Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ. Уставки защит на автоматах 0,4 кВ

Количество просмотров - 7932
(ссылка на эту тему)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 14 Апреля 2019 года, 15:09
(ссылка на это сообщение)

- Функция "S" - селективная защита от коротких замыканий (селективная отсечка, вы ее назвали МТЗ).
        - Функция "I" - мгновенная защита от коротких замыканий (часто "классическая отсечка", условно неселективная отсечка).

Бедная отсечка. Вы ее успели назвать и мгновенной, и селективной, и неселективной, и классической.
Неселективная отсечка однозначно срабатывающая при КЗ на смежных участках в распредсети или при толчках тока нагрузке при защите линии к нагрузке. Вряд ли такую следует применять. Разве что в крайнем случае. В ВВ сетях применяется неселективная отсечка с последующим исправлением посредством АПВ.
Функции защиты по #1 позволяют реализовать трехступенчатую МТЗ:
Первая ступень - токовая отсечка без выдержки времени. Селективность обеспечивается выбором тока срабатывания больше тока КЗ в конце участка в распредсети или отстройкой от толчков тока при включении в линии к нагрузке.
Вторая ступень - токовая отсечка с выдержкой времени. Ток срабатывания выбирается по достаточной чувствительности при КЗ в конце участка. Для согласования со смежным автоматом выставляется выдержка времени в целях обеспечения селективности. На линиях к нагрузке не применяется.
Третья ступень - МТЗ с зависимой выдержкой времени.
Какая из функций (I, S, L) будет выполнять ту или иную защиту, смотреть уже по таблице. По крайней мере есть видимо модификации, судя по "Да" в таблице. Практически достаточно двух ступеней.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Inel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #32 : 02 Июня 2022 года, 14:17
(ссылка на это сообщение)

Требуется ли отстраивать по времени РЗА на напряжении 6 кВ от задержки времени на напряжении 0,4 кВ в следующем случае:
1. Выдержка времени на автоматическом выключателе 0,4 кВ мельницы 100 мс, выдержка времени на вышестоящем  автоматическом  выключателе в РУ-0,4 кВ, по словам  поставщиков оборудования,  максимум 300 мс. 
2. Пусковой ток на  напряжении 0,4 кВ составляет  1600А, то есть с переводом  на напряжении 6 кВ  это примерно 107А.

Требуется ли  выдержка времени РЗА на  линии 6 кВ от  проектируемой РП-6кВ к трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ?
И отстройка  от выдержки времени в РУ-0,4 кВ?
Если ее принять также 0,3 с,  то при последующих  проверках кабелей с СПЭ  на этой линии РП-6кВ- ТП и предшествующих ТЭС-РП-6кВ требуется увеличение сечения жил кабеля и экрана свыше принятого по допустимому току. 

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 05 Июня 2022 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

В общем то проблема эта давно снята. В голове линии 6 кВ на РП6 ставится терминал МП РЗ. На ступень МТЗ назначается токовая защита с обратной токозависимой характеристикой времени срабатывания. И не надо пересматривать кабели. Инфы много по этому вопросу. Но надо смотреть классиков. К примеру Шабада.
* Shabad-Vybor-ustavoc-SPACOM.djvu
(1219.08 Кб)  [скачать]  [загрузок: 56]

Инженер (Аксу, Казахстан)
Inel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 06 Июня 2022 года, 12:47
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Буду разбираться.

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
gym
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 22 Октября 2022 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)

ZDRASTVUJTE ! Ja iz Budapeshta , v svojo vremja-1975- zakonchil LPI v leningrade ....no jesho aktiven. Moja specializacija bila avtomatizacija Energosystem.. i RZA setej 6-10-22-35-110....750 kV. No uvi v poslednije godi prihoditsja viuchitj a problemi 0.4 kV - sejchas energetika v Evrope perehodit v raspredseti v svjazi "cunami" photovoltaikov. Vot v nashej Energosysteme Vengrii  gde pikovaja nagruzka okolo 7000 MW uzhe  3000 MW PV -istochnikov podkljuchonnih k raspredsetjam. Dazhe vse srednie predprjatija - zakupochnie centri stavjatna krishi 1-3 MW PV istochnikov dlja snizhenija  energoschitov! Sejchas cena na elektro dlja nih okol 50 centov /kWh ...nu ponjatno shto nado PV . V svjazi s etim mnogo rabot problem v setjah 0.4 kV u etih prom-potrebitelej. Ja ishu partnjora kto SIMARIS-om i ECODIALOM imeet opit !
 

----- добавлено 22 Октября 2022 года, 11:54 -----
Izvinjajus shto pishu s latinju - prosto mne bistree - no dumaju eto ne uslozhnjajet kommunikaciju!
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16

автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52

автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39

автор: Ingenеr 2017
08 Декабря 2024 года, 14:30

автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10

автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11

автор: Ingenеr 2017
02 Декабря 2024 года, 12:49

автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58

автор: Перельман
30 Ноября 2024 года, 21:32

автор: Mav
26 Ноября 2024 года, 19:51

автор: Ingenеr 2017
26 Ноября 2024 года, 12:24

автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 555, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Evdbor, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines