beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Линия освещения. Влияние клеммных блоков и наконечников на падение напряжения в линии

Количество просмотров - 1483
(ссылка на эту тему)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Марта 2019 года, 23:15
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, друзья!
Есть линия освещения - около полукилометра. Есть серьезное падение напряжения на ней - около 6-7 % до конца. Светильники подключаются параллельно от разветвительных коробок (к приходящего в коробку кабелю подключается кабель идущий в следующую коробку и кабель идущий на светильник). Увеличиться ли падение напряжения, если использовать в этих коробках полноразмерные клеммные блоки под каждую жилу и кабельные наконечники под опрессовку? Ну, то есть, я понимаю, что увеличиться, вероятно, но будет ли это иметь значение?

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Апреля 2019 года, 09:19
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте, друзья!
Есть линия освещения - около полукилометра. Есть серьезное падение напряжения на ней - около 6-7% до конца. Светильники подключаются параллельно от разветвительных коробок (к приходящего в коробку кабелю подключается кабель идущий в следующую коробку и кабель идущий на светильник). Увеличиться ли падение напряжения, если использовать в этих коробках полноразмерные клеммные блоки под каждую жилу и кабельные наконечники под опрессовку? Ну, то есть, я понимаю, что увеличиться, вероятно, но будет ли это иметь значение?

Ясно же, что чем больше контактов, тем больше переходных сопротивлений. Магистральный проводник правильнее не разрезать, а делать петлю или сжим. Ну а от контакта ответвления никуда не денешься. Если большие потери, то увеличивайте сечение в начале линии или снижайте мощность светильников.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Апреля 2019 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)

Пусть линия  35 мм2, опоры условно всего через через 40 м, 13 опор.
ГОСТ 28249, п. 2.6. Приближенное значение контактного сопротивления 0,1 мОм - много, не будем брать. По приложению 4 (отождествив медь и алюминий в соединениях) возьмем сопротивление 0,06 Ом.
Суммарное сопротивление  контактов 0,78 Ом, суммарное сопротивление линии по кабелям 1,5 Ом. Условно не менее 30% потерь на линии в контактах. Точнее нужно смотреть конкретику. Но не обязательно- применение контактной токопроводящей смазки спасет отца демократии
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 01 Апреля 2019 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ 28249, п. 2.6. Приближенное значение контактного сопротивления 0,1 мОм - много, не будем брать.

Значит 0,1 мОм это много, а 60 мОм - как раз?  [доволен]
Запутались в единицах измерения... Отсюда и выводы неверные... Гори они все синим пламенем... [смех]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Апреля 2019 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)

Что? Где? ))). Сопротивление по таблице 4 составляет 0,06 мОм, примем его (это меньше чем 0,1 мОм). А 0,06*13=0,78 Ом. Что не то?
PS а, понял, выше (Сегодня в 10:06 ) 0,06 -мО, конечно, не Ом. Ошибка при наборе текста (опечатка в миру)
ЗЗЫ точно, и размерность не та, не опечатка [смех]
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Апреля 2019 года, 01:46
(ссылка на это сообщение)

Если исключить опечатки, то действительно, кто придумал на полукилометре разрезать кабель. Мне кажется, что даже нормативные потери по ГОСТ со временем вырастут за счет окисления контактов.

? (Петрозаводск, Россия)
Овощь
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Апреля 2019 года, 05:57
(ссылка на это сообщение)

Специально для таких вещей (окислений) на днях купил в аптеке Вазелин,  так как технический в больших упаковках, а тут всего 30гр.. Удобно
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 365, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС, Данил С
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines