Выключатели освещения. Назначение двухполюсного выключателя

Количество просмотров - 3440
(ссылка на эту тему)
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 22 Апреля 2019 года, 05:02
(ссылка на это сообщение)

а не замутить ли один выключатель на рабочее и резервное освещение,

ПУЭ 
Цитата
6.1.27. Применение для рабочего освещения, освещения безопасности и (или) эвакуационного освещения общих групповых щитков, а также установка аппаратов управления рабочим освещением, освещением безопасности и (или) эвакуационным освещением, за исключением аппаратов вспомогательных цепей (например сигнальных ламп, ключей управления), в общих шкафах не допускается.
Разрешается питание освещения безопасности и эвакуационного освещения от общих щитков.

для случая если управление освещением выключателями в щитах

ГОСТ Р 50571.5.56-2013 «Выбор и монтаж электрооборудования. Системы обеспечения безопасности»
Цитата

560.5.4 Для систем управления и силовых цепей: отказ в системе управления или силовой цепи основной установки не должен негативно влиять на функционирование систем безопасности.

560.7.1 Электрические цепи систем безопасности должны быть независимыми от других цепей схем.
Примечание - Это означает, что электрический отказ или любое вмешательство или изменение в одной системе не должны влиять на нормальное функционирование другой системы. Это может требовать разделения цепей несгораемыми перегородками или прокладкой по разным трассам или заключением в оболочку.

560.9.8 Системы управления и локальные сети систем освещения безопасности должны быть независимыми от управления и локальных сетей для общего освещения; связь обеих систем могут осуществлять только устройства, которые гарантируют разъединение/изоляцию обеих шин друг от друга. Отказ в системах управления и локальных сетях общего освещения не должен влиять на выполнение функций освещения безопасности.

560.9.13 Аппаратура переключения для управления аварийным освещением должна быть размещена в специальном помещении, расположена и установлена так, чтобы исключить управление посторонним персоналом.


в целом один аппарат управления для рабочего и аварийного освещения не позволит вам управлять аварийным освещением если   "авария" в рабочем освещение будет в самом аппарате управления этом. данные системы должны быть независимы друг от друга - это и отдельная прокладка, разные щиты, разные выключатели.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Абдулла
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 25 Апреля 2019 года, 15:59
(ссылка на это сообщение)

в целом один аппарат управления для рабочего и аварийного освещения не позволит вам управлять аварийным освещением если   "авария" в рабочем освещение будет в самом аппарате управления этом. данные системы должны быть независимы друг от друга - это и отдельная прокладка, разные щиты, разные выключатели.


Согласен с Вами. Спасибо!
Nikee
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 26 Апреля 2019 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

Зашел на сайт посмотреть как они предполагают применение данного выключателя и в описании указано:
"Выключатель для одновременного вкл/выкл 2-х независимых нагрузок (имеющих различные линии питания) до 16А 250В (4000Вт)".
Открыл схемы, а там нет такого подключения, на схеме указана одна нагрузка и через выключатель пропускают фазу и ноль.
Абдулла
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 17 Мая 2019 года, 11:19
(ссылка на это сообщение)

"Выключатель для одновременного вкл/выкл 2-х независимых нагрузок (имеющих различные линии питания)


Можно и так подключить, но с условием, что питание двух разных нагрузок будет от одноименной фазы
Вадим-Ростов
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 16 Октября 2019 года, 06:57
(ссылка на это сообщение)

О чем это вообще. Двухполюсный аппарат защиты и управления - автоматический выключатель, или двухклавишный выключатель - электроустановочное изделие? И та и так нельзя - это нонсенс!

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1056, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Андрей 37, Shvet, Мерк Иван, УЦ РЕСУРС, Евгений М., Mav, Александр 156, Vlad 380, Evdbor
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines