beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22489
  • Всего тем - 31253
  • Всего сообщений - 289557
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 17  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ВЛ 0,4-10 кВ. Бесплатная программа для проектирования ВЛ (0,4-35... кВ) и КЛ всех напр-ий

Количество просмотров - 46294
(ссылка на эту тему)
РоманC
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #31 : 25 Апреля 2019 года, 18:12
(ссылка на это сообщение)

Цитата
если правильно понял, то после того, как опора окажется на чертеже, менять элементы этой опоры в базе будет бесполезно, спецификация будет считываться с чертежа и чтобы что-то поменять, нужно вызывать редактор трассы?

Да...В базе спецификация согласно типовым...при построении в зависимости от марки провода в расставляемые опоры сохраняется/заносится спецификация. Менять спецификации опор можно/рекомендуется с помощью Редактора трассы, где можно быстро расставить "дополнительное оборудование" (заземление, защита перенапряжения, светильники, муфты и т.д.) или просто отредактировать спецификацию для выбранных опор (аналогов). Изменить спецификацию одной опоры можно с помощью панели "корректировка"...

https://www.youtube.com/watch?v=mycNQy-G2Xs#

? (Подольск, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 14 Мая 2019 года, 19:54
(ссылка на это сообщение)

Роман, возможно ли в программе уже на построенной линии заменить тип опор по одному типовому проекту на опоры по другому типовому проекту все разом по всей линии? Например, если заказчик хотел бетон, а потом передумал и попросил дерево.
РоманC
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #33 : 15 Мая 2019 года, 08:34
(ссылка на это сообщение)

С помощью редактора трассы можно: сначала меняем типовой проект (чуть позже добавлю кнопу по замене ТП сразу всего столбца, но эта проблема решается за 5 секунд, путем копирования текста из я ячейки в ячейку), далее меняем аналоги опор на выбранную из списка марку, соответственно меняется геометрия опоры (длины подкосов) и основная спецификация. Не меняется только дополнительное оборудование, поэтому если оборудование в новом ТП соответствует старому, то хорошо, если нет, то лучше старое оборудование удалить и расставить его заново (делается быстро).
Это быстрый способ, но он хорош, когда типовые "похожи". Т.е., например в ТП с бетоном и деревом отличаются углы расстановки опор (у опоры УП 30 и 20), отличаются и длины пролётов, поэтому нужно осторожно менять типовые...
В таких случаях, можно по существующей трассе построить полилинию (в панели оформления), а уже по полилинии построить любой типовой со своими исходными параметрами (минус в том, что заново придется "крутить" выноски)

? (Подольск, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 16 Мая 2019 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

Еще такая особенность окна:
в разделе "механический расчет" невозможно расширять область данных, что не очень удобно: не видны некоторые вводимые позиции.
Скриншот прилагаю
https://b.radikal.ru/b38/1905/91/c430bca5dcdc.jpg
ВЛ 0,4-10 кВ. Бесплатная программа для проектирования ВЛ (0,4-35... кВ) и КЛ всех напр-ий
РоманC
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #35 : 16 Мая 2019 года, 13:54
(ссылка на это сообщение)

Не могу открыть фото..скиньте пож-та на почту service@niled.ru

? (Подольск, Россия)
РоманC
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #36 : 23 Мая 2019 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)

По ссылке https://www.n-sip.ru/services/lep-pro/ можно скачать обновленную версию программы ЛЭП ПРО Версия №6.1
Главное: Программа – бесплатная! Деньги никуда переводить не надо!
Как установить обновление:
Скачиваем архив файла «Установочный файл_Версия 6.1.zip». Распаковываем архив и жмем Setup.exe. Обновление установится «поверх» старой версии, ключ не нужен.
Что изменилось:
1). При создании/удалении типовых проектов ВЛ была проблема с установкой проводов – исправил;
2). Была «маленькая» неточность при формировании спецификации при использовании команды «Продолжить построение» - исправил;
3). Для ВЛ добавлена возможность расстановки пикетов/пикетажа;
4). Откорректировано построение профиля открытой прокладки КЛ. Добавлена возможность автоматического заполнения/определения отметок существующей или проектной земли. Теперь можно добавить дополнительные точки через указанные расстояния. Параметры профиля автоматически определяются в соответствие с базой данных траншеи. 
5). Появилась возможность добавления опор из разных типовых проектов для построения трассы;
6). Добавлены типовые проекты на 220кВ 26.0069 и 27.0003;
7). Добавлен пример построения совместной подвески СИП-3 и СИП-2;
8). Ускорение поиска в подборе аналогов;
9). Для построения по полилинии добавлена возможность задать длину анкерного пролёта;
10). Изменена работа с каталогом ВЛ: изменено добавление аналогов, добавлен код продукции (проставлено для арматуры НИЛЕД, Ensto), добавлена категория «Сборочный узел», добавлена возможность составить комплект/узел и т.д.
11). Большие изменения в предварительной и итоговой спецификации: в предварительной появилась возможность добавлять опоры из разных типовых проектов, в спецификациях добавлены коды/артикулы продукции. Добавлена возможность «разбить узел/комплект» в спецификациях.
12). Добавлена поопорная спецификация («Поопорная спецификация №1»), аналог…;
13). Добавлен типовой проект ЭЛ-ТП.10-220.03.03 ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция»
14). По замечаниям проектировщиков исправил ТУ для стоек СВ и допустимый изгибающий момент для деревянных стоек 6-20кВ;
15). Добавлены типовые проекты 29.0008, 21.0112. Также добавлены чертежи в формате *dwg для проектов из базы;
16). Изменение типового проекта сразу для всех опор в редакторе трассе;
17). Добавлен модуль для быстрого и удобного копирования новых/созданных типовых проектов (со всеми составляющими: опоры, провода, стойки, арматура…) – «Редактор Базы». Пока сделано для приложения по проектированию ВЛ, позже будет добавлено приложение для КЛ. Модуль запускаю в тестовом режиме, о найденных ошибках, как всегда, пишем на почту!
18). В расчете заземления добавлен горизонтальный заземлитель в виде круглой стали.
Работа впереди:
1). Для ВЛ добавить возможность добавить дополнительную линию вне зависимости от ТП;
2). Добавить типовые проекты (+dwg) и новую арматуру:
- для освещения на опорах «Amira» с арматурой НИЛЕД;
- для освещения на опорах «Опора инжиниринг» с арматурой НИЛЕД (доделать);
- ТП 3.407-85, 3.407.5-141;
- ТП 1.04. М.15, 1.10-20.МИ.15 МЗВА;
- ТП 29.0008, 19.0157, 22.0012 и т.д. Ensto;
- добавить арматуру ЮАИЗ, добавить типовые подвески (35-220кВ) провода ЮАИЗ и МЗВА;
3). Добавить ведомость объемов работ (аналог КЛ);
4). В механическом расчете просили вывести расчет/проверку арматуры и стойки в word и просили добавить расчет «грунтов» - в word выведу, а с грунтами нужно время;
5). Для кабельной линии:
- в профилях доделать «пару нюансов», автоматическое построение земли, расстановка отметок ГНБ (из профиля) на трассе;
- добавить Нанокад;
- продолжаем добавлять разрезы траншеи, арматуру и т.д. (+dwg);
- добавить расчет пропускной способности и транспозиции;
- добавить КЛ в модуль «Редактор базы».
6). Доснять видео для ВЛ и КЛ (по каждому разделу будет отснят свой ролик…первоочередная задача);
7). В электрическом расчете ВЛ добавить возможность расчета сразу всей схемы, включая магистральные ответвления, расчет освещения, сделать вывод расчета заземления;
8). Прочее:
- добавить выбор языка (английский);
- добавить коэффициент для отображения/расчета длины трассы ВЛ по плану;
- ведомость координат опор в автокаде, в ведомости опор добавить столбец номера листа типового проекта;
- добавить возможность задать допустимое расстояние при построении трассы между опорами П-П, П-УП, П-УА, А-УА и т.д.;
- доделать автоматическую привязку (при редактировании расположения опоры, меняется по необходимости её тип, вид, спецификация + «смежные» опоры).

? (Подольск, Россия)
Aerohost
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 23 Мая 2019 года, 17:53
(ссылка на это сообщение)

Прошу добавить типовые проекты для трансформаторных подстанций (киоскового типа, столбового, мачтового, шкафного) серии ОТП более интересно   https://yadi.sk/d/6ovFP0EFiwBQTQ, отдельно типовик по заземлению   https://yadi.sk/d/kS_oTn2_uZH4Tg более интересно именно 3.407-150,заземление ТП ИММ №04.05-203 ( РУМ№4 стр 34 ) https://yadi.sk/i/lCr9tHZ9vHDP3A Благодарю !

РоманC
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #38 : 23 Мая 2019 года, 18:21
(ссылка на это сообщение)

Хорошо! рассмотрю/добавлю! Спасибо за информацию! Теперь в программе можно собирать "узлы"...По плану добавлю подвески 35-220кВ, также добавлю и узлы с ТП и заземлением...

? (Подольск, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 24 Мая 2019 года, 08:22
(ссылка на это сообщение)

На сколько актуальна задача добавления подвесок 35-220?
Для ВЛ таких напряжений существуют специальные программы, в которых считают механические параметры, строится профиль трассы ну и подвески тоже рассчитываются.
РоманC
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #40 : 24 Мая 2019 года, 08:35
(ссылка на это сообщение)

Если народ просит добавить, значит думаю актуально...профиль и мех. расчет для высокого напряжения - перспектива...

? (Подольск, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 24 Мая 2019 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)

Это будет очень хорошо, появится альтернатива платным программам.
Только надо понимать, в том числе и проектировщикам, что и проектировании вл35-220 имеет свои особенности. Там нельзя по аналогии с 6-10кВ просто собрать спецификацию. Необходимо ещё построить профиль и выдать нагрузки на опоры.
Для самопроверки работы программы можно скачать пробные версии платных программ и протестировать, сравнить результаты расчета.
РоманC
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #42 : 24 Мая 2019 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

Особенности конечно есть, поэтому это перспектива...Основная задача - это всё-таки довести до совершенства ВЛ 0,4-20кВ и доделать КЛ!

? (Подольск, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 24 Мая 2019 года, 18:29
(ссылка на это сообщение)

9). Для построения по полилинии добавлена возможность задать длину анкерного пролёта;

в длине анкерного пролета учитываются анкерно-угловые опоры?

и еще маленький вопрос, никак не привыкну к интерфейсу. когда в программе спрашивают выбрать провод, то программа будет учитывать только сам провод или еще будет подбирать арматуру (спиральные вязки, натяжные зажимы)? изоляторы лучше добавлять в базу опоры?
РоманC
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #44 : 25 Мая 2019 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)

Цитата
в длине анкерного пролета учитываются анкерно-угловые опоры?

по полилинии, в зависимости от углов поворота сначала расставляются опоры УА, далее на участках между опорами АУ расставляются промежуточные и если расстояние между УА больше заданного анкерного пролёта, то этот участок делится на анкерные пролёты...
Цитата
и еще маленький вопрос, никак не привыкну к интерфейсу. когда в программе спрашивают выбрать провод, то программа будет учитывать только сам провод или еще будет подбирать арматуру (спиральные вязки, натяжные зажимы)? изоляторы лучше добавлять в базу опоры?

при изменении провода, программа сразу подбирает и арматуру для опоры...по поводу изоляторов - можно добавить их в базу опоры, можно и в дополнительную спецификацию...Пока вопрос с количеством (если стекло)...как раз возвращаемся к предыдущему обсуждению подвесок...Буду добавлять типовые подвески и добавлю расчет количества изоляторов...как-то так...

? (Подольск, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 31 Мая 2019 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)


Цитата
про длину линий так и не догнал: при построении выбираю "показать выноску провода", далее в оформлении "выноска провода вдоль трассы" убираю, нажимаю "оформить" и ничего не меняется

чтобы осталась только длина у выноски провода, надо: ставим галку у "Выноска провода вдоль трассы", далее ставим галку у "Видимость выноски" и убираем галку у провода, далее команда оформить...

В обновленной версии перестала работать функция форматирования видимости выносок. Или может опять что-то не то делаю.
Перед построением выбираю "показывать выноску провода"
После построения захожу во вкладку "оформление трассы", там выбираю нужную линию в выпадающем меню, ставлю отметку на позиции "вся линия", в оформлении убираю "выноска провода вдоль трассы" (хотя и с поставленной там галочкой не работает), далее в выпадающем меню "меняем видимость у всех", снимаю галочки с "провод" у "опора" и "длина" осталвляю. нажимаю на кнопку "обновить файл". в нижнем левом углу пишут "построение ВЛ", потом "автокад занят!!!" и в автокаде просят выделить участок. выделяю и ничего не происходит.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 17  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Сегодня в 14:17

автор: Ingenеr 2017
Сегодня в 14:08

автор: Imp
Сегодня в 13:09

Сегодня в 06:50

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1170, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, РоманC, Серж77, kazanfires, Александр81, Neznaika, Shvet, Инженерка@, Imp, Opornik, Sasha 4312, Владимир Миляков
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines