Сообщение #1 : 03 Апреля 2019 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Прошу уточнить как выбрать давление настройки для предохранительного клапана на сценарий теплового расширения при сбросе в этот же трубопровод после задвижки. Эскиз прилагаю.
Если применять подход как для обычного ПК (а по факту это обычный ПК), то противодавление постоянное равно высоте столба жидкости в РВС. Динамическое противодавление не учитываю, так как сброс при тепловом расширении минимальный, соответственно динамическое противодавление тоже минимально.  Если принять высоту столба в РВС 10 метров, то округленно это 0,1 МПа. Учитывая, что трубопроводы откачки из РВС к насосам имеют в основном расчетное давление не более 0,2 МПа, то компенсировать противодавление настройкой пружины не получится, так как ПК будет срабатывать при нормальном течении процесса. Как поступить в данной ситуации?
IMG_20190403_103022.jpg
 
* IMG_20190403_103022.jpg
(6183.41 Кб, 4608x3456)  [скачать]  [загрузок: 100]

Инженер-технолог (?, Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Апреля 2019 года, 22:12
(ссылка на это сообщение)

1. 10 метров бензина - это 0,075 МПа
2. Примите расчетное давление трубопроводов 0,4 МПа (в Транснефти этот участок схемы по их ВНД принят 0,6 МПа) - на толщине стенки сильно не скажется

? (Уфа, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
11 Июля 2024 года, 12:48

автор: kollega_
08 Июля 2024 года, 17:51

автор: УЦ РЕСУРС
07 Июля 2024 года, 14:49

автор: УЦ РЕСУРС
07 Июля 2024 года, 10:31

автор: УЦ РЕСУРС
06 Июля 2024 года, 09:50

автор: УЦ РЕСУРС
06 Июля 2024 года, 06:34

автор: УЦ РЕСУРС
06 Июля 2024 года, 05:54

автор: DenKLJ
27 Июня 2024 года, 16:50

автор: DenKLJ
27 Июня 2024 года, 16:49

автор: DenKLJ
27 Июня 2024 года, 16:46

автор: DenKLJ
27 Июня 2024 года, 16:43

автор: Виттт
25 Июня 2024 года, 18:18

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: Shvet
03 Июня 2024 года, 07:14

автор: Кариотида
30 Мая 2024 года, 19:59


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1105, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Electrik 1998
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines