Линия освещения. Влияние клеммных блоков и наконечников на падение напряжения в линии

Количество просмотров - 1406
(ссылка на эту тему)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Марта 2019 года, 23:15
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, друзья!
Есть линия освещения - около полукилометра. Есть серьезное падение напряжения на ней - около 6-7 % до конца. Светильники подключаются параллельно от разветвительных коробок (к приходящего в коробку кабелю подключается кабель идущий в следующую коробку и кабель идущий на светильник). Увеличиться ли падение напряжения, если использовать в этих коробках полноразмерные клеммные блоки под каждую жилу и кабельные наконечники под опрессовку? Ну, то есть, я понимаю, что увеличиться, вероятно, но будет ли это иметь значение?

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Апреля 2019 года, 09:19
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте, друзья!
Есть линия освещения - около полукилометра. Есть серьезное падение напряжения на ней - около 6-7% до конца. Светильники подключаются параллельно от разветвительных коробок (к приходящего в коробку кабелю подключается кабель идущий в следующую коробку и кабель идущий на светильник). Увеличиться ли падение напряжения, если использовать в этих коробках полноразмерные клеммные блоки под каждую жилу и кабельные наконечники под опрессовку? Ну, то есть, я понимаю, что увеличиться, вероятно, но будет ли это иметь значение?

Ясно же, что чем больше контактов, тем больше переходных сопротивлений. Магистральный проводник правильнее не разрезать, а делать петлю или сжим. Ну а от контакта ответвления никуда не денешься. Если большие потери, то увеличивайте сечение в начале линии или снижайте мощность светильников.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Апреля 2019 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)

Пусть линия  35 мм2, опоры условно всего через через 40 м, 13 опор.
ГОСТ 28249, п. 2.6. Приближенное значение контактного сопротивления 0,1 мОм - много, не будем брать. По приложению 4 (отождествив медь и алюминий в соединениях) возьмем сопротивление 0,06 Ом.
Суммарное сопротивление  контактов 0,78 Ом, суммарное сопротивление линии по кабелям 1,5 Ом. Условно не менее 30% потерь на линии в контактах. Точнее нужно смотреть конкретику. Но не обязательно- применение контактной токопроводящей смазки спасет отца демократии
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Апреля 2019 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ 28249, п. 2.6. Приближенное значение контактного сопротивления 0,1 мОм - много, не будем брать.

Значит 0,1 мОм это много, а 60 мОм - как раз?  [доволен]
Запутались в единицах измерения... Отсюда и выводы неверные... Гори они все синим пламенем... [смех]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Апреля 2019 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)

Что? Где? ))). Сопротивление по таблице 4 составляет 0,06 мОм, примем его (это меньше чем 0,1 мОм). А 0,06*13=0,78 Ом. Что не то?
PS а, понял, выше (Сегодня в 10:06 ) 0,06 -мО, конечно, не Ом. Ошибка при наборе текста (опечатка в миру)
ЗЗЫ точно, и размерность не та, не опечатка [смех]
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Апреля 2019 года, 01:46
(ссылка на это сообщение)

Если исключить опечатки, то действительно, кто придумал на полукилометре разрезать кабель. Мне кажется, что даже нормативные потери по ГОСТ со временем вырастут за счет окисления контактов.

? (Петрозаводск, Россия)
Овощь
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Апреля 2019 года, 05:57
(ссылка на это сообщение)

Специально для таких вещей (окислений) на днях купил в аптеке Вазелин,  так как технический в больших упаковках, а тут всего 30гр.. Удобно
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1081, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Electrik 1998
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines