beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22592
  • Всего тем - 31294
  • Всего сообщений - 289828
Страниц: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 ... 17  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ВЛ 0,4-10 кВ. Бесплатная программа для проектирования ВЛ (0,4-35... кВ) и КЛ всех напр-ий

Количество просмотров - 46786
(ссылка на эту тему)
Ernaton
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #121 : 16 Июня 2020 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)

посмотрите справку стр.16...

Изначально по справке всё делал. Вчера то ошибка, то никакой реакции. Сегодня получилось.
Если что-то не получается, можно спросить!

Я и спросил.
А как должно быть, поверьте, мне виднее...Я услышал много пожеланий (проектировщиков много). Вы смотрите в одну сторону, я хочу учесть все варианты!

Прошу, объясните почему у Вас в программе линия строится от опоры, а не к опоре?
Кстати в следующем обновлении будут большие изменения по построению трассы и корректировке...

Тогда именно сейчас не имеет смысла программу изучать?
могу провести дистанционное обучение.

Фирма в которой работаю в СПб находится. К нам в феврале-марте кто-то в гости напрашивался с этой программой. Кто это был?
Программа работает на основе шаблонов! Оформите шаблон "под себя", зайдите в диспетчер блоков...

Допустим, я поправлю шаблон, а в расчётах тоже будет две цифры после запятой?
РоманC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #122 : 16 Июня 2020 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

День добрый!
Ну вот...другой подход! Я очень ценю критику, но только в качестве пожеланий и предложений!
Цитата
Вчера то ошибка, то никакой реакции. Сегодня получилось.

Всему есть объяснения. В большинстве случаев стоят проверки на ошибки, но бывает и "косяки". Пишите, исправлю! Программа молодая, много "хотелок".
Цитата
Я и спросил.

Начало Вашего диалога, думаю никому бы не понравилось...
Цитата
Прошу, объясните почему у Вас в программе линия строится от опоры, а не к опоре?

Линия состоит из блоков. Блок трассы один! Состоит из опоры и провода/пролёта. В блоке несколько различных видимостей. В программе можно построить и магистраль и ответвления. Построение магистали начинается с опоры, далее следующая и т.д. Бывает вариант когда опору ставить не надо (заход на ТП), чтобы просто учесть провод. В основном построение заканчивается концевой опорой (стараюсь добавлять в каждый типовой, + оборудование: разъединители, муфты и т.д.). В следующем обновлении будет видео с новыми вариантами трассы + корректировка...
Цитата
Тогда именно сейчас не имеет смысла программу изучать?

Смысл изучать есть всегда! Алгоритм проектирования ВЛ уже "устаканился". Теперь я убираю лишнее, упрощаю, добавляю "хотелки", ускоряю, оптимизирую код, добавляю проверки и защиту от "дурака". Понимаю, что сложно сразу сесть и начать проектировать в программе, много "кнопок"...Я хочу, чтобы она делала многое (лучше всё, но это невозможно). Поэтому есть справка, записываю по мере возможности видео и т.д. Лучше, сначала потестить! 
Цитата
Кто это был?

Программой занимаюсь один. Приезжал к Вам менеджер НИЛЕД. Они конечно молодцы, но у них иная миссия. По всем вопросам лучше писать мне и лучше на почту: service@niled.ru
Цитата
Допустим, я поправлю шаблон, а в расчётах тоже будет две цифры после запятой?

В каких расчетах! Если Вам принципиально, то можно добавить в настройки степень округления. Сделать можно всё! Единственная проблема - время!

? (Подольск, Россия)
Ernaton
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #123 : 16 Июня 2020 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)

В каких расчетах! Если Вам принципиально, то можно добавить в настройки степень округления. Сделать можно всё! Единственная проблема - время!

До расчётов ещё не добрался, но в справке в таблицах то 2 знака после запятой то 1. Считаю, что количество знаков после запятой должно быть везде одинаково и на плане и в расчётах, поэтому предлагаю сделать настройку точности.

В файле Пример построения ВЛ.dwg есть ответвление к дому №9. В файле это ответвление нарисовано от опоры №15. При построении поопорной схемы  это ответвление получается от опоры №19.
Как в ответвлении поменять номер опоры? Как обновить длину кабеля в ответвлении?
РоманC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #124 : 16 Июня 2020 года, 15:53
(ссылка на это сообщение)

Цитата
поэтому предлагаю сделать настройку точности.

Записал! Будет в общих настройках и для всех шаблонов...т.к. для каждого отдельно делать сильно "геморойно"!
Цитата
В файле Пример построения ВЛ.dwg есть ответвление к дому №9

если приглядитесь, то увидите, что это ответвление немного съехало. Перенесите его на опору и поопорная схема будет как надо...Давно хотел исправить файл "Примеры", но будет новая, там новые варианты..и будет новый файл примеров...
Цитата
Как в ответвлении поменять номер опоры?

Во вкладке корректировка....Уже писал...но в новой версии поменял и корректировку опору...
Цитата
Как обновить длину кабеля в ответвлении?

Длина провода - это атрибут с полем...меняется автоматически при регенерации, сохранении документа и т.д.

? (Подольск, Россия)
Ната 1204
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #125 : 16 Июня 2020 года, 21:00
(ссылка на это сообщение)

РоманC я вас хочу поблагодарить за Бесплатную программу!!!!!!!!! Она так экономит время при проектировании!!!!!!!! Спасибо огромное!!!!!!!!!!!!!

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
РоманC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #126 : 16 Июня 2020 года, 21:52
(ссылка на это сообщение)

Цитата
РоманC я вас хочу поблагодарить за Бесплатную программу!!!!!!!!! Она так экономит время при проектировании!!!!!!!! Спасибо огромное!!!!!!!!!!!!!

Пожалуйста! Критика конечно хорошо, но "спасибо" мотивирует гораздо лучше)

? (Подольск, Россия)
Ernaton
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #127 : 17 Июня 2020 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)

если приглядитесь, то увидите, что это ответвление немного съехало. Перенесите его на опору и поопорная схема будет как надо...Давно хотел исправить файл "Примеры", но будет новая, там новые варианты..и будет новый файл примеров...

Во вкладке корректировка...

Я видел, что ответвление съехало и думал, что можно поправить номер опоры, от которой отходит ответвление, во вкладке корректировка. Теперь понял логику работы.
Чтобы попасть в центр блока опоры нужно приложить усилие, так как нужно искать центр опоры. Слишком много к чему можно привязаться в блоке. Может получиться так, что визуального разрыва нет, но и в центр опоры не попадаем. Предлагаю добавить поле с номером опоры на вкладку Корректировка.
РоманC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #128 : 17 Июня 2020 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Предлагаю добавить поле с номером опоры на вкладку Корректировка.

Всё добавил! В обновлении будет! В корректировку вынес электрику, добавил трос, добавил для опоры все ответвления с возможностью нумерации, добавил редактирование магистрали для ответвлений и т.д. Также добавил нумерацию ответвлений на трассе и в ведомости опор.
Цитата
Я видел, что ответвление съехало и думал,

Привязка ответвлений, например для "поопорки", идет пока по координатам (в центр не обязательно попадать, но есть ограничение)...После всех корректировок с номерами ответвлений, подумаю..м.б. сделать привязку по номеру...После выхода обновления, можно будет обсудить!

? (Подольск, Россия)
Ernaton
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #129 : 17 Июня 2020 года, 12:30
(ссылка на это сообщение)

Замечания по оформлению:
– дополнительные графы на первых листах не соответствуют ГОСТ Р 21.1101-2013;
– при выводе спецификации в DWG строки таблицы режутся видовым окном, предлагаю разбивать таблицы;
– при выводе спецификации в PDF и Word поля и видимо все остальные размеры не соответствуют ГОСТ Р 21.1101-2013;
– кроме того, что поопорная схема не помещается на формате, в условных обозначениях количество элементов и пояснений к ним не совпадает, предлагаю условные обозначения сделать в виде таблицы.
РоманC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #130 : 17 Июня 2020 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Замечания по оформлению:

У меня один раз ГлавГосЭкспертиза выдала замечание - "Выполнить проект согласно ПУЭ". Думаю, "приехал"....Это обычно около пяти томов 200-300 листов! Как потом оказалось исправил/добавил пару таблиц в пояснительной и ВСЁ! Поэтому предлагаю конкретно сказать что и где...! У меня в организации тоже был отдел, который следил за ГОСТом, делали шаблоны оформления и т.д. Также эта тема уже озвучивалась, я не помню честно что, но корректировал. Также программа работает с шаблонами, которые Вы можете оформить "под себя". Можете потом мне прислать! Поверьте, много проектировщиков и у каждого свое оформление....
Цитата
при выводе спецификации в DWG строки таблицы режутся видовым окном, предлагаю разбивать таблицы;

По мне это гораздо "геморойней"...Зачем, чтобы потом сделать оформление в моделе! Автокад против этого, я тоже! Мне кажется гораздо проще работать с одной таблицей, а уже потом оформить её, и даже разбить!
Цитата
при выводе спецификации в PDF и Word поля и видимо все остальные размеры не соответствуют ГОСТ Р 21.1101-2013

Поконкретней пожалуйста.....Этим шаблонам не один год и делали их согласно ГОСТ....М.б. имеете ввиду, получаются не те размеры при печати....Тут вопрос к Вашему принтеру/плоттеру!
Цитата
кроме того, что поопорная схема не помещается на формате

Поопорка делается "в длину", а уже дальше Вы оформляете на нужно Вам листе  (можно посмотреть видео)....Поопорку буду править в сл. обновлении..Хотел устроить опрос. В сл. видео поясню!

? (Подольск, Россия)
Ernaton
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #131 : 18 Июня 2020 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)

Поэтому предлагаю конкретно сказать что и где...

ГОСТ Р 21.1101-2013 Приложение Ж (обязательное). Основные надписи и дополнительные графы к ним.
Там где надпись «Согласовано» (графы 10-13) должно быть 3 строки, а в программе 4.
Высота граф 20-22 должна быть 7 мм, а в программе 7,5 мм (смотрел в DWG).
На вторых и последующих листах не должно быть надписи «Согласовано» (графы 10-13).
РоманC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #132 : 18 Июня 2020 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)

Цитата
ГОСТ Р 21.1101-2013 Приложение Ж (обязательное)

Спасибо! Посмотрю....

? (Подольск, Россия)
Ernaton
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #133 : 18 Июня 2020 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)

За всю свою практику я не видел где-то в нормативных документах надписи «Копировал:». Когда учился у нас были распечатанные заготовки с такой надписью. Видимо это что-то очень старая тема. Думаю её нужно убрать.

Зачем, чтобы потом сделать оформление в моделе! Автокад против этого, я тоже! Мне кажется гораздо проще работать с одной таблицей, а уже потом оформить её, и даже разбить!

Затем, чтобы не нужно было корректировать выдаваемый программой чертёж. Автокад за! Таблица остаётся одна. В свойствах таблицы есть раздел «Разрыв таблиц». Там можно задать высоту разбиения и в результате ситуация кода режется строка будет исключена. Естественно нужно будет доработать алгоритм формирования листов в программе.

Поконкретней пожалуйста.....Этим шаблонам не один год и делали их согласно ГОСТ....М.б. имеете ввиду, получаются не те размеры при печати....Тут вопрос к Вашему принтеру/плоттеру!

Нет, это вопрос к программе. Сделал файл первого листа спецификации из DWG (первая страница) и PDF (вторая страница). Он во вложении. Можно увидеть, что в PDF дополнительные графы основной надписи меньше чем в DWG. Поле снизу в PDF больше чем в DWG. В DWG чертёж называется просто «Спецификация» вместо «Спецификация оборудования, изделий и материалов». В PDF рамка номера страницы содержит лишнюю линию.
* Спецификация-Л001.pdf
(203.13 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 51]
РоманC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #134 : 18 Июня 2020 года, 13:46
(ссылка на это сообщение)

Решил так:
В планах было отредактировать модуль оформление...там же отредактирую и шаблоны...Но не в след. обновлении, уже не успею...
В след. попробую отредактировать спецификацию и добавить разбитие на листы...

? (Подольск, Россия)
РоманC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #135 : 04 Июля 2020 года, 19:43
(ссылка на это сообщение)


https://youtu.be/LtA5zQnBYk8

? (Подольск, Россия)
Страниц: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 ... 17  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Sasha 4312
Сегодня в 19:48

автор: Акатушев
Сегодня в 12:57

автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16

автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52

автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39

автор: Ingenеr 2017
08 Декабря 2024 года, 14:30

автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10

автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11

автор: Ingenеr 2017
02 Декабря 2024 года, 12:49

автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58

автор: Перельман
30 Ноября 2024 года, 21:32

автор: Mav
26 Ноября 2024 года, 19:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 386, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Sasha 4312
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines