высоковольтный кабель от отходящих линий прокладывался к цехам где уже устанавливались понижающие трансформаторы. Можно ли делать по аналогии?  То есть допустим одну секцию от генераторов запитать, а другую от воздушки и потом уже по двум кабелям через понижающие и авр вести в цех? Насколько это грамотно и делается ли так вообще? Буду рада советам, примерам подобных схем.
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Марта 2019 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)

В этом случае лучше сделать на каждой секции по 1 вводу от КГУ, и по 1 вводу от ТП-10 кВ, тогда получится перекрестное резервирование. Между секциями - конечно же, секционный выкл-ль, и от каждой секции - трансформаторы и/или отход. линии.

Инженер ( ? , Украина)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Марта 2019 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)

а как КГУ расшифровывается?...чтото не сталкивался с такой аббревиатурой  .... комплектная генераторная установка?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Марта 2019 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)

я так думаю, что когенерационная установка, пусть автор поправит если другое. Хотя в данном случае не особо влияет на ситуацию [улыбка]

Инженер ( ? , Украина)
Таяна
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Марта 2019 года, 19:10
(ссылка на это сообщение)


я так думаю, что когенерационная установка, пусть автор поправит если другое. Хотя в данном случае не особо влияет на ситуацию [улыбка]

вы правы, это именно когенерационная установка

----- добавлено 30 Марта 2019 года, 19:13 -----
только, как выямнилось, генераторы эти на 0,4 а не на 10 кВ. я думала поставить 2 распредпанели и сделать по 2 ввода на каждую от генератора и тп, соответвенно. но на днях узнала, что будут новые ту с одним вводом по 10ке, а не с 2мя.. тут пока не придумала как резервировать... три ввода делать что ли?

----- добавлено 30 Марта 2019 года, 19:18 -----
генераторы, кстати, на 1125 квт, выходит питающий надо 4х240 где-то, не меньше... а в промышленных сетях допускаются потери больше 4% вообще?
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Марта 2019 года, 20:13
(ссылка на это сообщение)

ТП какой мощности?
Про потери, надо оценивать целиком всю сеть, до конечного потребителя. 4% это от генератора то ТП?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Таяна
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 31 Марта 2019 года, 08:02
(ссылка на это сообщение)


ТП какой мощности?
Про потери, надо оценивать целиком всю сеть, до конечного потребителя. 4% это от генератора то ТП?


от Генератора до установки с таким кабелем получается 5%, вести примерно 200 м до щитовой. КГУ и ТП стоят рядом. в старых ТУ было 2 точки присоединения по 1000 кВт, новых пока не видела...
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Апреля 2019 года, 10:07
(ссылка на это сообщение)

от Генератора до установки с таким кабелем получается 5%, вести примерно 200 м до щитовой. КГУ и ТП стоят рядом.
Не ясно. Схему бы.Про потери до конечного потребителя не более 10% - это наихудший вариант.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Nikee
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Апреля 2019 года, 13:10
(ссылка на это сообщение)

А ТП чья? Может проще от КГУ в ТП завести, сделать АВР, а потом по двум линиям уже к потребителю.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1018, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Electrik 1998, РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines