Параметры дизельного генератора. Смысл коэффициента мощности генератора

Количество просмотров - 7756
(ссылка на эту тему)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 03 Апреля 2019 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)

Так у Вас вентиляторы. Устройства плавного пуска не рассматривали?

Инженер (Павлодар, Казахстан)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 03 Апреля 2019 года, 12:14
(ссылка на это сообщение)

Устройства плавного пуска не рассматривали?

ну как жэж... рассматривали https://www.proektant.org/index.php?topic=46169.0

Конструктор (Волгоград, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 04 Апреля 2019 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)

Понял. Спасибо.
Прикинул тут групповой пуск 8х30кВт с Кп=6 при работающих 8х30 кВт. Перегруз серьезный. Не потянет 1250 кВА даже с компенсирующими реактив устройствами.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 04 Апреля 2019 года, 15:55
(ссылка на это сообщение)


Понял. Спасибо.
Прикинул тут групповой пуск 8х30кВт с Кп=6 при работающих 8х30 кВт. Перегруз серьезный. Не потянет 1250 кВА даже с компенсирующими реактив устройствами.

У меня коэффициент пускового тока будет 4. Плюс, что при этом режиме, при работе от генератора, вся остальная нагрузка будет отключаться. Первый пуск 6 двигателей проходит, хватит генератора. Со вторым уже проблемы) Скорее всего придется отказаться от того, чтобы второй ступенью пускать тоже 6-8 двигателей. Придется по одному или по два.
А насчет компенсации реактива, производитель генератора сказал, что конкретно с этим, по крайней мере, генератором, компенсационные устройства использовать нежелательно. Как-то на альтернатор это пллохо влияет, но я, если честно, не до конца понял как) Не сталкивались с таким?

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 04 Апреля 2019 года, 18:44
(ссылка на это сообщение)

ну и разбей ступени пусков по пять шесть сек хоть парами... неужели критично...
вживую экскремент проведи .. имха маленький вентилятор за три секунды стартанет..
на производстве так жэж самозапуски отстраиваем.. методом научного тыка интерполляции..
методики конечно есть, но в самых серьезных из них признают, что расчет с реалом не бьется порой в разы

Конструктор (Волгоград, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 04 Апреля 2019 года, 21:33
(ссылка на это сообщение)


ну и разбей ступени пусков по пять шесть сек хоть парами... неужели критично...
вживую экскремент проведи .. имха маленький вентилятор за три секунды стартанет..
на производстве так жэж самозапуски отстраиваем.. методом научного тыка интерполляции..
методики конечно есть, но в самых серьезных из них признают, что расчет с реалом не бьется порой в разы

Мне сегодня производитель вентиляторов как раз графики прислал. При прямом включении запускается за 3,5 секунды. Написали, что минимально можно ограничить ток до 3 крат - запуск 15,5 секунд. На этом и остановлюсь, наверное)
Согласен, что по факту может по другому все быть)

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 13 Апреля 2019 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

А насчет компенсации реактива, производитель генератора сказал, что конкретно с этим, по крайней мере, генератором, компенсационные устройства использовать нежелательно. Как-то на альтернатор это пллохо влияет, но я, если честно, не до конца понял как) Не сталкивались с таким?

Весьма спорное утверждение. Как то ставили турецкие ГПУ (у них такой же генератор), так установка регулируемого КУ у них в типовом решении. И алгоритм в АСУ прописан. Так и ставили, хотя можно было бы и обойтись.
К тому же компенсация реактива - это не только установка КУ, но и включение двигателей через частотный преобразователь.
Вообще к реактиву при применении ДГУ следует относиться аккуратно. У генератора нет системы возбуждения (постоянные магниты), поэтому Qг=1.1*Sг*sin(arccos 0.8) - это весь реактив вместе с регулятором напряжения.  Другого нет. Практически этого вполне достаточно. Но возможна ситуация при большой двигательной нагрузке, когда при КЗ где нибудь происходит наброс реактива. После отключения КЗ двигатели самозапускаются и опять наброс реактива. Если его не хватит, то понижение напряжения, опять рост тока и т.д. Называется лавина напряжения.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 13 Апреля 2019 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)


А насчет компенсации реактива, производитель генератора сказал, что конкретно с этим, по крайней мере, генератором, компенсационные устройства использовать нежелательно. Как-то на альтернатор это пллохо влияет, но я, если честно, не до конца понял как) Не сталкивались с таким?

Весьма спорное утверждение. Как то ставили турецкие ГПУ (у них такой же генератор), так установка регулируемого КУ у них в типовом решении. И алгоритм в АСУ прописан. Так и ставили, хотя можно было бы и обойтись.
К тому же компенсация реактива - это не только установка КУ, но и включение двигателей через частотный преобразователь.
Вообще к реактиву при применении ДГУ следует относиться аккуратно. У генератора нет системы возбуждения (постоянные магниты), поэтому Qг=1.1*Sг*sin(arccos 0.8) - это весь реактив вместе с регулятором напряжения.  Другого нет. Практически этого вполне достаточно. Но возможна ситуация при большой двигательной нагрузке, когда при КЗ где нибудь происходит наброс реактива. После отключения КЗ двигатели самозапускаются и опять наброс реактива. Если его не хватит, то понижение напряжения, опять рост тока и т.д. Называется лавина напряжения.

Можете, пожалуйста, подробнее обьяснить, когда генератору нужен дополнительный реактив из банок? Я туговат в таких глубоких вещах) Пытался читать в интернете об этом, но не до конца все понял, к сожалению...

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 14 Апреля 2019 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)

Нужен расчет самозапуска. И обратить внимание на баланс мощностей. Книг по самозапуску много. В Вашей схеме не актуально, если кроме вентиляторов (половина мощности генератора) ничего не подключать.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1058, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Мерк Иван, УЦ РЕСУРС, Евгений М., Mav, Александр 156, Vlad 380, Evdbor
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines