Сообщение #1 : 02 Апреля 2019 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Существует схема электроснабжения (См. рис.1). От последней опоры ВЛ №10 кВ подключена КТП №1. Кроме этого на этой опоре выполнено ответвление. Вблизи опоры стоит опора с разъединителем и опора с ПКУ. Далее уходит кабель к КТП-2.
Вплотную к опорам построен металлический ангар. Есть предписание убрать опоры ВЛ-10 кВ.
Я хочу сделать следующее:
1. Переделать промежуточную опору в концевую. С концевой уйти кабелем в КТП №1.
2. Перенести две опоры (одну с разъединителем, вторую с ПКУ) и установить их рядом с концевой.
3. От опоры с ПКУ уйти кабелем.
Схема электроснабжения и учета, в этом случае, остается неизменной.

Как считаете? Так можно сделать?
Проекимруемая.jpg
 
* Проекимруемая.jpg
(46.8 Кб, 841x665)  [скачать]  [загрузок: 125]
Существующая.jpg
 
* Существующая.jpg
(36.88 Кб, 857x630)  [скачать]  [загрузок: 130]

Главный инженер (Смоленск, Россия)
Nikee
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Апреля 2019 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)

С первого взгляда- так можно сделать.
А КЛ к КТП №1 у вас напрямую подключается, без разъединителя?
Почему предписание убрать опоры, а не ангар?
На чьем балансе ВЛ-10 кВ и ангар или всё ваше?
Larpa
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Апреля 2019 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)

В КТП №1 есть свой разъединитель.
КТП №1, ВЛ-10 кВ - на балансе МРСК
Остальное - наше.
Почему предписание убрать опоры, а не ангар?

Этот ангар нужен именно в этом месте. Так удобно с точки зрения технологии.
Для МРСК все останется как и было. только добавится кабельная вставка от опоры до КТП №1

Главный инженер (Смоленск, Россия)
Nikee
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Апреля 2019 года, 13:54
(ссылка на это сообщение)


В КТП №1 есть свой разъединитель.
КТП №1, ВЛ-10 кВ - на балансе МРСК
Остальное - наше.
Почему предписание убрать опоры, а не ангар?

Этот ангар нужен именно в этом месте. Так удобно с точки зрения технологии.
Для МРСК все останется как и было. только добавится кабельная вставка от опоры до КТП №1

Ну тогда проектируйте дальше, только не забудьте у электросетей взять тех.условия на вынос линии.
Larpa
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Апреля 2019 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

Ну тогда проектируйте дальше, только не забудьте у электросетей взять тех.условия на вынос линии.

Спасибо. Как раз этим занят.
.

Главный инженер (Смоленск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1587, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines